Нужен для гаража производительностью 400-500 м. куб. Утомился искать:confused:

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

25.09.2009 в 23:51:37

на 125мм - не найдете, таких в природе нет. На такую производительность 150/160мм, не меньше.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

26.09.2009 в 10:38:32

Строители ставили такие, только не думаю что у него производительность соответствует нормам.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

26.09.2009 в 11:06:37

AV_B написал : Строители ставили такие,...

Но это не говорит о том что этот вентилятор выдаст 400-500 куб.
СК 125С без сети на заборе воздуха и выхлопе вроде как выдает. Но это как бы не осевой вентилятор и в в данном окошечке его просто так не поменяешь, крепление надо переделывать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

27.09.2009 в 00:32:01

Да, посмотрел его размеры - теоретически можно внедрить, только замороченно как-то... Да и для естественной вентиляции дырок не остается.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2009 в 01:09:14

AV_B написал : Где найти вентилятор 125 мм большой производительности
Нужен для гаража производительностью 400-500 м. куб. Утомился искать

Попробуйте заглянуть в "Кварц" и взглянуть на вентиляторы 1,25ЭВ-2,8 или УВО-3,6-6,5

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

27.09.2009 в 09:45:48

AV_B написал : Да и для естественной вентиляции дырок не остается.

Если обратный клапан не ставить - естественка через вент работать будет

Alex___dr написал : взглянуть на вентиляторы 1,25ЭВ-2,8 или УВО-3,6-6,5

Если не смотреть на производительность - то на замену сломаного пойдут. Но если исходить из производительности - та же беда что и писалось выше.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2009 в 12:54:29

Ким написал : Если не смотреть на производительность - то на замену сломаного пойдут. Но если исходить из производительности - та же беда что и писалось выше.

2Ким У того вентилятора, что на фото, производительность явно не более 50 - 80 м. куб... У УВО-3,6-6,5 производительность 360 м. куб и более высокое давление, чем у того что на фото.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

27.09.2009 в 13:03:32

Alex___dr написал : У того вентилятора, что на фото, производительность явно не более...

Вполне реально и соглашусь с Вами. В любом случае тот что на фото и УВО

AV_B написал : 400-500 м. куб.

не дадут. Самое интересное - Зачем в гараже такой расход воздуха???. Просто для вентиляции реально заменить на компьютерный вент и все Лет 10 назад на охлаждение сварочника ставил компьютерный вентилятор - до сих пор работает, хотя там крыльчатка лопнутая и склеена. Думал временно, потом заменю. Ни что так постоянно как то что временно ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.09.2009 в 13:10:12

Ким написал : Просто для вентиляции реально заменить на компьютерный вент и все

Напрмер такой - http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:861:0:a:2:30:r:1:1&oper=70697:::: 110.31 CFM = 187,4 м куб/час

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

27.09.2009 в 18:05:07

Ким написал : Зачем в гараже такой расход воздуха???

Для расчета производительности вентилятора требуется знать объем помещения и кратность воздухообмена. Объем помещения = Длина х Ширина х Высота Производительность = Объем помещения х Кратность воздухообмена ( =0,5) Расчетная производительность сравнивается с минимальной величиной, установленной требованиями СниП и выбирается большее из двух значений. Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью, запыленностью или запахами, кратность воздухообмена следует принимать равной 1. Примечание: В некоторых случаях может потребоваться установка нескольких вентиляторов.

Тип помещения Кратность Пекарни 20-30 Ванные и душевые 3-8 Спальни 2-4 Кафетерии 10-12 Подвальные помещения 8-12 Чердаки 3-10 Раздевалки с душами 15-20 Конференц-залы 8-12 Гаражи 6-8 Оранжереи 25-50 Парикмахерские 10-15 Вестибюли и лестничные площадки 3-5 Больничные палаты 4-6 Домашние кухни 10-15 Кухни предприятий общепита 15-20 Прачечные 10-15 Жилые помещения 3-6 Комнаты переговоров 4-8 Офисы 6-8 Рестораны и бары 6-10 Школьные классы 2-3 Магазины 8-10 Спортивные залы 6-8 Кладовые 3-6 Домашние туалеты 3-10 Общественные туалеты 10-15 Подсобные помещения 15-20

Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью запыленностью или запахами, следует выбирать наибольшее значение из указанного диапазона.

Исходя из объема моего гаража под 50 кубометров получаем 300-400 м. куб. Так же и потому, что будет стоять датчик СО и газа с автоматическим включением вентилятора при его срабатывании (управление от GSM-сигнализации) и для "продува" нужен нормальный фен.:cool:

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

27.09.2009 в 19:15:06

AV_B написал : Исходя из объема моего гаража под 50 кубометров получаем 300-400 м. куб.

Исходя из выше Вами же написанного - еще добавьте сюда СНиП по гаражам и боксам - то осевой вентилятор не пойдет однозначно и вытяжка из гаража должна быть 2-х зонная. Непомню точно, снизу 1/3, сверху - 2/3, но могу ошибаться. А так честно говоря - зачем такие сложности??? Датчик СО?? Да он срабатывать начинает чуть ли не тогда когда выхлоп на него работает. При минимальной уставке не добились запуска вытяжки, пока выхлопушку не подвели. А то начали считать что датчик неисправен. Все остальное - вполне реально и GSM не нужен ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

27.09.2009 в 22:52:44

Про двухзонную не слышал ничего.

Ким написал : Датчик СО?? Да он срабатывать начинает чуть ли не тогда когда выхлоп на него работает.

Нормальный датчик правильно установленный должен срабатывать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

27.09.2009 в 23:29:39

AV_B написал : Про двухзонную не слышал ничего.

Номера не помню документа но такое есть. Последний объектик был жилой дом и гараж. Гараж делали "почти" как положено. Почему почти??? Просто надо было сделать чтобы работало но было подешевле в сравнении с тем как должно быть по закону.

AV_B написал : Нормальный датчик правильно установленный должен срабатывать

Швед. Честно говоря единственный раз столкнулся, думал напартачил, но потом друзья объяснили что это нормальное явление

У Вас что гараж встроен в дом что такие требования к нему???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

30.09.2009 в 00:01:55

Ким написал : Номера не помню документа но такое есть

Не буду спорить, но сомневаюсь. Диагональная вентиляция - вроде все...

Ким написал : У Вас что гараж встроен в дом что такие требования к нему???

Нет, простой гараж-бокс. Просто перфекционизмом страдаю и техническим фетишизмом))