01.10.2009 в 20:50:44
Но таких не нашел. Их и правда нет? Интересно, в чем загвоздка их производства. Характеристику С не хочу, значит тип автоматов надо менять, отсюда вопросы: 1) автомат 2p будет работать так же, как 1p+n? Т.е. если вместо одной фазы подключить N? 2) может есть какие-то модули, которые можно установить рядом с автоматом 1p, и соединить их выключатели(так же, как сделаны автоматы 2р)? через этот модуль пустить ноль, и при срабатывании автомата будет рваться и ноль если эти два пункта невыполнимы, придется делать всё 1p
01.10.2009 в 20:52:00
чем отличается автомат DX 06160 от DX 03270? по параметрам вроде всё одинаковое: характеристика, номинал, отключающая способность
01.10.2009 в 21:29:50
Tul написал : чем отличается автомат DX 06160 от DX 03270?
01.10.2009 в 21:37:56
2Tul различие в отключающей способности DX 06160 - 10 кА DX 03270 - 6 кА
01.10.2009 в 22:04:03
fols написал : различие в отключающей способности DX 06160 - 10 кА DX 03270 - 6 кА
И те и другие 6кА. А вот класс ограничения у 06160 заявлен, как 3, а у 03270 не регламентирован.
01.10.2009 в 22:08:03
а что такое класс ограничения? что предпочесть - чуть подороже с заявленным классом, или подешевле без регламента?)
01.10.2009 в 22:19:28
Tul написал : а что такое класс ограничения?
2Tul ,прочтите это:
Tul написал : что предпочесть - чуть подороже с заявленным классом, или подешевле без регламента?)
Естественно то что с заявленным классом,то что без класса говорит о низкой стойкости выключателя к токам короткого замыкания и о его слабой механике.
avmal написал : а у 03270 не регламентирован.
Вы специалист по LEGRAND,как у них может такое быть?:eek:
01.10.2009 в 22:28:01
2Tul ,в ссылке приведённой мною выше Вы не всё сможете понять,лучше прочтите это:
01.10.2009 в 22:33:43
В каталоге что то про 10кА написано. Но это профи пусть объяснят.
01.10.2009 в 22:35:21
я поверю) где можно посмотреть, заявлен или нет класс ограничения? потому что по разным устройствам схожие вопросы - непонятно чем отличаются) Нужны ещё автоматы B10, B32
01.10.2009 в 22:36:05
Tul написал : что предпочесть - чуть подороже с заявленным классом, или подешевле без регламента?)
В Европе вообще запрещены для использования автоматические выключатели с отключающей способностью меньше 6кА и классом ограничения ниже 3, а их всего в классификации 1,2 и 3. Для нас, как для азиатской страны, вполне подходят автоматы 4,5кА с нерегламентированным классом ограничения.
dmitriev01 написал : Вы специалист по LEGRAND,как у них может такое быть?
Увы, я их просто предпочитаю использовать, но специалистом по ним никак не являюсь. Наверняка про них знают много больше те, кто даже в руках их не держал.
01.10.2009 в 22:40:25
Tul написал : Характеристику С не хочу
Tul написал : Нужны ещё автоматы B10, B32
А вы можете объяснить причину такой избирательности? Правда, если это дачный домик или дом в деревне, то можете не объяснять.
01.10.2009 в 22:43:04
Tul написал : где можно посмотреть, заявлен или нет класс ограничения?
На лицевой стороне,в квадратике,должна быть цифра,если она-3,всё ОК,если нет квадратика,то этот автомат надо отнести к первому клаасу,самому худшему.
01.10.2009 в 23:04:38
avmal написал : А вы можете объяснить причину такой избирательности?
номинал или характеристику? 10 - на кабели 3*1.5, 32 - на 3*6, 16 - на 3*2.5. Тут что-то не так? а характеристику - потому что тип "В" рекомендуется для жилых помещений. Ещё, планируется установка УЗМ, и там тоже требование к типу "В". Я понимаю конечно, что большинство ставит тип "С", но кроме незначительной экономии денег, чем это лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу