BibleBlack
BibleBlack
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Волгоград

Сообщений: 18

29.09.2009 в 14:47:09

2LAV

Если поставить на входе УЗО 40/0.03А, то УЗО 25/0.03А для стиралки можно сохранить на том же месте?

Если на входе УЗО 40/0.03А, то полагаю хватит входного автомата на 32А?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.09.2009 в 15:53:42

BibleBlack написал : Если поставить на входе УЗО 40/0.03А, то УЗО 25/0.03А для стиралки можно сохранить на том же месте?

Лучше в параллель.
В этажном 2полюса АВ С32 или диф. С32/0,1А селективный. - кабель 3х4кв или 3х6кв. - на вводе квартирного ВН (выкл. нагрузки) 40А. Далее УЗО одно или несколько, далее групповые (отходящие) автоматы. Это общая схема построения щитков.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

29.09.2009 в 19:18:32

LAV написал : Уважаемый! Вы опять про Своё!!!

Да, я против безответственных заочных советов выполнения одних пунктов и игнорирования других взаимосвязанных, так же обязательных, пунктов по повышению безопасности! Одно дело ремонт, замена, модернизация старой алюминевой двухпроводки на новую алюминевую или медную двухпроводку, другое дело реконструкция на трехпроводку!

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора ... Рекомендуем внимательнее использовать термин «реконструкция», применение которого ведет к необходимости выполнять требования всех действующих в данное время нормативно-технических документов (см. п 1.1.1 ПУЭ).

То есть, хотите сделать реконструкцию двухпроводки квартиры на трехпроводку и занулять электроприборы по действующим правилам, будте добры обеспечить по действующим правилам наличие 5-ти проводного стояка от ВРУ!

По действующим правилам защитный желто-зеленый проводник, шина РЕ жилых помещений должены подключаться только к РЕ шине ВРУ или РЕ проводу стояка который начинается от РЕ шины ВРУ, но ни как не к PEN проводу стояка!

ПУЭ 7 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

Или как минимум, игнорируя на свой стрх и риск некоторые текущие нормы, обязательно нужно проверить правильность подключения этажного и всех нижестоящих этажных щитов, и соответствие контактных соединений, сечений нормативам от ВРУ до этажного щита! Так же не помешает проверить не отгнило ли заземление дома!

LAV написал : Охота просто реплику кинуть... 2BibleBlack Почитайте в Хелпе http://www.mastercity.ru/vforum/show...3&postcount=70

Откуда Вы знаете, может у автора темы 5-ти проводной стояк!

Трехпроводку в любом случае нужно делать, а вот подключать защитный желто-желеный провод в подрозетниках, возле светильников, в КУП нужно исходя из текущего состояния электохозяйства здания!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

BibleBlack
BibleBlack
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Волгоград

Сообщений: 18

29.09.2009 в 21:40:14

2Посититель

У меня не 5-ти проводной стояк.

В новой проводке медный провод на входе 3х6, к розеткам 3х2.5, к свету 2х1.5.

Землю во всех розетках подключил, довёл до внутреннего щитка, там и оставил заизолированные концы, что делать с ними не знаю. Сейчас внутренний щиток питется старым алюминиевым проводом от щитка в подъезде. В пятницу придёт электрик из домуправления, заведёт в щиток новый кабель 3х6 и подключит новый входной автомат двухполюсный 32А. Расскажет, может, как с землёй быть. Сам в щиток в подъезде не полезу, не решаюсь.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

29.09.2009 в 21:57:40

BibleBlack написал : Землю во всех розетках подключил, довёл до внутреннего щитка, там и оставил заизолированные концы

Защитный желто-зеленый провод в подрозетниках, возле светильников и в КУП идущий от квартирного щита если имеется КУП, нужно подключать в самую последнюю очередь, убедившись что это действительно безопасно!

В текущей ситуации, не дай бог где-то будет повреждена изоляция или будет случайно вбит гвоздь в кабель, автомат из-за того что не подключен желто-зеленый провод через квартирный щит к этажному щиту не сработает и опасное напряжение может появится на корпусах электроприборов, хорошо если стоит УЗО.

На будущие будете знать что оставлять и изолировать до оканчания монтажа и выяснения состояния электрохозяйства дома нужно только в подрозетниках, возле светильников и в КУП.

BibleBlack написал : что делать с ними не знаю.

Подключить в квартирном щите, предварительно все обесточив и отключив, заизолировав в подрозетниках и возле светильников.

BibleBlack написал : В пятницу придёт электрик из домуправления, заведёт в щиток новый кабель

BibleBlack написал : Расскажет, может, как с землёй быть.

Самое главное чтоб он знал как подключатся в этажном щите и защитный провод подключил к той части щита с которой не посредственно соединен PEN!

BibleBlack написал : Сам в щиток в подъезде не полезу, не решаюсь.

Правильно делаете. Если можно фото щита, интерисует место подключения проводов сояка к этажному щиту.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2009 в 23:47:21

Посититель написал :

LAV написал : Охота просто реплику кинуть... 2BibleBlack Почитайте в Хелпе http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70

Откуда Вы знаете, может у автора темы 5-ти проводной стояк!

Это Ваша собственная выдумка. LAV ничего не говорил о пятипроводности стояка у топикстартера.

Посититель написал : У Вас 5-ти проводной стояк

Читайте внимательнее:

BibleBlack написал : У меня не 5-ти проводной стояк.

Посититель написал : Самое главное чтоб он знал как подключатся в этажном щите при 5-ти проводном стояке и не подключил нейтральный синий и защитный желто-зеленый провод на корпус щита!

Так где же преимущество пятипроводного стояка перед четырехпроводным, когда все, кому не лень, используют РЕ в качестве N?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

30.09.2009 в 06:08:38

Kamikaze написал : Это Ваша собственная выдумка. LAV ничего не говорил о пятипроводности стояка у топикстартера.

Нет, это Ваша собственная выдумка, я не писал что LAV говорил о 5-ти проводном стояке у автора темы, про проводность стояка до 26 сообщения вообще не упоминалось, LAV был дан совет для 4-х проводного стояка в 22 сообщении, после моего вопроса к автору темы откуда будет начинатся защитный провод и какой у него дом!

Kamikaze написал : Читайте внимательнее:

:o

BibleBlack Подправил.

Kamikaze написал : Так где же преимущество пятипроводного стояка перед четырехпроводным

Как минимум в том что по пятому проводу выполняющем защитные функции не текут токи всего парадного!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.09.2009 в 10:07:48

Посититель написал : Как минимум в том что по пятому проводу выполняющем защитные функции не текут токи всего парадного!

По проводу РЕ текут токи: уравнивания/выравнивания ДСУП + токи утечки всех приборов. По проводу N течёт разностный ток от несимметрии нагруки по фазам.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.09.2009 в 11:11:22

2BibleBlack
Посмотрите эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79494 и это сообщение http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1379701&postcount=39

0
BibleBlack
BibleBlack
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Волгоград

Сообщений: 18

30.09.2009 в 11:55:11

2LAV

А в случаях, когда в сегменте один автомат и одно УЗО, как у меня со стиралкой, есть-ли принципиальная разница в порядке устройств УЗО-АВ или АВ-УЗО?

Например в леграндовской схеме http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112 УЗО ближе к потребителю.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.09.2009 в 12:10:39

BibleBlack написал : А в случаях, когда в сегменте один автомат и одно УЗО, как у меня со стиралкой, есть-ли принципиальная разница в порядке устройств УЗО-АВ или АВ-УЗО?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1393878&postcount=59

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу