Vodya написал : для 4м пролёта 100*200 - избыточный размер
Совершенно верно! Поэтому и интерполировать данные таких таблиц - занятие неблагодарное. :) А сопромат - наука точная.
16.10.2009 в 18:42:47
Vodya написал : для 4м пролёта 100*200 - избыточный размер
Совершенно верно! Поэтому и интерполировать данные таких таблиц - занятие неблагодарное. :) А сопромат - наука точная.
16.10.2009 в 19:20:55
Если все перекрытия деревянные, одну металлическую балку ставить смысла нет. Чтобы завести бревно в нишу, проще мб стену поддолбить? От прогиба можно с двух строн швеллеры прикрутить насквозь шпильками.
а разобранный потолок штукатурить сложно, нужно монтировать подвесной из гипсокартона
А дом сносить не будут? Могут запросто аварийным признать, если перекрытия в таком состоянии
16.10.2009 в 19:22:27
Я бы с удовольствием посчитал, если бы точно знал - какая сталь :) Что самое "многонесущее" из доступного? А вообще действительно - 16я балка проходит с трудом и не всегда (не из каждой марки)... Зря понадеялся на эти дурацкие таблицы )) А ведь кто-то верит и строит по ним...
16.10.2009 в 19:25:49
Mityai В смысле "одну"? Планировал штучек 3-4-5. Плюс старые останутся (кроме одной сломанной) - тоже немало держат, собссно щас всё и держат сами, без подпорок даже. Поддолбить как - чтобы 5м брус завести? Нереально, пол-стены сносить ) Дом 30го года, планы сносить были ещё когда я въезжал 26 лет назад :) Если и снесут - не расстроюсь :)
16.10.2009 в 20:25:57
Vodya написал : А вообще действительно - 16я балка проходит с трудом
Точно подсчитали? Сейчас проверю. Итак: q = 2,4 kg/cm; L = 460 cm; J = 873; W = 109. f = 0,76 cm б = 582 кг/см.кв. С хорошим запасом 16-й. Я же Вам написал:
Malevich написал : Похоже, можно и 14-й поставить; прикиньте сами, заменив J на 572, а W на 81,7.
16.10.2009 в 20:50:09
Mityai написал : а разобранный потолок штукатурить сложно, нужно монтировать подвесной из гипсокартона
В том числе и поэтому планирую оставить балки, заменив 1...3 прогнивших участка на заполнение досками, или блоками из лёгкого бетона.
Mityai написал : А дом сносить не будут? Могут запросто аварийным признать, если перекрытия в таком состоянии
В ответственных инстанциях есть негласное распоряжение: если кто-то ставит подпись под актом "дом признать аварийным" - его автоматом увольняют. А вообще надо мной две квартиры выселенные-аварийные (признаны таковыми годах так в 90-91), в которых от Управы живут нелегалы. Лет 8 назад соседям по лестничной клетке после жалоб на перекрытия прислали комиссию, которая признала перекрытия негодными на 100%. Пришли из какого-то института, сделали проект ремонта - 20е балки, сваривать как и у меня - из двух частей. В полки балок заводятся бетонные блоки. Соседи отказались переезжать в маневренный фонд, ибо обещанные "3-6 месяцев" неизбежно растянутся лет на 5 :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.