avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2009 в 20:54:02

alexv76 написал : Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?

Проще говоря, мимо 30мА запустить? Многовато 300мА для чистоты эксперимента, но попробовать можно. А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

03.10.2009 в 20:58:52

Сколько времени прошло после заливки пола??? Реально считается что вся влага ушла из бетона это 40 дней. Реально попробовать отдельно без УЗО подключить пол дней эдак на 5, а лучше на недельку. Если после этого будет выбивать - вот тогда считайте что ему кирдык. А так эксперимент хуже не сделает. Знаю точно пару полов так оживили. Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным элементом пола и экраном.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

03.10.2009 в 21:01:23

avmal написал : А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?

Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

03.10.2009 в 21:02:37

кныш написал : Сколько времени прошло после заливки пола???

Года два наверно.

кныш написал : Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным полом и экраном.

Нет. Прозванивал.

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

03.10.2009 в 21:05:51

alexv76 написал : Года два наверно.

тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

03.10.2009 в 21:10:02

alexv76 написал : Цитата:Сообщение от avmal А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?

Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).

Кстати, я вот подумал, что на этом УЗО кроме теплого пола я никаких нагрузок не проверял. Надо что-нибудь мощное подключить, чайник хотя бы.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

03.10.2009 в 21:23:48

Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2009 в 21:46:57

alexv76 написал : Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.

Понятней некуда - подключите непосредственно в щитке что-нибудь аналогично мощное, отключив отходящую линию, и если вышибет, то меняйте УЗО.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

03.10.2009 в 21:50:01

Если был бы поврежден кабель от УЗО к нагрузке, вырубало сразу бы, независимо от мощности подключенной нагрузки? Я прав? Лампочка на 100Вт ведь горела без проблем.

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

03.10.2009 в 21:52:40

alexv76 написал : Если был бы поврежден кабель от УЗО к нагрузке, вырубало сразу бы, независимо от мощности подключенной нагрузки? Я прав?

Прав

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

04.10.2009 в 04:32:53

кныш написал : Цитата: Сообщение от alexv76 Года два наверно.

тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.

Если изоляция не повреждена то оно и при включении в "мокройЭ стяжке ничего не выбивает. Тем более как я понял человек клал не провод а именно тонкий мат и не в стяжку а прямо в клеевой слой под плитку. У меня также на кухне сделано - 10 ма УЗО ничего не выбивало и не выбивает. А если по мокрому выбивает а когда высохло не выбиввает значит однозначно повреждена изоляции и если не дойбог будет протечка или ещё что то будет опять выбивать/

0