04.09.2014 в 20:14:01
Насколько ли правильно будет выглядеть подключение полотенцесушителя от стояка 1,дюйм к полотенцесушителю 1 дюйм трубами Rehau диаметром 16мм.???
04.09.2014 в 20:18:28
С одной стороны - не правильно. С другой - смотря какая длина, и в ПС может быть сечение фиттинга - шестигранник 12мм. Но лучше - 20 или 25мм
04.09.2014 в 20:22:23
Длинна примерно 1.5 м. Сужение в стоянке есть!
Сантехники говорят что трубу 20 тяжело согнуть, так ли это?
04.09.2014 в 20:47:07
Bifidok написал : трубу 20 тяжело согнуть,
Горячую не тяжело.Любую. Bifidok, ПС не любит гнутые трубы.Работать отказывается.
04.09.2014 в 20:55:58
Bifidok написал : Сантехники говорят что трубу 20 тяжело согнуть, так ли это?
Rehau 20 мм тяжело согнуть? Чушь какая-то. Что они там вообще собираются городить?
04.09.2014 в 21:07:52
Мне кажется им трубу лень покупать, свою нужно расходовать! Так что будет такая система надежной или лучше 20 ставить? Хотя я не специалист но все эти сужения ни к чему хорошему не приведут!!!
04.09.2014 в 22:18:26
Вы не о том беспокоитесь. Обычно ПС не работает не от малого диаметра труб, а от кучи других нарушений. Картинку давайте с размерами, как планируете ставить ПС относительно отводов стояка.
04.09.2014 в 23:53:05
Mazayac написал : Rehau 20 мм тяжело согнуть?
+1 А совсем под прямым углом любую гнуть не следует...
05.09.2014 в 00:47:10
касимов написал : ПС не любит гнутые трубы.Работать отказывается.
ерундой не болтайте :) У меня ПС П-ка (лира) подключен "петлей Нестерова" 20й трубой, но с соблюдением уровня. ПС на гравитации из состояния холодный, но заполнен водой полностью прогревается за 30 секунд. Верхняя труба горячая уже через 7-10 секунд.
05.09.2014 в 08:23:01
А как насчет безопасности такой системы " Насколько ли правильно будет выглядеть подключение полотенцесушителя от стояка 1,дюйм к полотенцесушителю 1 дюйм трубами Rehau диаметром 16мм" не будет ли создаваться излишнее давление и выдержат ли его такое соединение?
05.09.2014 в 08:25:50
Изгибов особых нет только один на выходе из стояка, межосевое расстояние на выходе и в полотенцесушителе 32 см. Пс буквой П.