Рассматриваем кабели ВВГнг(А)-LS.
ВВГнг(А)-LS 3х1.5: ПУЭ табл. 1.3.6 - 19 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 21 А
ВВГнг(А)-LS 3х2.5: ПУЭ табл. 1.3.6 - 27 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 27 A
ВВГнг(А)-LS 3х4: ПУЭ табл. 1.3.6 - 38 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 36 A
ВВГнг(А)-LS 3х6: ПУЭ табл. 1.3.6 - 50 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 46 A
ВВГнг(А)-LS 5х1.5: ПУЭ табл. 1.3.6 - 19 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 0,93*21=19.5 А
ВВГнг(А)-LS 5х2.5: ПУЭ табл. 1.3.6 - 25 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 0,93***27=25.1 A
ВВГнг(А)-LS 5х4: ПУЭ табл. 1.3.6 - 35 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 0,93***36=33.5 A
ВВГнг(А)-LS 5х6: ПУЭ табл. 1.3.6 - 42 А, ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 - 0,93***46=42.8 A**
Никаких серьезных отличий в значениях длительно допустимых токах "по версии ПУЭ" и "по версии "ГОСТ Р на силовые кабели" не просматривается.
А где Вы у ВВГ резиновую изоляцию нашли?
"Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"
Я вообще то про таблицу 1.3.4 говорил...
По ГОСТу 2010
По прежнему ГОСТу (который и действовал на момент написания ПУЭ) еще побольше цифры были...