alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 12:35:59

просьба оцените: ввод - СИП 2-16, далее орешки - медь НЮМ 2х6 в гофре или пвх(а что лучше?) - проход через деревянную стенку в мет. трубе (лыжная металл. палка не подойдет, т.к. толщина стенки мала, да?) - провод в доме - ящик и вводной автомат АВВ 25А.

вопрос:если вводной провод в доме пойдет к ящику вместе с отходящими от ящика проводами в одном кабель канале - это не страшно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

29.09.2009 в 12:52:07

alex-al написал : СИП 2-16

Хорошо.

орешки

Герметичные сжимы.

НЮМ 2х6

ВВГнг 2*10.

лыжная металл. палка

В стальной толстостенной трубе.

провод в доме

И тоже в трубе. Сколько метров?

ящик

Стальной бокс.

вводной автомат АВВ 25А

Двухполюсный. После него счётчик, после счётчика УЗО 40А/30мА, после автоматы В6-В10 на освещение, В10-В16 на розетки.

вводной провод в доме пойдет к ящику вместе с отходящими от ящика проводами в одном кабель канале

"Буратино, ты сам себе враг!" (С) Алиса&Базилио

Где заземление?

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 13:39:30

ВТБ! написал : ВВГнг 2*10.

я тоже хотел хотя б 8. продавец узнав мой вводной автомат сказал 6- мой потолок.

ВТБ! написал : провод в доме

И тоже в трубе. Сколько метров?

а в какой. оцинковка полдюйма больно тяжелая под потолоком-то.
2вертикально (от прохода через стену на уровне 2-го этажа), затем 3 горизонтально под потолком 1-го этажа, и 1м вниз к ящику

ВТБ! написал : Стальной бокс.

да

ВТБ! написал : Двухполюсный. После него счётчик, после счётчика УЗО 40А/30мА, после автоматы В6-В10 на освещение, В10-В16 на розетки.

да-да, это я с трудом родил в соседней теме

ВТБ! написал : "Буратино, ты сам себе враг!" (С) Алиса&Базилио

внял. а что тут неправильного?

ВТБ! написал : Где заземление?

будет. я теорию про него еще не осилил:ТТ или ТНС ВТБ, низкий полкон!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.09.2009 в 13:44:18

alex-al написал : внял. а что тут неправильного?

Ввод отдельно, отходящие кабели отдельно (замыкание/возгорание/грызуны) дабы не спалить деревянный дом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

29.09.2009 в 14:13:12

alex-al написал : продавец узнав мой вводной автомат сказал 6- мой потолок

Тогда этот кабель надо защищать автоматом в боксе на опоре или на наружной стене. И TN-C сразу отпадает - недостаточное сечение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.09.2009 в 14:21:02

alex-al написал : продавец узнав мой вводной автомат сказал 6- мой потолок

Продавцов слушать конечно надо, но это не всегда спец. Поэтому то,что нужно:

ВТБ! написал : ВВГнг 2*10.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

29.09.2009 в 14:31:18

alex-al написал : 2вертикально (от прохода через стену на уровне 2-го этажа), затем 3 горизонтально под потолком 1-го этажа, и 1м вниз к ящику

"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений."

Требования по сечению остались, вероятно, от двухпроводки в прежних изданиях. :) Есть мнение, что 7.1 не для частных домов - но деревянные дома горят быстро. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 22:48:07

ВТБ! написал : провод в доме

И тоже в трубе.

и никакой альтернативы?! оень не хочется этот ужос в видном месте.

ВТБ! написал : Тогда этот кабель надо защищать автоматом в боксе на опоре или на наружной стене.

а почему ?

ВТБ! написал : И TN-C сразу отпадает - недостаточное сечение.

не понял. увы.

как я понял, у меня будет заземление ТТ. даже не знаю. как спросить.. это плохо? ссылки прозаземление читал: и при ТТ и при ТНС свои плюсы и минусы. и все же..

при установке заземления посоветовали высыпать по пачке соли в ямы штырей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

30.09.2009 в 10:49:44

alex-al написал : почему ?

"3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается..."

не понял

Минимальное сечение PEN - 10кв.мм по меди.

ужос в видном месте

ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.

ТТ. даже не знаю. как спросить.. это плохо?

Это реальность для ветхих деревенских сетей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 11:37:34

ВТБ! написал : Минимальное сечение PEN - 10кв.мм по меди.

Цитата: ужос в видном месте

ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.

т.е.
СИП от ВЛ
гермосжимы/орешки ВВГнг 2х10
автомат В-25А в гермобоксе из него опять 2х10 или уже можно 2х6
/проход через стену/
прибор учета и пр... так?

или до прибора учета так и вести 2х10?

и если автомат вводной

ВТБ! написал : ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.

то после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе?

ВТБ! написал : Это реальность для ветхих деревенских сетей.

вообще у нас ТП 2004 года ВЛ 2005 года.

простите мою тупость

0
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

30.09.2009 в 11:48:46

Спрошу и я, так как в тему. Обязательно ли прокладывать кабель ВВГнг, идущий от ВА до щита со счетчиком на видном месте, при условии, что ВА и щит находятся в противоположных сторонах сельского дома (не дача)? Если да, то согласно какой нормативки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу