avmal написал : Если розеточная группа и осветительная выполнены одним сечением, то можно.
Podonok написал : Объясните пожалуйста: как я понимаю, 2*1,5 мм выдерживают нагрузку до 3,5 Квт, что в разы больше той, которую потребляют энергосберегающие лампочки (да и простые тоже не много)... может дело все в КЗ например, и в случе его возникновения, 2*2,5 мм выдержит, а 2*1,5 мм попросту сгорит? Я правильно понял?
Не правильно! Критерием выбора кабеля кроме токовых нагрузок на проводник являются параметры окружающей среды, способ прокладки и т.д. По этим критериям выбирают марку и сечение. к выше сказанному могу добавить - даже в электрошкафах с очень большими токами КЗ минимальное сечение для запитки автоматов вторичных цепей 1,5мм.кв.