30.09.2009 в 10:51:41

Домик в садоводстве. зреет идея отопить его при помощи конвекторов, в прошлые выходные искал электрика , и не нашел. хотел спросить сколько киловатт выделено. сосед по киловаттам, тоже ничего не сказал, сказал, что до 32А можно подключать.... подскажите, что с этой величины можно поиметь???? на киловатты как то можно вырулить??????

0
Avenger
Avenger
Новичок

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

30.09.2009 в 11:06:25

Вы в школу ходили, на уроки физики ? :D . P=U*I . То есть в вашем случае - P=220*32=7040. Таким образом получаем 7 кВт.

0
gradys
gradys
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

30.09.2009 в 11:22:21

охх:=))) давно это было и все не правда:=======)))))) спасиб.

0
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

30.09.2009 в 11:51:58

gradys написал : хотел спросить сколько киловатт выделено. сосед по киловаттам, тоже ничего не сказал, сказал, что до 32А можно подключать....

Ох как я сомневаюсь, что Вам разрешено ставить ВА на 32А. Про это всё знает Ваш председатель.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.09.2009 в 15:57:59

Мирный написал : Ох как я сомневаюсь, что Вам разрешено ставить ВА на 32А.

+1 Как бы домик в садоводстве не ограничился 16А (3,5 кВт), а то и менее... Хотя есть случаи (их приводили сказочники) когда живут по коммунистическим принципам, т.е. бери сколько хошь... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

van houten
van houten
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 16:15:28

Avenger написал : Вы в школу ходили, на уроки физики ? . P=U*I . То есть в вашем случае - P=220*32=7040. Таким образом получаем 7 кВт.

очень оптимистичный расчет.

реально 32/1,2=26,7А -> P=UIcos(fi)=0.22*26.7*0.95=5.6kW. При условии что в доме нет СВЧ, не работают прочие эл.приемники с реактивной составляющей, также процент наличия ламп накаливания выше энергосберегающих ламп :) Я думаю, при такой нагрузке АВ не щелкнет.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.10.2009 в 16:40:02

van houten написал : реально 32/1,2=26,7А

Это откуда?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2009 в 16:43:26

van houten написал : реально 32/1,2=26,7А

А зачем 32 делить на 1,2?

0
van houten
van houten
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

03.10.2009 в 09:18:22

это мои бурные фантазии ))) вызванные старым ВСН (но там по-моему 1,15In чтоли), если автомат на столбе висит в ящичке, то на солнышке его биметалическая пластиночка чуть выгнется, хотя глянул у производителя, 32А при 30гр по Цельсию, 26,7А будет где-то при 60. Я думаю, что не очень корректно нагружать автомат "под завязку", может щелкнуть.

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

03.10.2009 в 21:21:33

van houten написал : реально 32/1,2=26,7А ->.....

Что-то Вы не в ту строну считаете. У автомата тепловая защита 1,15*Iном. Если номинал 32А то ТЗ = 37А а не 27. Так что ошибочка.

gradys написал : Домик в садоводстве. зреет идея отопить его при помощи конвекторов...

А в какие времена этот домик построен??? Если это произошло в советские времена - то тогда на такой домик выделялось от силы 2 кВт и не больше и из этого исходил расчет трансформатора. А то что на вводе стоит автомат на 32А - это тоже не панацея что столько выделено, в те времена что было под рукой то и ставили и никто не мяукал. Это не то что сейчас. В свое время на даче у родителей ставил автомат на 50А. А вот позже узнал что выделено всего 2,5 кВт. И уверен что этот автомат до сих пор так и стоит ( дача уже продана). А Вы собираетесь топить электричеством - почитайте темы про то как не хватает электричества из-за того что не хватает мощности транса.

0
van houten
van houten
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

05.10.2009 в 09:35:02

Очень опрометчиво применять один и тот же коэффициент для разных температур при выборе низковольтного оборудования, в части определения номинала термомагнитного расцепителя. Как бы особенно не считал в данном случае, а воспользовался данными производителя файлик с искомой табличкой дополнительно прикладываю . Номинал тока 32А теплового расцепителя автомата при 30гр.по Цельсию есть 32А. Ниже температура - выше номинал. Указываемые Вами 15% наступают лишь при -5гр.по Цельсию. Гипотетически - в электрощитовом помещении температура вертится вокруг 20-25 градусов. Так что, выше 5% процентов не прыгнете. А также необходимо учитывать наполнение щита автоматами в плане взаимного нагрева, и Вы, несомненно, вернетесь к номинальному току теплового расцепителя.

0