29.07.2011 в 17:29:13
сколько на таймере стоит -столько и работает, Вы правильно подключили фазу? а то выключателем управляете таймером а он- вентилятором.
29.07.2011 в 17:39:02
Вот, подключил как на данном видео. Но я говорю, только подключаю L, т.е. провод от автомата и N к минусовой колодке, вентилятор тут же включается. И работает постоянно, в независимости на ручки регулировки. А если подключить вентилятор и нажать кнопку, просто загорается лампочка, что вентилятор работает, выключатель выключаешь, лампочка гаснет, но вентилятор работает потом до потери сознания, так и не выключившись...
29.07.2011 в 17:41:57
значит влажность заставляет его работать - регулируйте чуВствительность.
29.07.2011 в 17:50:56
Т.е. попробовать выставить ее на 90%? Просто странно на видео дядька включает выключатель и только тогда срабатывает вентилятор, а тут сразу. У меня просто еще такой же лежит, только с таймером, и у него такая же проблема, включается сразу когда ему плюс подаешь, и по таймеру не отключается. А точно не может ничего быть в распределительном щите не так электриками подключено? Может там какие то провода менять нужно местами?
29.07.2011 в 17:54:52
при первом включении питания вроде всегда так включаются- потом по таймеру выключаются. покрутите датчики.
29.07.2011 в 18:53:53
Ну который с таймером то вообще крутил их все прошлые выходные... Без толку, работает не умолкая... Пошел поменял даже в магазине, думал бракованный попался, ан нет. Вообщем попробую сегодня влажность на этом выкрутить в 90%. Ну если не поможет, явно что то в проводке не то. Не может же у всех работать, а у меня нет.
29.07.2011 в 19:55:10
Попробовал выкрутил влажность, никакой разницы, вот уже 30 минут сижу и смотрю на него, как он вращается...
29.07.2011 в 20:42:16
с влажностью он и с таймером тоже- посмотрите.
01.08.2011 в 14:58:11
Выкручивал в разные стороны на протяжении всего вчерашнего дня... Эффекта ноль. Как подал на него напряжение, включился вентилятор, так и молотит. =((
04.08.2011 в 01:00:34
я один что ли с такой проблемой? =)
06.10.2011 в 21:02:44
У нас та же проблема уже месяц.Ездим в сервис "Вентс" регулярно,нас там уже все знают.Там они подключают -всё работает (включается датчик времени,крутит 2 мин и отключается,если дыхнуть на датчик влажности-опять срабатывает таймер на 2 мин и отключается),а дома никак не сделать,включается и молотит без остановок,пока не вырубишь выключатель.Хотели сделать отдельно провода как у них с выключателем,наверно опять не так,завтра с электриком едем опять туда (надеюсь в последний раз).