11.12.2014 в 01:22:00
kontrast86, да, будет.
11.12.2014 в 08:09:40
Mazayac, большое спасибо!
11.12.2014 в 08:37:10
kontrast86, вот аналогичное Вашему подключение:
15.12.2014 в 11:13:55
Прошу совета по подключению полотенцесушителя, новостройка 6 этаж из 17, стояк ПП, сейчас стоят ШК дюймовые, но так как они снаружи, хочу их заменить на что-нибудь хромированное oregon 322c в Новосибирске найти не могу, если поставить такие вентили:
15.12.2014 в 14:14:48
pirate.unix, будет работать с любой запорно-регулировочной арматурой. Главное подключить сам ПС по рабочей схеме.
15.12.2014 в 17:15:52
Прошу помощи. вроде сделал все как советовал уважаемый Mazayac. Кран на общем стояке - не ставил. Верхний ввод ПС расположен ниже верхнего отвода на него от стояка. Нижний ввод ПС - выше нижнего отвода от стояка. Трубы использован на 25. ПС опять же по советам выбран Галант сунержа 60х50 и сделано боковое подключение. Общий стояк 1". Имеется заужение на 3/4". ПС вначале нагрелся, а потом безвозвратно остыл. Не работает. Фотографии прикладываю. Не знаю, что делать.
15.12.2014 в 18:06:35
СВП написал : Прошу помощи. вроде сделал все как советовал уважаемый Mazayac. Кран на общем стояке - не ставил. Верхний ввод ПС расположен ниже верхнего отвода на него от стояка. Нижний ввод ПС - выше нижнего отвода от стояка. Трубы использован на 25. ПС опять же по советам выбран Галант сунержа 60х50 и сделано боковое подключение. Общий стояк 1". Имеется заужение на 3/4". ПС вначале нагрелся, а потом безвозвратно остыл. Не работает. Фотографии прикладываю. Не знаю, что делать.
Есть подозрение, что подача у Вас по стояку снизу-вверх. Вот из-за заужения, тогда и не работает. И на подводящие трубы нужно надеть энергофлекс сразу по нескольким причинам. Подробности здесь -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.12.2014 в 18:28:22
Mazayac написал : pirate.unix, будет работать с любой запорно-регулировочной арматурой. Главное подключить сам ПС по рабочей схеме.
простите за назойливость, просто меня смущает что в данном вентиле очень сильное заужение, ссылка из прошлого поста не работает прикладываю другую ссылку, там схема есть:
15.12.2014 в 19:34:37
pirate.unix написал : просто меня смущает что в данном вентиле очень сильное заужение, ссылка из прошлого поста не работает прикладываю другую ссылку, там схема есть: ссылка
Конечно будет сильно мешать циркуляции. Конструкция показанного Вами вентиля явно для двухтрубных систем.
А чем обычный шаровый кран Вас не устраивает?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.12.2014 в 19:50:33
СВП написал : Не работает. Фотографии прикладываю.
Плохой расклад. Почему - Inch1964 всё уже объяснил выше.
Похоже ровно Ваш случай, почитайте от первого поста до хэппиэнда:
И я честно признаюсь, что не могу пока придумать схему подключения, которая бы стабильно заработала при нижней подаче и зауженном байпасе с ПС между отводами... Наверное потому, что её не существует.
СВП написал : вроде сделал все как советовал уважаемый Mazayac.
Тут Вы лукавите. Я всегда писал, что заужение между отводами (несмещённый зауженный байпас) - злое зло, т.к. результат сильно зависит от подачи. См. ссылку выше.
15.12.2014 в 22:12:20
Уважаеые. так что делать сейчас??? Вырезать заужение на 3/4 и вместо него вварить старый отрезок на 1"? И все заработает? Работа остановлена.Что порекомендуете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.