avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2009 в 23:58:40

Petch написал : розетка первая на входе в комнату

Она может быть только последней в шлейфе, судя по симптомам.

Petch написал : непонятно откуда к ней приходят провода

Надо включить логику и вычислить - как ещё иначе найдете?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

05.10.2009 в 00:24:00

Розетка находится внизу? Какой провод к ней приходит (медь или ал.) ?

0
Petch
Petch
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

05.10.2009 в 00:59:08

Логика элементарна: Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём. Фаза жива, напряжение гуляет - общественное мнение предполагает обрыв нуля, и мне это видится реальным, однако место обрыва определить будет непросто - гораздо проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной. Если есть варианты более жизнеспособные выслушаю с благодарностью.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 01:13:42

Petch написал : Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём.

Думаете, что к каждой розетке у вас идет свой кабель от щитка?:)

Petch написал : Фаза жива, напряжение гуляет

Напряжение у вас гулять не может, поскольку без одного отсутствующего провода ему гулять некуда - "гуляет" наводка, которую вам учтиво показывает прибор с высоким входным сопротивлением.

Petch написал : проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной.

На месте всегда виднее. Кстати, не от этой ли розетки, расположенной "в 1,5 метрах" находится подключение ущербной?

0
Petch
Petch
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

05.10.2009 в 01:36:01

Я не думаю, что от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод и сам бы так не сделал, но, как я уже писал выше, дефектная розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены в другой комнате, и ни с одним выводом освещения в комнате. Что прикажете ещё предполагать? Особенно, учитывая, что личность делавшая проводку в моей квартире (когда квартира была ещё не моей) мне неизвестна и в профессионализме её я сильно сомневаюсь. Волей неволей задумаешься об отдельном проводе от щитка. Завтра думаю перепроверить прозвон фазы непосредственно на щиток, покольку ноль всё равно мёртвый. В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 01:47:47

Petch написал : розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены

Вы же сами понимаете - это может быть только в том случае, если в обрыве оба рабочих провода, что на практике случается крайне редко.

0
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

05.10.2009 в 01:50:03

Petch написал : В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным...

И я за то, предпологать можно много чего, а причину нужно найти. только у меня вопрос-- если проводка трёхжилка, куда смотрит УЗО?

0
Petch
Petch
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

05.10.2009 в 01:50:43

Понимаю. Поэтому и планирую завтра перепроверить фазу, т.к. с нулём всё понятно. Спасибо.

0
Petch
Petch
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

05.10.2009 в 01:55:05

УЗО стоит один и "смотрит" на кухню, на подключку бытовухи (холодильник, чайник, СВЧ) причём раньше на нём висели ещё и посудомойка со стиралкой, что было явным перебором

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 01:58:01

Petch написал : УЗО стоит один и "смотрит" на кухню

УЗО должно "смотреть" на все розетки без исключения.

0
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

05.10.2009 в 02:01:30

но всё таки.?? У меня сегодня был похожий случай ( только с выключателем) -- проводку делал я, в одном выключ. (конечном на данном крыле) на выходе тестер показал 56 вольт. Начал ''долбить'' по кабелю, нахожу его перебитым, заменил и всё стало на свои места.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу