Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.10.2009 в 19:57:13

Эх, не знаю где еще в интернете спросить, сам ответа не нашел... Итак, возник вопрос по месту заземления вторичных цепей ТН.

Конкретный случай: имеем распредустройство 6(10)кВ. ТН смонтированы на выкатных тележках. Вторичка к релейному отсеку подключается разъемом.

Вопрос! Где должно быть выполнено заземление? а) непосредсвенно на вторичке ТН на выкатной тележке б) на первом клеммнике

Читаю ПУЭ: 3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством. Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.

3.4.25.
... Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между трансформатором напряжения и местом заземления его вторичных цепей, не допускается.

Вот пункт3.4.25 и смущает. Получается т.к. ТН на тележке, то разрыв может быть создан отключенным разъемом вторички... Значит на клеммнике релейного отсека заземлять нельзя, нужно заземлять на самой тележке

Но! Мне сегодня сказали что существует отдельное указание (циркуляр), по которому цепи ТН нужно заземлять на клеммнике релейного отсека, в противоречие ПУЭ.

Помогите найти этот документ, или поясните как должно быть, и как на самом деле на ваших объектах.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

07.10.2009 в 20:43:27

Заземляется прямо на тележке прутком металла, а сама телега через скользящий, контакт сбоку в ячейке , заземляется в на контур. И в тоже время точно помню что и на клемнике вторички было заземление. Т.е. получается заземлялось два раза. Честно говоря как то не задавался раньше этим вопросом.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.10.2009 в 20:54:43

У нас по проекту заземляется на клеммнике релейного отсека. Посмотрели ПУЭ, несколько ячеек уже переделали. А сегодня встретил наладчиков из другой конторы, так вот они и сказали что правильно на клеммнике, а не на тележке. Говорят сами в руках эти указания дердали, и уже переделывали из-за этого ячейки на одной из ТЭЦ...

Вот только номера документа конечно никто не помнит, больше часа по нету лазию, ничего кроме приведенных выше цитат из ПУЭ не нашел :(

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

07.10.2009 в 23:28:50

Solovey написал : У нас по проекту заземляется на клеммнике релейного отсека

У нас всё по старому - разъёмов нет, тр-р на выкатной тележке, заземляется на шине подключаемой к нейтральному проводу. Только вот шины как раз и подключаются непосредственно к трансформатору, как правило много проволочным одножильным кабелем, снабжённым наконечниками.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.10.2009 в 08:10:46

Маугли7111 написал : У нас всё по старому - разъёмов нет, тр-р на выкатной тележке, заземляется на шине подключаемой к нейтральному проводу.

Как это разъемов нет???
Раз трансформатор на тележке, значит должен быть разъем для вторички который можно отсоединить от ячейки и выкатить тележку...

Получается что отсоединив разъем можно порвать цепь ТН. Следовательно, если заземление на клеммнике после разъема, то "земля" может быть отключена от вторички ТН-ов, что противоречит ПУЭ.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.10.2009 в 09:50:16

Solovey написал : У нас по проекту заземляется на клеммнике релейного отсека.

Вам это "интересно" как эксплуатации или как монтажнику??? Если монтаж - то у Вас есть проект согласно которого делаете. Проект этот в любом случае прошел экспертизу (как он ее прошел - не наша забота) и подписан кучей людей. Так что за то что "как и где" - отвечают проектировщики, а вот за качество монтажа и соответствие проекту - Вы. Если же Вы эксплуатация - то опять же почти тоже что и у монтажника. У Вас самая главная задача чтобы монтажники фигню не натворили, чтобы все было согласно проекта. Ну и само-собой было разумно с Вашей точки зрения. Проект как отмазка для проверяющих срабатывала не один раз, единственно иногда была запись в Акте типа "надо внести изменения в проект" и т.д. Самое главное знать где искать отмазку и какое есть несоответствие в проекте.

Solovey написал : так вот они и сказали что правильно на клеммнике, а не на тележке.

заземляющий полоз на тележке работает также как и на вилке с заземлением. На вилке заземляющий штырь длинее чем рабочие штыри. Так же и телега. Пока телега не "заземлится" вторичка не включится и так же при выкатывании телеги. Наверно исходя из этого и было сделано у нас

Ким написал : Заземляется прямо на тележке прутком металла, а сама телега через скользящий, контакт сбоку в ячейке , заземляется в на контур. И в тоже время точно помню что и на клемнике вторички было заземление. Т.е. получается заземлялось два раза.

Все это "теория" с моей стороны, да и давно все было ... ;) :) :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.10.2009 в 11:39:31

Ким написал : Вам это "интересно" как эксплуатации или как монтажнику???

Не то, не другое. Я наладчик. Именно я передаю оборудование в эксплуатацию. Анализ проекта тоже на нашей совести.

Ким написал : Если монтаж - то у Вас есть проект согласно которого делаете. Проект этот в любом случае прошел экспертизу (как он ее прошел - не наша забота) и подписан кучей людей.

Угу, если монтажники на 100% реализуют проект, то 90% оборудования просто не будет работать :)

Ким написал : Так же и телега. Пока телега не "заземлится" вторичка не включится и так же при выкатывании телеги. Наверно исходя из этого и было сделано у нас

Угу. Вроде все логично. Вот мы и стали переделывать заземление. Убирать его с клеммника и заземлять непосредственно поводком от корпуса тележки под болт вывода вторички ТН.

А тут мне говорят про какой-то циркуляр, где предписывается выполнять заземление именно на клеммнике... Где-бы найти эту бумажку...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

08.10.2009 в 12:58:14

Пользователь 2endx высылал ИНСТРУКЦИЯ 1-Б-З о приемке новых РП, ТП и кабельных линий рар архив 7043Кб. Могу выслать.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

08.10.2009 в 16:39:48

РД 34.35.305 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей http://www.rza.org.ua/down/load/bba57fc31338599d3b17d8442f3809d8.html http://ftp.so-cdu.ru/RZA/ntd/instr_tn/ На сайте http://rza.so-cdu.ru/ поищите может и будет что из циркуляров.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.10.2009 в 23:38:32

Solovey написал : Анализ проекта тоже на нашей совести.

АНАЛИЗ но не соответствие рукойводящим документам. Ваша забота чтобы оборудование было смонтировано правильно и в соответствии с проектом, а далее чтобы это еще и к тому же и работало так как это прописано в техническом задании на проектирование. Вот это уже Вы сдаете заказчику и эксплуатации. По крайней мере такие отношения у меня были с наладчиками. Все косяки выданые наладчиками и монтажниками в проекте - вопросы к проектантам и зачем Мне разбираться с вопросом который в компитенции "назначеного" товарища и который обязан Вам на него дать квалифицированный ответ. А если он не дает то пусть его начальник объяснит непонятное. Вы же даже когда пишите Акт на сдачу в эксплуатацию прописываете в первую очередь соответствие проекту а потом уже - ПУЭ и руководящим документам.

Solovey написал : если монтажники на 100% реализуют проект, то 90% оборудования просто не будет работать

монтажник монтажнику рознь, но и такие были, книги писать можно в серию "Нарочно не придумаешь" ;) :)

Solovey написал : Где-бы найти эту бумажку...

Обращайтесь к проектантам - они все знают ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.10.2009 в 08:27:20

Ким написал : Обращайтесь к проектантам - они все знают

Не помогло. Спросил у знакомых проектантов кто вторичкой станций и подстанций занимается - они сразу сказали - заземляйте где хотите... В очередной раз убедился что проектанты - злостные копипастеры и зачастую мало разбираются в том что рисуют. Я и раньше проектантам не доверял, тепрь тем более...

2rele_svg
Спасибо за ссылки. Инструкцию по проверке ТН скачал. Бегло поиском всю ее просмотрел. Нашел теже цитаты из ПУЭ - что не должно быть между самим ТН и местом заземления каких либо коммутационных устройств. Никакого примечания для выкатных тележек не нашел. Днем повнимательнее все перечитаю.

Ким написал : Ваша забота чтобы оборудование было смонтировано правильно и в соответствии с проектом, а далее чтобы это еще и к тому же и работало так как это прописано в техническом задании на проектирование.

На самом деле тут вопрос намного серьезнее. У нас такая конструкция тележек, что ее можно сначала вкатить в рабочее положение, и только потом подсоединить разъем со вторичкой. Можно и наоборот, но неудобно, разъем короткий. Распредустройство у нас 6кВ (собственные нужды ТЭЦ). Вот вдруг нарушится изоляция ТН. фазное напряжение 3.2кВ окажется на жгуте со вторичкой. Пробъется ли он сразу - не факт. И тут следующим движением оперативник начнет подключать этот жгут к разъему релейного отсека, один из контактов которого заземлен на клеммнике. Приятного мало :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу