27.09.2009 в 13:05:22
так что делать то? я вот менять это собрался - хочу критики схемы.
27.09.2009 в 13:43:00
Я бы скроил на количестве УЗО - 4 штуки ИМХО роскошно больно. Все равно номинал вышестоящего С32 меньше номинала УЗО на 40А. Я бы оставил всего 2 шт и 25А/10мА совсем бы исключил или, если очень хочется оставить его на мокрую группу поставил бы 16А/10мА и за ним С10 на розетки СУ, а свет на СУ на другую группу под защиту 40А/30мА. Я так понимаю УЗО 25А/10мА есть только в Multi9 у Шнайдера.
27.09.2009 в 16:15:18
watt написал : так что делать то? я вот менять это собрался - хочу критики схемы.
Счетчик на сколько ампер?
27.09.2009 в 18:00:37
счетчик 5-17
27.09.2009 в 18:24:54
watt написал : счетчик 5-17
АВ 3х25А на одну квартиру или Вы на сфоткали все АВ на несколько квартир. При таком счетчике одного АВ 25А достаточно.
27.09.2009 в 18:48:53
по-моему я уже все доходчиво объяснил. 3 автомата на мою квартиру, стоят после моего счетчика и моего пакетника. отключают разные части квартиры. было так с постройки.
27.09.2009 в 18:55:16
watt написал : счетчик 5-17
watt написал : Но разрешенная мощность 6кВт.
Что то не сходится, или счетчик менять прийдется.
27.09.2009 в 19:15:03
ну автоматы тоже как-то не сходятся. про мощность узнавал в электросбыте. но вообще мы про схему.
27.09.2009 в 19:52:49
watt написал : но вообще мы про схему.
определившись с мощностью можно будет определиться и с АВ.
28.09.2009 в 00:07:59
avmal написал : Приношу извинения - впервые вижу на АЕ1031 характеристику.
Вот только относится она к тепловой защите автомата: без буквы - 1.25 Iном, с буквой С (селективный) - 1.5 Iном.
Ток отсечки АЕ1031-1 имеет фиксированую кратность, равную 15 Iном.
(данные из паспорта на AE1031)