16.01.2013 в 13:00:17
#3565647
Романыч, Должен. У меня сейчас так примерно. работает
16.01.2013 в 17:39:22
#3566227
Добрый день подскажите будет ли прогреваться полотенце сушитель шириной 50см и высотой 120см на 20 этоже 25 этажного дома подача воды сверху.прокладка труб через пол.
ну и естественно углы плавными будут
16.01.2013 в 19:09:52
#3566490
frair маловероятно.
16.01.2013 в 19:38:22
#3566569
а если на рстояние 1м от стояка будет и скажите на сколько его примерно хватит фирма грота
16.01.2013 в 20:38:08
#3566745
frair, боковое подключение не рассматриваете?
16.01.2013 в 21:37:25
#3566915
При верхней подаче воды и при наличии смещенного байпаса какое подключение предпочтительнее для лесенки? Боковое или нижнее?
16.01.2013 в 22:47:34
#3567160
все дело в том что там только нижнее подключение я его уже купил вот и хочу выеснить коковы мои шансы.полотенце сушитель грота эко класик.неужели если стоит зауженный байпас и давление порядка 10 может не продовить
17.01.2013 в 00:16:38
#3567499
frair написал : неужели если ... давление порядка 10 может не продовить
Общее давление никак не связано с циркуляцией (циркуляционным давлением / перепадом давлений / дельте). Вообще не связано! При циркуляции бывают перепады давления, но это вызвано в основном конфигурацией труб, силой насоса и другими факторами.
frair написал : неужели если стоит зауженный байпас
Если ПС ставить как вы нарисовали
frair написал : все дело в том что там только нижнее подключение я его уже купил
Адресовано не только вам: А с начала, совета спросить:"Какой ПС лучше купить?" конечно же нельзя ;) Т.е. нужно сделать себе проблему, а потом решать её... :cool:
И это частые случаи.
P.S. Сегодня меня заказчик удивил. Два раза повторял, что столешницу для двух раковин нужно делать по факту проведённых работ и текущих размеров. Что думаете?! Прихожу на объект, а там лежит столешница сделанная по чертежам "дизайнера", а стена уже подштукатурена под "правильную" столешницу и стиральная машина теперь еле влезает, а столешница не доходит до ванной :mad::mad::mad:
Правильно! Нужно сначала делать, а потом думать!!! :D
17.01.2013 в 00:18:14
#3567506
frair написал : неужели если стоит зауженный байпас и давление порядка 10 может не продовить
Абсолютная величина давления в системе ни малейшей роли не играет. Только перепад давления - на байпасе, скажем.
17.01.2013 в 09:46:40
#3568015
А разьесните вот-такую вешь почему вообше вода вытекает из п/с а неидет га встречу друг другу ведь труба одна.что после байпаса ее уже туда не давит.
И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс Для нижнего подключения Размер трубы гвс 3/4 а байпас на размер меньше
17.01.2013 в 10:29:36
#3568085
скажите пожалуйста а такой будет нормально работать может кто подскажет рисунком что конкретно нужно изменить в моем случае и какая должна быть лесенка чтоб все идеально работало
17.01.2013 в 12:47:02
#3568313
frair написал : А разьесните вот-такую вешь почему вообше вода вытекает из п/с а неидет га встречу друг другу ведь труба одна.что после байпаса ее уже туда не давит.
Поток по стояку идёт в одном направлении.
frair написал : И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс Для нижнего подключения
Смещённый байпас с заужением на диаметр. Линчо я советую делать такой байпасс не ниже ПС, а трубы с равномерным уклоном от отводов стояка вниз к ПС.
17.01.2013 в 13:30:40
#3568388
Tile_EXP написал : И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс Для нижнего подключения Смещённый байпас с заужением на диаметр.
Неправильно - идеально, это когда вообще нет байпаса, но подвод воды снизу, от пола. Тогда гравитация продавит воду через ПС в случае любой подачи.
17.01.2013 в 13:31:28
#3568389
Tile_EXP написал : Линчо я советую делать такой байпасс не ниже ПС, а трубы с равномерным уклоном от отводов стояка вниз к ПС.
За то, что стараетесь разместить отводы выше ПС, Вас линчовать надо. ;)
17.01.2013 в 13:39:28
#3568409
Всем привет!
Думаю что вопрос который я задам, тут был неоднократно. Но тему прочитать до завтра не успею. Есть несколько часов почитаю.
Завтра придут менять ПС. т.к трубы будут на виду, я предложил сделать медью т.к акуратнее чем железом. Сейчас стояк ПС железный на 3/4. Его поменяют с проходом через перекрытие. Хочу впритык к стояку поставить краны и сьемный М образный ПС. Заужение сделать на один размер, до 1/2 с помощью медных трйников 20 20 15. Слесарь про такие тройники не слышал, говорит вези как скажешь так и сделаем. Т.к дом 9 этажный не нарушу я подачу (церкуляцию) воды по всему стояку? Делать ли заужение?
фото не мое, нашел тут, подредактировал
17.01.2013 в 13:52:02
#3568453
Tile_EXP написал : При гравитационном подключении ПС сам себе делает циркуляцию - Горячая вода остывая движется вниз. Так что всё будет работать без заужений байпаса. Тем более заужать 3/4" до 1/2" само по себе не гуманно.
кажется в моем случае заужать не стоит.
17.01.2013 в 14:11:59
#3568516
я сделал вывод что это самый лучший вариант.есть возможность сделать его на заказ. подскажите такая штука будет нормально работать или и тут может быть воздух
17.01.2013 в 15:06:55
#3568659
frair, если делать как на рисунке, то работать будет без проблем.
17.01.2013 в 15:26:17
#3568696
Mirage42 написал : кажется в моем случае заужать не стоит.
Именно так. Будет работать 100% без заужения.
18.01.2013 в 16:50:36
#3571359
frair написал : я сделал вывод что это самый лучший вариант.есть возможность сделать его на заказ. подскажите такая штука будет нормально работать или и тут может быть воздух
Подскажите, а насколько вообще реально заказать такую конструкцию на заказ и где можно это сделать? Все варианты полотенцесушителей предлагаемые к продаже сами знаете какого качства, не хочется переплачивать.
19.01.2013 в 00:09:45
#3572427
Www.termicom.ru тел 84993919018 работают напремую спроизводителями могут в принцепе любой сделать надо с ними общаться
19.01.2013 в 18:58:30
#3573700
Они делают нагревательные элементы для полотенцесушителей из готовых тэнов. Сами полотенцесушители - НЕ ДЕЛАЮТ!
20.01.2013 в 10:41:17
#3574978
вот вроде и вторая сотня страниц, а вопросы все одни..видимо пора вывести постулаты, ;) например:
предлагаю сформировать таблицу и вывесить в верхнем сообщении, а пока - формируйте :))
20.01.2013 в 12:13:33
#3575082
Makarone написал : например:
2) делать врезки в стояк(стальной) из ппр, мп, медь. п.с. - имхо, лучше добавить картинки(так наглядней, не фото) с 100% рабочими вариантами подключения пс(диагональ, нижнее, боковое) и "видами" систем(верхняя, нижняя подача)! может модератор темы этим займётся, и прилепит в шапке тепы?
20.01.2013 в 12:56:48
#3575176
Makarone, у меня были уже подобные мысли. Не мало написал на предыдущей странице, но меня практически ни кто не поддержал ( Скоро буду фото таблицу делать с правильными и неправильными вариантами и пояснениями. Сейчас в своей голове пытаюсь уместить все вариации размещения.
20.01.2013 в 13:19:00
#3575212
Только правила надо разделить. Одно дело - частный дом, второе - многоэтажка. Вот в моем новом доме сантехник из ТСЖ сказал: я стояк ГВС отключу, а ты сам делай, что хочешь. Я все сделал по правилам
20.01.2013 в 13:19:17
#3575213
master.msk, кто курит тему с самого начала не всегда делают верные выводы, в теме действительно всё есть, но отыскать эту истину среди кучи постов не всегда представляется возможным. Да и ситуаций бывает крайне много, и представление у большинства на счёт ПС не верное, либо отсутствует вовсе. Надо рассказать людям зачем нужен ПС. Вот сегодня этим и займусь )
20.01.2013 в 13:31:15
#3575238
Вот что действительно не помешало бы так это удалить из темы сообщения не по теме.... %30 по моим скромным посчетам. Это не только откровенный оффтоп, но и околонаучные рассуждения на общие темы. Имхо должно выглядеть так: конкретная проблема-решение
20.01.2013 в 14:12:15
#3575304
master.msk, Тема имеет корни с 2006 года. Не все советы актуальны и вто время не имелось столько накопленного опыта, сколько сейчас. Вы почитайте первую страницу темы - её можно всю сносить. Так что ИМХО Вы предлагаете полу меры.
Необходима систематизация накопленного опыта и обобщение в одной статье. И желательно, если мы все сделаем это сообща, т.к. один я может и потяну, но это будет крайне долго.
Сделать модерацию почти 4000 сообщений с сохранением необходимого смысла - не реально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу