24.09.2009 в 10:14:13
У нас в квартире стоят компенсаторы на трубах. Строители предлагают убрать. Убрать то конечно хочется. Но не вызовет ли каких либо недоразумений это в будущем? Строители мотивируют меня убрать тем что все равно трубы сидят на жестких хомутах и труба не будет ходить, то есть нечему "компенсироваться". Мы конечно будем очень рады убрать, но какими могут возникнуть проблемы? Боимся того что если вдруг где то произойдет авария в трубах и придет комиссия, то сразу свалят на нас по причине изменения проводки труб что ли )
Ап: решили оставить компенсаторы, но вот на полотенцесушитель стояк все таки убрать в стену заменив пп на металлопласт. Но на стояке для полотенцесушителя тоже был компенсатор.
24.09.2009 в 10:27:23
У Вас где стоят компенсаторы: на системе отопления или водоснабжении? Если на отоплении- даже думать забудьте. А по-уму надо не компенсаторы убирать, а неподвижные опоры. Труба-то какая: сталь, ПП?
24.09.2009 в 10:31:39
само отопление металлическое. Не трогаем вообще.
Для полотенцесушителя свой стояк. Труба ПП, большего диаметра (какой диаметр внутри - незнаю, а там в сечении наверное см 4). На воду трубы где то раза в полтора меньше в размере, эти компенсаторы решили оставить. А вот стояк с полотенцесушителем решили завернуть в стену и там замуровать при этом заменить пп на металлопластик. Вот что сверху будет я незнаю...
24.09.2009 в 11:28:17
**вот и фотографии того что хотим заменить на металлопластик и убрать в стену
24.09.2009 в 11:43:31
с компенсаторами и опорами на любом пластике будьте очень осторожны -их неправильная расстановка-основная причина аварий. В вашем случае, при замене на МПТ бублик можно исключить, в качестве L-образных компенсаторов будут служить отводы к полотенцесушителю, но байпас нужно сдвинуть, чтобы он (и любая ближайшая опора) отстоял от оси стояка не менее, чем на 300мм.
24.09.2009 в 11:56:20
Acra написал : ...решили оставить компенсаторы, но вот на полотенцесушитель стояк все таки убрать в стену заменив пп на металлопласт. Но на стояке для полотенцесушителя тоже был компенсатор...
Т.Е. Вы хотите бублик оставить, отрезать ПП под бубликом, поставить МП, который ныряет в стену и выныривает из стены к сушилу? Под сушилом опять МП ныряет в стену и выныривает окола пола и переходит в ПП? Вас правильно понял?
24.09.2009 в 12:27:23
При нагреве трубы термоудлинение у ПП составляет 14мм/м, у МП 4 мм/м, но фитинги удлиняются на 14 мм, т.к. они не пластифицированы, так что без компенсаторов авария гарантирована - это для строителей. Убрать неподвижные крепления, так крепятся в Вашем случае краны и разъемные соединения. Для фитингов тоже необходима термоизоляция. Выход труб из стены запенить - это для облегчения ремонта.
24.09.2009 в 12:33:13
Я противник убирания компенсатора. Чревато. И в случае любой аварии виноватым будете Вы, независимо от причин её возникновения.
24.09.2009 в 14:20:37
Мирный написал : Т.Е. Вы хотите бублик оставить, отрезать ПП под бубликом, поставить МП, который ныряет в стену и выныривает из стены к сушилу? Под сушилом опять МП ныряет в стену и выныривает окола пола и переходит в ПП? Вас правильно понял?
нет. немного неправильно поняли. собираемся убрать бублик этот, отрезав сразу трубу при выходе из потолка, завернуть в стену и там из металлопластика , и снизу опять вынурнуть из стены и в пол уйти к старому соединению.
In_Suren написал :
Хм, если такое большое удлинение то почему не в каждой квартире ставят? Тем более крепления достаточно плотно и разве будет ход у этих труб? Сколько видел труб из пп, все они прогибаются, а с моим компенастором если не уберу, типа не будет прогибаться не у меня и кто выше и ниже? )
24.09.2009 в 15:49:52
То есть - Вы хотите нормальный полипропилен заменить на МП и замуровать?:a Муруйте полипропилен, только правильно, оставляя места для расширения. По поводу конфигурации Вам уже ответили - байпас не менее 300 мм от углов.
24.09.2009 в 15:51:33
Переход на металлопластик и обратно будет причиной потопа. Это произойдет даже без комиссии. С компенсатором стояк не будет прогибаться. Строители размышляют чисто по ремесленному - типа хомуты с резинками зажмут трубу и не дадут ей продольно двигаться? Пусть тогда круглосуточно держут её своими ручёнками как Атланты, оперативно устраняя течи. Лучше подумать, как закрыть трубу и компенсатор декоративной накладкой и обойтись без металлопластикового огрызка, чем разрушать правильно придуманную систему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.