так что делать то? я вот менять это собрался - хочу критики схемы.

0
Foxx
Foxx
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

27.09.2009 в 13:43:00

Я бы скроил на количестве УЗО - 4 штуки ИМХО роскошно больно. Все равно номинал вышестоящего С32 меньше номинала УЗО на 40А. Я бы оставил всего 2 шт и 25А/10мА совсем бы исключил или, если очень хочется оставить его на мокрую группу поставил бы 16А/10мА и за ним С10 на розетки СУ, а свет на СУ на другую группу под защиту 40А/30мА. Я так понимаю УЗО 25А/10мА есть только в Multi9 у Шнайдера.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2009 в 16:15:18

watt написал : так что делать то? я вот менять это собрался - хочу критики схемы.

Счетчик на сколько ампер?

0
watt
watt
Новичок

Регистрация: 26.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

27.09.2009 в 18:00:37

счетчик 5-17

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2009 в 18:24:54

watt написал : счетчик 5-17

АВ 3х25А на одну квартиру или Вы на сфоткали все АВ на несколько квартир. При таком счетчике одного АВ 25А достаточно.

0
watt
watt
Новичок

Регистрация: 26.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

27.09.2009 в 18:48:53

по-моему я уже все доходчиво объяснил. 3 автомата на мою квартиру, стоят после моего счетчика и моего пакетника. отключают разные части квартиры. было так с постройки.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

27.09.2009 в 18:55:16

watt написал : счетчик 5-17

watt написал : Но разрешенная мощность 6кВт.

Что то не сходится, или счетчик менять прийдется.

0
watt
watt
Новичок

Регистрация: 26.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

27.09.2009 в 19:15:03

ну автоматы тоже как-то не сходятся. про мощность узнавал в электросбыте. но вообще мы про схему.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2009 в 19:52:49

watt написал : но вообще мы про схему.

определившись с мощностью можно будет определиться и с АВ.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

28.09.2009 в 00:07:59

avmal написал : Приношу извинения - впервые вижу на АЕ1031 характеристику.

Вот только относится она к тепловой защите автомата: без буквы - 1.25 Iном, с буквой С (селективный) - 1.5 Iном.
Ток отсечки АЕ1031-1 имеет фиксированую кратность, равную 15 Iном. (данные из паспорта на AE1031)