30.09.2009 в 13:20:23

Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

30.09.2009 в 13:22:55

alex-al написал : ВЛИ, пардон, т.к. СИП 2-16

Я не об ответвлении к дому, а о магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе

Да, в трубе только через стены и перекрытия.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:22:45

Мирный написал : Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.

ВТБ! написал : Да, в трубе только через стены и перекрытия.

через стены в трубе, а внутри дома, снаружи стены по самОй стене к счетчику в коробе, отдельном, но рядом (бок о бок) с кабельканалами отводящих проводов. так?

ВТБ! написал : Я не об ответвлении к дому, а о магистрали.

магистраль: ТП-СИП70(центральная улица)-СИП25(проулок)-СИП16-отвод к дому.

ВТБ! написал : Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

я пытался изучить основные + и - ТТ и ТНС, что-то понял, но чесно говоря слабо понял, что лучше. если не сложно для обывателя/потребителя что предпочтительней/безопаснее? Недостатки ТN-C-S:

  1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.

в чем это выражается и чем опасно?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:24:59

еще вопрос: щель внутри мет. трубы при проходе стены чем, монтажной пеной заделать?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.09.2009 в 14:37:58

Если купите негорючую (дорогая). Обычно замазывают алебастром.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

30.09.2009 в 14:38:54

alex-al написал : в коробе, отдельном

Да.

что лучше

Для жилья рекомендованf TN-C-S(TN-S), а ТТ допускается, если TN не может обеспечить должный уровень безопасности. В новой исправной сети ТТ и ни к чему.

монтажной пеной

К примеру, ЦПС с минимальным содержанием цемента: чтобы расковырять было несложно.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

30.09.2009 в 14:40:31

ВТБ! написал : магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

А если голые алюминиевые- тогда ТТ?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:43:02

:o

LAV написал : алебастром.

т.е. гипс? забыл

0
Аватар пользователя
ОчУмелый

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Ярославль

Сообщений: 37

30.09.2009 в 14:47:40

А насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс? А то можно и не расковырять потом... Или с краёв чуть заткнуть - достаточно?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:49:05

т.е. если применять ТN-C-S, то на вводе под стрехой у орешков) я автомат не поставю (т.к. он в ящике (ВРУ), и надо провод PEN тянуть до шины PEN в ящике, а уж там в ящике с шины PEN проводом рабочего ноля на вводной автомат. и весь путь: орешек - шина ПЕН (в ящике) - вводной автомат (там же) медью 16кв.мм?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:49:54

ОчУмелый написал : насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс? А то можно и не расковырять потом... Или с краёв чуть заткнуть - достаточно?

мне кааца что это делается исключительно в целях теплоизоляции. так что главное - заткнуть. кмк

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.09.2009 в 14:58:52

ОчУмелый написал : А насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс?

ОчУмелый написал : с краёв чуть заткнуть

Замазывается с торцов как огнезащита и что-бы не сквозило. Теплоизоляция стальной трубы:) сумневаюсь однако...

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 15:44:14

еще одно злоупотребление вашим терпением:

подключаю УЗО. как точно не перепутать клему для фазы и ноля?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

30.09.2009 в 16:13:34

alex-al написал : т.е. если применять ТN-C-S, то на вводе под стрехой у орешков) я автомат не поставю (т.к. он в ящике (ВРУ), и надо провод PEN тянуть до шины PEN в ящике, а уж там в ящике с шины PEN проводом рабочего ноля на вводной автомат. и весь путь: орешек - шина ПЕН (в ящике) - вводной автомат (там же) медью 16кв.мм?

Шина PE, сечение меди не менее 10кв.мм. О каком ВРУ речь? Всё-таки хочется проложить стальную трубу под потолком?

0
Аватар пользователя
Sergey_Msk

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

30.09.2009 в 21:33:04

alex-al написал : как точно не перепутать клему для фазы и ноля?

На УЗО написано, фаза определяется светящимся пробником за 13р из ОБИ, если перепутаете ноль и "землю", то УЗО при включении выключится и ничего страшного не случится.