Хотел вечером написать то же самое, да руки "не дошли".
avmal написал :
Может даже лучше оба провода в один наконечник - лишний переход уберется.
+1
dinamit007 написал :
4)Нужно ли по обе стороны наконечника надеть на контактный стрержень по медной шайбочке, чтобы улучшить контакт?
Не нужно. Полезно каждой стороны добавить еще по одной гайке (контрогайке) для увеличения площади контакта со шпилькой, ну и стопорения, само собой.
Резьбу на шпильке зачистить стальной щеткой до металлического блеска. Можно смазать медной пастой (из автохимии).
Гайки взять новые, бело-оцинкованные.
dinamit007 написал :
5)Изолировать наконечник термоусадкой или изолентой?
По вкусу. С небольшим предпочтением в сторону термоусадки.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
Я, пожалуй, еще разок повторюсь ...
а дырка в изоляции от моих ПК-16 не будет ли после опрессовки?
Судя по сообщению fols, гайка у меня М3 (если вечерком руки дойдут, раскручу водогрей и померю штанген-циркулем), а "мощные" (без разреза на гильзе) наконечники начинаются с М5. Смертельно или нет?
Kamikaze написал :
Гайки взять новые, бело-оцинкованные.
вот такие подойдут http://www.electro-mpo.ru/card6734.html ? Шпильку, когда буду чистить и накручивать гайки, придерживать плоскогубцами ? Накручивать гайки плоскогубцами или чем-нибудь другим?
Наконец нашлось время, чтобы добраться до водогрея.
Померил диаметр контактного стержня - 3мм (фото1)
Померил диаметр отверстия в наконечнике - 4мм (фото2)
Раскрутил соединение, посмотрел на контактный стержень и обнаружил,что резьба нарезана не до конца (фото3) и зажать хорошо наконечник было просто невозможно - на заводе затянули, "как получилось". На то место, где нет резьбы, надеваю нескольшко шайбочек, наворачиваю гайку, а потом уже креплю наконечник с проводом?
Провод, идущий от нулевой клеммы к ТЭНу - похоже 4 квадрата (фото4, рядом ВВГнг 3х6).
Посмотрел наконечники на сайте Электромонтажа ( http://www.electro-mpo.ru/card1101.html ).Но самый маленький диаметр отверстия у шестиквадратного наконечника - 4мм. Брать его и с двух сторон ставить две шайбочки ( http://www.electro-mpo.ru/card3932.html )?
Что делать со вторым контактом ТЭНа? Он ещё не подгорел, но если это случится в "водогрейный сезон", будет крайне неприятно.
Всё ли я правильно описал? Или надо делать как-то по-другому? Спасибо за ответы.
dinamit007 написал :
Посмотрел наконечники на сайте Электромонтажа ( http://www.electro-mpo.ru/card1101.html ).Но самый маленький диаметр отверстия у шестиквадратного наконечника - 4мм.
На этот раз, надеюсь, вы изолированные кольцевые смотрели, а не кабельные?
avmal написал :
На этот раз, надеюсь, вы изолированные кольцевые смотрели, а не кабельные?
Смотрел кабельные. Ведь их можно опрессовать моими ПК-16, а на изолированных в изоляции дырка будет от них. Неучто, если сделать кабельными, соединение на 100% выгорит опять? Скажите хотя бы один веский аргумент против кабельных наконечников.
dinamit007 написал :
Смотрел кабельные. Ведь их можно опрессовать моими ПК-16,
Вообще-то кабельные обычно гидравликой обжимают. Если клещи не сломаются и сил хватит, то ради бога ... Не могу понять, правда, чем вас дырка смущает в изоляции, если даже и появится?