21.09.2009 в 23:41:31
Канализация... она никак не хотела прятаться по-хорошему - либо она "подрезала" желанную пазогребневую стену кухня/ванная, либо слишком сильно поднимала пол под рабочей поверхностью... Заменив соседу сверху постоянно текущий чугунный слив с ванной на ПФХ (а заодно часть чугунины стояка, слив с раковин - в ванной и на кухне... лиж бы не текло уже на голову, млин), решил доразобрать потолок побольше, и провести каналью между лаг. Даже не знаю теперь, радоваться или нет... В общем, несколько лаг в районе регулярных залитий сверу туалета/ванной - сгнили вхлам, одна вроде даже подломлена возле окна
(Слив с ванной соседа временно проведён транзитом, не пугайтесь :) И вообще, стояки канальи и ХВС временно так.) Видны следы ремонта давно съехавшими соседями сверху. Щас там живут нелегально, от Управы. Прогиб потолка перед ремонтом был порядка 6-8 см в нижней точке (начинался от окна, и достигал максимума к середине пролёта). Видимо как раз из-за той мёртвой балки. Собственно, вопрос - как лучше починить потолок, заодно убрав прогиб? Сам пока выбираю между: - современным аналогом балки Деревягина - клеёным брусом (LVL?) высотой сантиметров 20 плюсы:
Что-то не удалось найти табличек по способности двутавра к нагрузкам, чтобы понять преимущество оного по ср. с клеёнкой. Которую кстати очень везде хвалят, мол "дерево с прочностью железа"
Этаж 3й. Пролёт между стен 4.5м, завести в стену с окном можно сантиметров на 15-20 без проблем. В противоположную полку даже дальше (завтра вычищу и измерю как следует), правда для заведения двух балок придётся раскручивать шпильку. Высота потолка около 3м.
Кстати, пока искал инфу по балкам, гамми-демонтажник зафигачил несоклько квадратов потолка над коридором (хотя просили его разбирать совсем в другом месте):
ПС. Также подумываю о заведении усиливающего уголка 67*67, а лучше 100*100 - в проём окна. Для большей безопасности, если-таки буду заводить туда балку, и использовать её как опору для площадки домкрата. С наружней стороны окон нашего дома есть подобная балка, но старая, деревянная. Хотя, за 80 лет даже намёка на проседание нет (дом индивидуального строительства, делали как надо).
22.09.2009 в 00:56:42
О, нашёл! :)
23.09.2009 в 14:23:35
Благодарствую за ответы ))) Тем не менее, родилась идея завести 14е двутавры, закрепить старые брусы к ним (чуток поддомкратив, навариваем снизу на тавры 2 полоски, в метре от каждой из стен), стесать лишнее в нижней точке, и наварить там ещё пару полосок, отпустить домкрат :) Вот только узнать бы поточнее, что железка лучше клеёнки. А то наваяем - а оно потом сгниёт, и на голову :) И из какой стали предпочтительнее брать двутавр, в плане несущей способности на погонный метр.
24.09.2009 в 01:00:23
Vodya написал : Благодарствую за ответы
Не удивляйтесь. Просто очень сложно осилить такой большой текст. Да и принять решение по Вашей проблемме , ИМХО, может только строительная экспертиза
24.09.2009 в 03:47:08
Палецкий написал :
По большому опыту форумов знаю, что лучше больше, чем меньше - иначе пока дойдёт до сути, бадяги с уточнениями и оффтопом на пару дней. А проблема совсем не сложная, т.к. есть негодные 200*100, которые надо чем-то заменить. Чем-то не менее прочным. Ну да что уж там, если на ГМ не могут сравнить прочность и прочие ТТХ клееного бруса и двутавра - буду искать инфу сам :)
16.10.2009 в 14:21:38
Повторю свой простенький расчёт из "сварной" ветки: Для сравнения балок постоянного сечения есть два критерия:
Можно и по другому подойти, проверочным расчётом:
Погонная нагрузка q = 400*0,6 = 240 kg/m = 2,4 kg/cm. (Цифру 400 оставляю на Вашей совести :))
Прогиб f = (5*q*L^4)/(384E*J) = (5*2,4*460^4)/(384*2100000*873) = 0,76 cm.
Это немного - 1/600 пролёта, да и не будет там 400 кг/м.кв.
Изг. момент M = q*L*L/8 = 2,4*460*460/8 = 63480 kg*cm; Напряжения б = M/W =63480/109 = 582 kg/cm^2
Это для 16-го. Похоже, можно и 14-й поставить; прикиньте сами, заменив J на 572, а W на 81,7.
Что касается накладок - рисовать некогда, отсканирую Вам страничку из нормали. Выполненный таким образом стык будет равнопрочен (как минимум) основному сечению.
П.С. И забудьте про косые резы - я по-первости подумал, что двутавр из листов варится будет.
16.10.2009 в 14:47:47
сварик написал : ерунда - можно макрофлексом каким нить залить через отверстия(пришлось как то извратится подобным образом п требовнию инженера по экспл. здания в которое вколхозивали проходную металлоконструкцию (часть на улице часть в здании) только для теплоизоляции)
Кхм... теплоизоляции... чтобы возду внутри трубы не передавал холод что ли? Разве эти потери сравнимы с холодом, идущим по металлическим стенам трубы? Да и по опыту автомузыки знаю, что пенить например полости дверей низзя - сгниют.
сварик написал : с проф трубой балки делать интересней-можно в место стыка засунуть другую трубу(хоть круглую)-и на ней состыковать(при удачном подборе даже особо парится выствлять ровно не нада-само как нада встает)
Интересная идея :) Я вот смотрю на сайте валдор (удобный), там есть как обычный, так и уже усиленный вариант трубы: труба 120х60х4 прямоугольного сечения 10.4-11.8м 3ст труба 120х80х6 прямоугольного сечения 10.4-11.8м 09Г2С У второго варианта помимо более прочной стали, ещё и стенки толще на 50%. Может, и без вложения внутрь труб можно обойтись?
сварик написал : не может случится перераспределение массы в результате чьейто деятельности в будущем?
К сожалению, такая вероятность хоть и мала, но существует.
сварик написал : нагрузка то будет не напрямую на каждую балку персонально
Как раз большинство стен построено прямо над лагами, вдоль. Только коридорная поперёк идёт. Поэтому если сломается одна балка - остальные будут стоять, просто одна стена придёт ко мне в гости )
Malevich написал : Теряю нить Ваших рассуждений...
Дело в том, что по Вашим расчётам "пролёт 500 см, шаг 1 метр... Не меньше 16-го, да и то после расчёта жёсткости"
Немножко ошибся в час ночной - не 33%, а 66% :)
По таблицам нагрузку 400кг/м2 при шаге 0.6 и пролёте 4.5 несёт брус 200*100. Соответственно шаг 1м уменьшит несущую способность на 1/0.6. То есть если забыть про разницу между 4.5м в моём примере, и 5м в Вашем - получается отличие 16го двутавра от бруса 200*100 всего 66%.
Впрочем, у меня же есть таблица :) Там есть и размеры бруса для 5м - 200*125 с шагом 0.6м
Получается, что эти 0.5м дадут +25% утолщения бруса. Плюс 66% из-за шага. Итого 16 балка по Вашим прикидкам аналогична брусу 200*(100*1.25/0.6)=200*(ширина) 208.3мм
Мде, 0.5 метра внесли поправочку... Тем не менее, выходит, что 16 балка лишь в ~2 раза прочнее бруса (800кг 4.5м шаг 0.6), и то - "после расчёта жёсткости".
Однако из тех же таблиц я вижу, что для нагрузки 300кг/м2 и пролёте 4м (к сожалению, для 4.5м там данных по двутавру нет), достаточно 10го двутавра с шагом метр - если привести к 4.5м и шагу 0.6, это примерно 300*/0.6 (за счёт шага) и /1.25 (за счёт +0.5м пролёта)=как раз наши 400кг. А Вы говорите "16 может не хватить"...
12й двутавр уже держит 500кг при шаге 120см, что в проекции на наши 4.5м и 0.6м составит 500*2/1.25=800кг :)
16й двутавр держит 300кг при 120см шаге на пролёте 6м. Судя по таблице брусов (более подробной), разница между 6м и 4.5м состоит в утолщении балки в 2 раза (либо снижении нагрузки в 2 раза). Получаем, что на пролёте 4.5м и шаге 0.6м он будет выдерживать 300*2*2=1200кг. Очень отличается от Ваших "800кг, ещё и посчитать надо"...
Давайте подумаем, почему данные таблицы не сходятся с Вашими? Я оперировал только исходя из посылки "несущая способность прямо пропорциональна толщине балки, и обратно - шагу", не углубляясь далее.
Таблица здесь :)
16.10.2009 в 15:13:47
Vodya написал : Давайте подумаем, почему данные таблицы не сходятся с Вашими?
Не буду ;) Проверю только неведомую мне таблицу для 10-го двутавра. q = 3 kg/cm L = 400 cm f = (5*3*400^4)/(384*2100000*198) = 2,4 cm б = (3*400^2)/8*39,7 = 1511 kg/cm.кв. Для этих исходных данных проходит. (Прогиб немного великоват - 1/165 пролёта, но терпимо). Я бы 12-й назначил. Учтите, что при прочих равных прогиб балки пропорционален длине пролёта в четвёртой степени, а напряжения - квадрату его. Так что разница между, например, 4 и 4,6 метра - 1,75 раза.
16.10.2009 в 15:18:43
Ссылку на таблицу привёл )
16.10.2009 в 15:55:15
Vodya написал : Ссылку на таблицу привёл
Таблиц этих в инете море. Критерии, по которым они составлялись, мне неизвестны. Учитывая Ваше отличное знание сопромата, советую больше полагаться на собственные выкладки, беря справочные данные только как ориентир. Все основные формулы и величины см. в моих постах выше. Подсчитайте прогиб и напряжения для 14-го двутавра. Кстати, в таблице по ссылке для 4 м пролёта - брус 100х200, для 5 м - 125х200. А вот теперь ответьте: если сечение бруса на 25% больше по ширине, то как это компенсирует увеличение прогиба в 2,44 раза? (5/4 в степени 4).
16.10.2009 в 17:59:49
Malevich написал : если сечение бруса на 25% больше по ширине, то как это компенсирует увеличение прогиба в 2,44 раза?
Ну очевидно, что для 4м пролёта 100*200 - избыточный размер, выбранный исходя из "ближайший из существующих к рассчётному, но не меньше", поскольку для 4.5м указан тот же брус (но для 4.5 он уже подходит к пределу допустимого). Поэтому разница будет (5/4.5)^4=1.52 раза, что уже ближе к увеличению толщины в 1.25 раза - достаточно допустить, что для 4.5 метров был указан брус с запасом 20% :)
16.10.2009 в 18:42:47
Vodya написал : для 4м пролёта 100*200 - избыточный размер
Совершенно верно! Поэтому и интерполировать данные таких таблиц - занятие неблагодарное. :) А сопромат - наука точная.
16.10.2009 в 19:20:55
Если все перекрытия деревянные, одну металлическую балку ставить смысла нет. Чтобы завести бревно в нишу, проще мб стену поддолбить? От прогиба можно с двух строн швеллеры прикрутить насквозь шпильками.
а разобранный потолок штукатурить сложно, нужно монтировать подвесной из гипсокартона
А дом сносить не будут? Могут запросто аварийным признать, если перекрытия в таком состоянии
16.10.2009 в 19:22:27
Я бы с удовольствием посчитал, если бы точно знал - какая сталь :) Что самое "многонесущее" из доступного? А вообще действительно - 16я балка проходит с трудом и не всегда (не из каждой марки)... Зря понадеялся на эти дурацкие таблицы )) А ведь кто-то верит и строит по ним...
16.10.2009 в 19:25:49
Mityai В смысле "одну"? Планировал штучек 3-4-5. Плюс старые останутся (кроме одной сломанной) - тоже немало держат, собссно щас всё и держат сами, без подпорок даже. Поддолбить как - чтобы 5м брус завести? Нереально, пол-стены сносить ) Дом 30го года, планы сносить были ещё когда я въезжал 26 лет назад :) Если и снесут - не расстроюсь :)