27.08.2014 в 15:00:23

asibilev написал : Уважаемые, подскажите и мне, пожалуйста! Что есть 1) Стояк гор воды 1 дюйм, циркуляция снизу вверх 2) Отводы на полотенчик 3/4. На стояке кранов и заужений нет 3) Отводы в полотенчик через экспецнтрик 3/4 -> 1/2 4) Расстояние между отводами больше думаю полметра то есть 5) Сам полотенчик Сунержа, изначально с нижним подключением был. Его пересобрали на диагональное - в Сунерже подтвердили что такое возможно 6) Вчера его финишно повесили, открыли краны, спустили воздух один раз. Он сперва был холодный. Потом через пару часов нагрелся до горячего. Под утро - опять холодный. В промежутках между холодный-нагрелся-остыл воздух не стравливали.

Сейчас воду горячую опять отключили, как назло. Не проверить.
Подскажите пожалуйста, схема рабочая? Есть шанс что заработает? Спасибо!

Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу! В управляющей компании подтвердили, что циркуляции воды в стояке нет. Т.е. где-то перемычка такие есть. Я думаю по этому полотенчик и не греет - циркулировать ему некуда. Но варианта два:

1) перемычка случилась на моем участке во время спайки (см фото).
Но как я понимаю, если перемычка у меня, то тогда воде деваться некуда и она пойдет в полотенчик? Тогда бы он грел.

2) перемычка у соседей сверху или снизу (на весь стояк сколько-то квартир).
В таком случае вода в мой стояк попадает или снизу, или сверху (смотря у кого из соседей перемычка/кран). И до крана то она доходит и льется, но для нормальной работы полотенчика - нет циркуляции.

Я все правильно понимаю? Если ли какие-то еще доводы, что перемычка на моей стороне? Спасибо!

0
Аватар пользователя
asibilev

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 13

27.08.2014 в 15:59:02

Дополню мысль..

Если перемычка на моем участке, то закрыв краны на своем ПС - я вообще выключу циркуляцию воды в стояке? Если краны открою - циркуляция должна восстановиться? Т.е. об будет греть..

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.08.2014 в 16:32:36

Этаж какой у Вас и сколько всего этажей?

0
Аватар пользователя
asibilev

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 13

27.08.2014 в 16:39:12

4 из 9 (или 10). Собственно придумался такой вариант проверки:

Открываем на 5м этаже кран, льем воду. Если на 4ем ПС был холодный и начал нагреваться - загрушка где-то выше 4го(даже 5го) этажа, так как циркуляция включилась. Если остался холодным, то заглушка между ПС 4го этажа и краном 5го. так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.08.2014 в 17:10:25

Проще всего конечно перекрыть обратку в подвале и смотреть, начиная с какого этажа прекратила течь вода. По температуре ПС замучаетесь гадать.

0
Аватар пользователя
GoodMaks

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Москва

Сообщений: 31

27.08.2014 в 20:33:24

Прошу совета, сантехник разводит воду по совмещённому санузлу. Я хочу установить полотенцесушитель шхв 50х60 см, выбираю из этих Вот так он вывел трубы под сушитель, D25, всё ли правильно он делает? Меня смущает количество углов и не маленький ли диаметр трубы, по сравнению с общим стояком?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.08.2014 в 20:46:17

Тут трэша хватает кроме полотенцесушителя. А полотенчик наверное заработает. Расстояние между отводами на ПС какое? И высота ПС какая?

0
Аватар пользователя
GoodMaks

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Москва

Сообщений: 31

27.08.2014 в 21:18:57

Mazayac написал : Тут трэша хватает кроме полотенцесушителя. А полотенчик наверное заработает. Расстояние между отводами на ПС какое? И высота ПС какая?

60 ширина между отводами, высота ПС 60 А в чём трэш? всё ровно, на каждую точку свой кран.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.08.2014 в 21:30:54

Если 60 и 60 - надо делать боковое подключение.

В чём трэш?

  1. Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
  2. Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
  3. Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
  4. Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
  5. На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
  6. Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!

Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.

ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.

0
Аватар пользователя
asibilev

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 13

27.08.2014 в 21:41:20

Mazayac написал : Проще всего конечно перекрыть обратку в подвале и смотреть, начиная с какого этажа прекратила течь вода. По температуре ПС замучаетесь гадать.

Спасибо! Хорошая мысль Смотреть где прекратила - это в смысле по квартирам? В том смысле, что если на 6м нет, а на 5ом есть, то между ними проблема?

0
Аватар пользователя
GoodMaks

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Москва

Сообщений: 31

27.08.2014 в 21:52:21

Mazayac написал : Если 60 и 60 - надо делать боковое подключение.

В чём трэш?

  1. Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
  2. Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
  3. Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
  4. Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
  5. На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
  6. Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!

Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.

ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.

Спрошу по пунктам)

  1. А как тогда должно быть?
  2. Походу придётся периодически закрывать/открывать
  3. Почитаю
  4. Если я понял про что говорите, то это не ржавчина, там типа верёвки в коричневой то ли краске то ли герметике.
  5. Так уже было после сдачи дома, им уже 5 лет, напор в доме сильный, 13 этаж.
  6. Висят крепко, но скажу закрепить. Всё можно ещё переделать и исправить, только нужны значимые доводы) Тут ещё в оригинальном качестве
0
Аватар пользователя
rukiizjopi

Местный

Регистрация: 23.06.2012

Люберцы

Сообщений: 58

27.08.2014 в 21:56:34

Mazayac написал : Если 60 и 60 - надо делать боковое подключение.

  1. Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.

Подскажите, какие коллекторы лучше покупать? И вообще, нужны ли они? В том смысле что если от них больше проблем чем пользы, то ну нафиг.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.08.2014 в 21:58:27

asibilev написал : Смотреть где прекратила - это в смысле по квартирам? В том смысле, что если на 6м нет, а на 5ом есть, то между ними проблема?

Да, именно так.

GoodMaks написал : Спрошу по пунктам)

  1. А как тогда должно быть?
  2. Походу придётся периодически закрывать/открывать
  3. Почитаю
  4. Если я понял про что говорите, то это не ржавчина, там типа верёвки в коричневой то ли краске то ли герметике.
  5. Так уже было после сдачи дома, им уже 5 лет, напор в доме сильный, 13 этаж.
  6. Висят крепко, но скажу закрепить. Всё можно ещё переделать и исправить, только нужны значимые доводы)
  1. Американка ШК стыкуется с комбинированной муфтой ППР (внутренняя резьба). Всё, никаких гроздьев дрянного хлама.

  2. Не факт что поможет.

  3. Ну если уж сделано - пусть будет коллекторная на ППР.

  4. Санта на льне с железным суриком соединения пакует? Ничего себе динозавр.

  5. Почувствуете, когда будете воду открывать одновременно на нескольких потребителях. Не ошпарьтесь только.

  6. Закрепите, а то потом стыки/трубы потрескаются от нагрузки. Это же азбука.

  7. "В оригинальном качестве" - ещё больше ада. Висящие в воздухе водорозетки, каналья собрана с нарушениями. Эх и гоблин потрудился.

0
Аватар пользователя
GoodMaks

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Москва

Сообщений: 31

27.08.2014 в 22:18:58

Санта действительно динозавр сибирский). Но клиентов ищет не по интернету, а по рекомендациям.

  1. Ещё же не поздно поменять?
  2. Ремонт ещё не окончен, всё это будет закрываться коробом из пеноблоков и ставится люк. А что не так с канализацией? Не ругайте санту сильно, а то выгнать придётся, я тут посмотрел фото работ целых фирм..... там реально жесть
0
Аватар пользователя
aokozlov

Местный

Регистрация: 12.01.2014

Ульяновск

Сообщений: 6

28.08.2014 в 14:18:33

Mazayac написал : Сторонние несут чушь. Потому что кроме "давления нет" ничего больше не знают, увы. Делайте смело: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=524134&d=1405494769 ПС будет отлично работать как тепловой насос.

Огромное спасибо! Будем спрямлять стояк его же диаметром и делать отводы.
Еще хочу уточнить один момент. При диаметре стояка 1 1/4" какой лучше поставить ПС - дюймовый или 3/4", или нет разницы кроме внешнего вида?

0