alex-al написал : СИП от ВЛ
гермосжимы/орешки ВВГнг 2х10
автомат В-25А в гермобоксе

Можно СИП сразу в автомат.

или уже можно 2х6

3*6. ;)

ВЛ 2005 года

ВЛ или ВЛИ? Голые провода или жгут изолированных жил?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

30.09.2009 в 13:11:27

Мирный написал : согласно какой нормативки?

Не знаю, но если откажутся пломбу на счётчик повесить?

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 13:15:10

ВТБ! написал : Можно СИП сразу в автомат.

он толстый. и упругий. кмк не очень удобно монтировать дудет. а так по пуэ это возможно, да?

ВТБ! написал : 3*6.

у меня же двупроводная.

ВТБ! написал : ВЛ или ВЛИ?

ВЛИ, пардон, т.к. СИП 2-16

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 13:17:09

alex-al написал : и если автомат вводной

ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.

то после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе?

прошу прощения за настойчивость..

0
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

30.09.2009 в 13:20:23

Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

30.09.2009 в 13:22:55

alex-al написал : ВЛИ, пардон, т.к. СИП 2-16

Я не об ответвлении к дому, а о магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе

Да, в трубе только через стены и перекрытия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:22:45

Мирный написал : Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.

ВТБ! написал : Да, в трубе только через стены и перекрытия.

через стены в трубе, а внутри дома, снаружи стены по самОй стене к счетчику в коробе, отдельном, но рядом (бок о бок) с кабельканалами отводящих проводов. так?

ВТБ! написал : Я не об ответвлении к дому, а о магистрали.

магистраль: ТП-СИП70(центральная улица)-СИП25(проулок)-СИП16-отвод к дому.

ВТБ! написал : Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

я пытался изучить основные + и - ТТ и ТНС, что-то понял, но чесно говоря слабо понял, что лучше. если не сложно для обывателя/потребителя что предпочтительней/безопаснее? Недостатки ТN-C-S:

  1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.

в чем это выражается и чем опасно?

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 14:24:59

еще вопрос: щель внутри мет. трубы при проходе стены чем, монтажной пеной заделать?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.09.2009 в 14:37:58

Если купите негорючую (дорогая). Обычно замазывают алебастром.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

30.09.2009 в 14:38:54

alex-al написал : в коробе, отдельном

Да.

что лучше

Для жилья рекомендованf TN-C-S(TN-S), а ТТ допускается, если TN не может обеспечить должный уровень безопасности. В новой исправной сети ТТ и ни к чему.

монтажной пеной

К примеру, ЦПС с минимальным содержанием цемента: чтобы расковырять было несложно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

30.09.2009 в 14:40:31

ВТБ! написал : магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.

А если голые алюминиевые- тогда ТТ?

0