programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

05.10.2009 в 07:29:29

Вот дошел до переделки отопления. Квартира 2-х комн., 8 этаж крайний, 56 кв.м. 2 комнаты смотрят на юг, кухня на запад. Зал 17 кв.м. - угловой с балконом 3 кв.м. (фото) Сейчас в хате стоят конвектора Универсал КСК-20 стальные. В спальне (11 кв.м.) два по 655 Вт. , в зале 2 по 918 Вт. и на кухне (11 кв.м.) 1 по 918 Вт. Подводка к конвекторам выполнена МП Валтек 16 труба в гофре и уложена в стяжку пола. Теплоноситель подходит 16 чернухой, уходит также 16. Разводка коллекторная. На подаче и обратке сделаны замены узлов арматурой FAR (фото). В чем состоит замена:

  1. Подобрать конвектора Jaga Tempo с небольшим запасом. Выбрал модель TEMW 05010010 (тип 10, длина 100 мм, высота 500 мм) отдача тепла при t=70C - 1655 Вт.) - в спальню и кухню, и TEMW.05014010 (тип 10, длина 1400 мм, высота 500 мм) отдача тепла при t=70С - 2316Вт)
  2. Подобрать обвязку конвекторов арматурой FAR. Нашел типовые решения обвязки Jaga арматурой ФАР в инете (фото). Беру угловой вентиль ФАР 1615, прямой запорный вентиль ФАР 1300, термоголовку ФАР 1825, переходники с трубной на метрическую с концовками ФАР 6055 58190 в сборе.
  3. Заменить трубу Валтек на COES. Вроде неплохая труба. Стоит 57 руб.м. Штроборезом по бетону вырезаю канавки до мест установки конвекторов, укладываю трубу в гофру (гофру беру побольше - на 20-23, вдруг получится после заливки бетоном выдернуть, если наступит авария...). Помню, что на 10 м. трубы она на горячке подрастет на 1,5 см.
  4. Монтирую арматуру, подключаюсь к теплосети и наслаждаюсь теплом. Потом после нескольких дней заливаю бетоном.

Так как система двухтрубная, коллекторная горизонтальная разводка, то думаю, что байпас на конвекторах не нужен (читал, что на 2-х трубке его перекрывают на арматуре). Кто как считает, нормально я все продумал, или есть заковырестые места?

0
Вложение
programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

22.10.2009 в 10:32:45

Короче купил я все: по деньгам вышло 35 тыров. Замечание по пункту 2: термовентиль и запорный уже идут с метрической резьбой - переходники не нужны, сразу на концовку. Термоголовку прислали другую (новую), не как в каталоге ФАР. Она размером меньше в длину. Прикольно упакован сам конвектор - в толстый полиэтилен, который можно не снимать, пока идет ремонт (так в фирме сказали). Еще их не устанавливал - продолжение следует. Фото позже...

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

23.10.2009 в 09:08:49

Красиво делаете... Респект. Мой совет - решили ставить конвектора, ставьте с запасом... Был недавно у заказчика - стоят Конвектора ( не буду говорить какие...), греют очень плохо... Реально в доме холодно!!! Конвектор - эффективно работает на высокотемпературном отоплении

0
programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

23.10.2009 в 10:36:11

To АВТОГАЗ Делаю себе...:-)) Я не исполнитель, я заказчик. По поводу запаса: примерно на +25% взял запас по мощности. Дело в том, что если верить рекламациям Jaga, то как раз эффективнее их конвектора на пониженных температурах, они говорят, что даже при темп. теплоносителя 40 гр.ц. конвектора уверенно дают тепло...Примерно вполовину эффективнее КСК-20...Практика покажет.Кстати уточнение по п.1 - в зал мне достался не 1400 мм а 1600 мм конвектор (на складе не было 1400мм)... Вчера распаковал один, который 1000 мм. Внутри схемка, чё как собирать. Вначале отрезаешь полиэтилен с двух сторон для установки держателей. Держатели надеваешь сверху на конвектор, механизьм щелкает и все - держится хорошо.... Скоро буду ставить - расскажу, как и что получилось...

0
A6quatro_
A6quatro_
Местный

Регистрация: 22.11.2007

Москва

Сообщений: 124

25.10.2009 в 09:01:43

АКВАГАЗ написал : Конвектор - эффективно работает на высокотемпературном отоплении

programmer написал : эффективнее их конвектора на пониженных температурах

Теплоотдача указана при темп. подачи 90 гр., обратке 70 гр., расчетная темп. в комнате 20 гр. Условия малореальные при централизованном отоплении......

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

27.10.2009 в 00:32:41

A6quatro_ написал : Условия малореальные при централизованном отоплении......

Я думаю, работать не будет.. Вернее работать будет, но греть не будет. Конечно Яга, лучше чем КСК, но я бы поставил Биметалл, он точно греть будет...

0
programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

27.10.2009 в 07:03:07

Конечно, покажет все практика...Но раз стояли конвектора, я ставлю конвектора. Буду мудрить с алюминием или биметаллом - могу чё нить нарушить в гидравлике. Выложил фотки Jaga. Скоро штробление и установка.

0
Вложение
programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

02.11.2009 в 11:44:52

Ну вот вроде смонтировали...Рис. 1 - после укладки трубы в гофру и закрепление в штробах установка концовок ФАР.Рис. 2 - подключение кухонного конвектора к отоплению.Рис.3 - так выглядит обвязка конвектора Jaga Tempo с нижним подключением по коллекторной системе отопления (вообще-то хотел сделать красную гофру на подачу, синюю на обратку, но красной в магазе было только 20 метров...). Труба подачи идет на термоклапан, обратка идет с запорного клапана, Рис.4 - так выглядит сам конвектор с накладными панелями (мне не очень понравилось, как все это собирается...За такие деньги могли бы и поинтереснее придумать!!!! Коробка, короче!), Рис.5 - монтаж конвектора длиной 1600 мм. в зале, крепление в 3-х плоскостях.,Рис. 6 - То же, обвязка закончена, вода пущена, воздух стравлен.Рис.7 - Все готово, вода идет. Температура подачи - 40 гр.цельсия. Что немного озодачило - сильно я не заметил, что яга круче греет. Не знаю пока, как они дальше себя будут вести. Порадовал автоматический воздухоспускник на яге - полностью закрученный он может сам протравливать воздух из малюсенького отверстия - вода не бежит! Как оно дальше будет - сообщу. Спрашивайте, если интересно.

0
Вложение
programmer
programmer
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

05.11.2009 в 11:58:11

Почти ежедневно наблюдаю за отоплением. Температуру подачи снизили до 35 гр.ц. (у нас тут тепло было до +4).Обратка 32 гр.ц. От пленки освободил только одну секцию 160 - ки, чтоб не запылить раньше времени..

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

08.11.2009 в 07:01:29

programmer написал : Что немного озодачило - сильно я не заметил, что яга круче греет.

Напишите, если будете переделывать... Хорошо бы, чтобы это все еще и грело.
Но сделано красиво!

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.11.2009 в 11:47:26

...поясни,плз: приборов 5, сосков 3,-байпасы убрал - както не вяжется...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу