Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

12.10.2009 в 21:26:33

Под автомат 40А лучше использовать медный провод сечением 10 квадрат, минимум 6. Под рабочий ноль я посоветовал бы использовать изолированную нулевую шину на DIN-рейку (по-моему шины на фото напрямую соединены с корпусом щита - это только для защитного зануления, т.е. заземления) А по поводу освещения: мощность 2х36 таже, что 4х18, но при длинне помещения 6 м. я поставил бы с каждой стороны по два светильника 2х36, т.к. их длинна (1200 мм.) ровно в два раза больше, чем 4х18 (600 мм.) и освещение будет равномернее.

0
Timur1976
Timur1976
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 110

13.10.2009 в 03:39:40

Valdis написал : Под автомат 40А лучше использовать медный провод сечением 10 квадрат, минимум 6.

Вот просто представил, если вводной кабель 10кв, а я вводной автомат поставлю на 25, это же будет нарушением? Сегодня постараюсь посмотреть сечение входного кабеля. Дальше так - допустим, входной автомат 40А, УЗО 63А. Входной кабель 6-10кв в вводник, затем от него 6кв в счетчик, от счетчика 6кв в УЗО, от УЗО 4кв на автоматы. Или после счетчика можно сечение уменьшить, и до автоматов вывести уже 2.5кв?

Valdis написал : Под рабочий ноль я посоветовал бы использовать изолированную нулевую шину на DIN-рейку (по-моему шины на фото напрямую соединены с корпусом щита - это только для защитного зануления, т.е. заземления)

Нет. Корпус щитка пластиковый, шинки собраны на стальной пластине, которая боковыми углами входит в спецместа на щитке. Т.о. можно на верхней шинке сделать 0, на нижней N.

Valdis написал : я поставил бы с каждой стороны по два светильника 2х36

Спасибо за совет, но поставлю чуть позже, т.к. финансы не позволят сейчас. Тем более, что светильники продаются без ламп. В одном магазине светильники взять еще можно, но потом ехать за лампами на другой конец города, боюсь не довезти.

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

13.10.2009 в 12:33:31

По поводу тока автомата и сечения провода: автомат ставится для того, чтобы защитить проводку от перегрузки и, как следствие, пожара. Медный провод сечением 10 квадрат расчитан на ток до 50 ампер, т.е. если ток автомата будет 25 А, то провод будет иметь очень хороший запас, а вот если Вы поставите автомат с номиналом 100 А и по цепи вдруг пойдёт ток 90 А, то лучше купить огнетушитель :)
Допустим, что приходит к Вам медный ВВГ 2х10 или аллюминиевый АВВГ 2х16, дальше ставим автомат на 40 А, дальше ПВ1 10мм2(медь) на счётчик (один на фазу, один на ноль), от счётчика те же 10 квадрат на УЗО. От УЗО ноль ПВ1 10мм2 на нулевую шину щита (про изолированную нулевую шину, прошу прощения, был не прав, решил, что ЩРН металлический), фазу ПВ 1 10мм2 на первый автомат. На следующие автоматы либо перемычки из тогоже ПВ 1, либо шинную разводку. От автоматов уже можно и 2,5 квадрата. В принципе, ПВ 1 можно взять сечением и 6 мм2, но учитывая, что на паре метров мы экономим рублей 10, то при общих затратах это не спасает, а запас - он, как известно, и в Африке - запас. И пусть пожарные спят спокойно ;)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.10.2009 в 12:51:56

проблема гаражного щитка переросла в межгалактическую проблему!:D
Водной 2Р автомат - счётчик- УЗО 30мА номинал по току равен, больше номинала вводного автомата - далее 1Р АВ резетки, 1Р АВ освещение, 1Р АВ понижающий трансформатор (удобно иметь несколько вторичных напряжений - 12/24/36/42 (у мну так - самоделка). Номинал вводного - сколько положено, остальные из учёта что за проводка по гаражу, но без фанатизма под 63А!
В чём проблема - не понимаю!!!:confused:
ПС. Максимум 5 АВ на гараж с головой включая защиту вторичек понижающего трансформатора

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

13.10.2009 в 13:11:51

И ещё. Я поставил бы ещё один автоматик С 32, от него ВВГнг 2х6 и силовой разъём на 32 А (например розетку ABB 232 RS6) для подключения сурьёзных потребителей энергии (сварочный аппаратик например)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.10.2009 в 13:43:45

Valdis написал : (сварочный аппаратик например)

я таких умельцев с именно "аппаратиками", а не инверторами у себя в гаражном кооперативе вместе с председателем убиваем лопатой:scare :mad: на месте! иногда после "сварунов" приходится ихнее и общегаражное хозяйство "поднимать":a :)

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

13.10.2009 в 14:18:50

Я не о терминах говорю, и не о "аппаратиках hand made", я о сварочниках, которые продаются в магазинах без электровилки. Чтоб его куда нибудь не прикручивать, или, что еще хуже, не прикрутить к нему обычную вилку на 10 А. Для этого и нужен силовой разъём. А потом, сварка - это пример, бывают еще компрессоры, нагреватели (у моего брата гидравлический пресс в гараже стоит !!!)

0
Timur1976
Timur1976
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 110

13.10.2009 в 14:22:00

Взял вводной автомат на 25А, шнейдеровский. Кстати, он 1P+N. Плюс дополнительное взял боксик под пломбу (если не будут пломбировать, сниму нафиг :) ) Дальше посмотрел кабель, что-то не пойму, что там за сечение, многожилка. Фото ниже. Понижающий трансформатор подключу позже. Gj По гаражу кабель по-моему тоже пора менять, оболочка жил потрескавшаяся уже. Вводной кабель в резиновой изоляции. Файл "щиток.jpg" - то, что висит сейчас в гараже. Кабель подходит напрямую в щиток, если я правильно понимаю. Наверху включатели нагрузки, 6А каждый. При отключении одного из них, гасится все 220В. Если я правильно понял, это они так отключают Ф и N. Кстати, счетчик для замены отключить самостоятельно и о подключении нового уведомить председателя?

0
Вложение
Timur1976
Timur1976
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 110

13.10.2009 в 14:27:30

аматор1 написал : Номинал вводного - сколько положено, остальные из учёта что за проводка по гаражу, но без фанатизма под 63А!

Что поклодено, то куда-то положено. Что положено, то куда-то зарыто. Что зарыто, то должно быть откопано. Ах! (С) Дюдюка Барбидокская Кем положено? И сколько д/б номинал?

0
Timur1976
Timur1976
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 110

13.10.2009 в 14:33:01

2Valdis А может освещение вывести из-под узо сразу на автоматы? Ведь в данном случае, если сработает УЗО, я останусь и без света, и без электричества.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.10.2009 в 14:34:35

Valdis написал : я о сварочниках, которые продаются в магазинах без электровилки. Чтоб его куда нибудь не прикручивать, или, что еще хуже, не прикрутить к нему обычную вилку на 10 А. Для этого и нужен силовой разъём

таких лопатой в первую очередь!:)

Valdis написал : бывают еще компрессоры, нагреватели

но сеть они так не колбасят, как "сваруны":mad:

Timur1976 написал : Вводной кабель в резиновой изоляции

менять на ВВГ

Timur1976 написал : Наверху включатели нагрузки, 6А каждый. При отключении одного из них, гасится все 220В. Если я правильно понял, это они так отключают Ф и N.

это вводные ИМХО на ноль и фазу - в гараже смертоубийство:swoon

Timur1976 написал : Кстати, счетчик для замены отключить самостоятельно и о подключении нового уведомить председателя?

лучше замену с председателем колхоза обговорить

Timur1976 написал : Кем положено? И сколько д/б номинал?

глядя на ваши фото - вводной максимум 16А:o а то зимой все с 25-ю и выше начнуть "козлить" и прэвэд проводка в трубах! Таких тоже убиваем лопатой!

0