asibilev написал :
Уважаемые, подскажите и мне, пожалуйста! Что есть
1) Стояк гор воды 1 дюйм, циркуляция снизу вверх
2) Отводы на полотенчик 3/4. На стояке кранов и заужений нет
3) Отводы в полотенчик через экспецнтрик 3/4 -> 1/2
4) Расстояние между отводами больше думаю полметра то есть
5) Сам полотенчик Сунержа, изначально с нижним подключением был. Его пересобрали на диагональное - в Сунерже подтвердили что такое возможно
6) Вчера его финишно повесили, открыли краны, спустили воздух один раз. Он сперва был холодный. Потом через пару часов нагрелся до горячего. Под утро - опять холодный.
В промежутках между холодный-нагрелся-остыл воздух не стравливали.
Сейчас воду горячую опять отключили, как назло. Не проверить.
Подскажите пожалуйста, схема рабочая? Есть шанс что заработает? Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу!
В управляющей компании подтвердили, что циркуляции воды в стояке нет. Т.е. где-то перемычка такие есть.
Я думаю по этому полотенчик и не греет - циркулировать ему некуда. Но варианта два:
1) перемычка случилась на моем участке во время спайки (см фото).
Но как я понимаю, если перемычка у меня, то тогда воде деваться некуда и она пойдет в полотенчик? Тогда бы он грел.
2) перемычка у соседей сверху или снизу (на весь стояк сколько-то квартир).
В таком случае вода в мой стояк попадает или снизу, или сверху (смотря у кого из соседей перемычка/кран). И до крана то она доходит и льется, но для нормальной работы полотенчика - нет циркуляции.
Я все правильно понимаю? Если ли какие-то еще доводы, что перемычка на моей стороне?
Спасибо!
Если перемычка на моем участке, то закрыв краны на своем ПС - я вообще выключу циркуляцию воды в стояке?
Если краны открою - циркуляция должна восстановиться? Т.е. об будет греть..
4 из 9 (или 10). Собственно придумался такой вариант проверки:
Открываем на 5м этаже кран, льем воду.
Если на 4ем ПС был холодный и начал нагреваться - загрушка где-то выше 4го(даже 5го) этажа, так как циркуляция включилась.
Если остался холодным, то заглушка между ПС 4го этажа и краном 5го. так?
Прошу совета, сантехник разводит воду по совмещённому санузлу.
Я хочу установить полотенцесушитель шхв 50х60 см, выбираю из этих
Вот так он вывел трубы под сушитель, D25, всё ли правильно он делает? Меня смущает количество углов и не маленький ли диаметр трубы, по сравнению с общим стояком?
Mazayac написал :
Тут трэша хватает кроме полотенцесушителя.
А полотенчик наверное заработает. Расстояние между отводами на ПС какое? И высота ПС какая?
60 ширина между отводами, высота ПС 60
А в чём трэш? всё ровно, на каждую точку свой кран.
Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!
Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.
ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.
Mazayac написал :
Проще всего конечно перекрыть обратку в подвале и смотреть, начиная с какого этажа прекратила течь вода.
По температуре ПС замучаетесь гадать.
Спасибо! Хорошая мысль
Смотреть где прекратила - это в смысле по квартирам? В том смысле, что если на 6м нет, а на 5ом есть, то между ними проблема?
Mazayac написал :
Если 60 и 60 - надо делать боковое подключение.
В чём трэш?
Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!
Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.
ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.
Спрошу по пунктам)
А как тогда должно быть?
Походу придётся периодически закрывать/открывать
Почитаю
Если я понял про что говорите, то это не ржавчина, там типа верёвки в коричневой то ли краске то ли герметике.
Так уже было после сдачи дома, им уже 5 лет, напор в доме сильный, 13 этаж.
Висят крепко, но скажу закрепить.
Всё можно ещё переделать и исправить, только нужны значимые доводы)
Тут ещё в оригинальном качестве
Санта действительно динозавр сибирский). Но клиентов ищет не по интернету, а по рекомендациям.
Ещё же не поздно поменять?
Ремонт ещё не окончен, всё это будет закрываться коробом из пеноблоков и ставится люк.
А что не так с канализацией?
Не ругайте санту сильно, а то выгнать придётся, я тут посмотрел фото работ целых фирм..... там реально жесть
Огромное спасибо! Будем спрямлять стояк его же диаметром и делать отводы.
Еще хочу уточнить один момент. При диаметре стояка 1 1/4" какой лучше поставить ПС - дюймовый или 3/4", или нет разницы кроме внешнего вида?