alex-al написал : СИП от ВЛ
гермосжимы/орешки ВВГнг 2х10
автомат В-25А в гермобоксе
Можно СИП сразу в автомат.
или уже можно 2х6
3*6. ;)
ВЛ 2005 года
ВЛ или ВЛИ? Голые провода или жгут изолированных жил?
30.09.2009 в 13:10:05
alex-al написал : СИП от ВЛ
гермосжимы/орешки ВВГнг 2х10
автомат В-25А в гермобоксе
Можно СИП сразу в автомат.
или уже можно 2х6
3*6. ;)
ВЛ 2005 года
ВЛ или ВЛИ? Голые провода или жгут изолированных жил?
Следование моим советам вредит кошельку
30.09.2009 в 13:11:27
Мирный написал : согласно какой нормативки?
Не знаю, но если откажутся пломбу на счётчик повесить?
Следование моим советам вредит кошельку
30.09.2009 в 13:15:10
ВТБ! написал : Можно СИП сразу в автомат.
он толстый. и упругий. кмк не очень удобно монтировать дудет. а так по пуэ это возможно, да?
ВТБ! написал : 3*6.
у меня же двупроводная.
ВТБ! написал : ВЛ или ВЛИ?
ВЛИ, пардон, т.к. СИП 2-16
30.09.2009 в 13:17:09
alex-al написал : и если автомат вводной
ВУ на внешней стене. Или на внутренней непосредственно напротив ввода.
то после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе?
прошу прощения за настойчивость..
30.09.2009 в 13:20:23
Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.
30.09.2009 в 13:22:55
alex-al написал : ВЛИ, пардон, т.к. СИП 2-16
Я не об ответвлении к дому, а о магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.
после автомата можно уже вести не в мет. трубе а в коробе
Да, в трубе только через стены и перекрытия.
Следование моим советам вредит кошельку
30.09.2009 в 14:22:45
Мирный написал : Стальная труба нужна для прохода кабеля внутри деревянных конструкций: пола, потолка, стен. По стенам и потолку трубу можно не применять.
ВТБ! написал : Да, в трубе только через стены и перекрытия.
через стены в трубе, а внутри дома, снаружи стены по самОй стене к счетчику в коробе, отдельном, но рядом (бок о бок) с кабельканалами отводящих проводов. так?
ВТБ! написал : Я не об ответвлении к дому, а о магистрали.
магистраль: ТП-СИП70(центральная улица)-СИП25(проулок)-СИП16-отвод к дому.
ВТБ! написал : Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.
я пытался изучить основные + и - ТТ и ТНС, что-то понял, но чесно говоря слабо понял, что лучше. если не сложно для обывателя/потребителя что предпочтительней/безопаснее? Недостатки ТN-C-S:
в чем это выражается и чем опасно?
30.09.2009 в 14:24:59
еще вопрос: щель внутри мет. трубы при проходе стены чем, монтажной пеной заделать?
30.09.2009 в 14:37:58
Если купите негорючую (дорогая). Обычно замазывают алебастром.
30.09.2009 в 14:38:54
alex-al написал : в коробе, отдельном
Да.
что лучше
Для жилья рекомендованf TN-C-S(TN-S), а ТТ допускается, если TN не может обеспечить должный уровень безопасности. В новой исправной сети ТТ и ни к чему.
монтажной пеной
К примеру, ЦПС с минимальным содержанием цемента: чтобы расковырять было несложно.
Следование моим советам вредит кошельку
30.09.2009 в 14:40:31
ВТБ! написал : магистрали. Если она выполнена СИП, тогда TN-C-S уместнее.
А если голые алюминиевые- тогда ТТ?