16.04.2021 в 00:05:54
master.msk, спасибо огромное! Постараюсь сделать как вы говорите. Это выкрутасы (от сантехников УК) от подшламовой коррозии (https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/)
16.04.2021 в 05:17:06
VAT,
16.04.2021 в 10:23:29
VAT, нельзя проваливать "батарею" ниже уровня отводов. Получите во-первых отличный шламосборник, во-вторых, застойную яму с холодной водой, из-за чего циркуляция в ней имеет огромные шансы не запуститься вообще!
16.04.2021 в 10:24:58
Deo, по ссылке с фото именно нижняя подача, t полотенцесушителя = t стояка. Заходит в верхний отвод.
И здесь также. За стеной - прямой стояк, без сужени, с отводами 20. Полотенцесушитель такой же t, как стояк. Даже несмотря на тонкие вертикальные трубки в нем.
16.04.2021 в 10:25:49
Deo, нет, этот трэш работать не будет. Для нижней подачи набор рабочих схем строго ограничен. Если сантам кровь из носу надо именно такую конструкцию, то подключать вот так:
16.04.2021 в 10:48:13
Inter , сначала написал "что вы там увидели-то?,там какая то жестяная гильза замурована". Вернулся с работы посмотрел - блин - а там можно ж подсоединится! Браво, Inter! На таком темном фото разглядели!
Mazayac написал: нельзя проваливать "батарею" ниже уровня отводов.
Mazayac, ну вроде этот нерешаемый вопрос оказался решаемым.)
Но вопросы 1й и 2й все таки остались.
16.04.2021 в 11:15:02
Inter , сначала написал "что вы там увидели-то?,там какая то жестяная гильза замурована". Вернулся с работы посмотрел - блин - а там можно ж подсоединится! Браво, Inter! На таком темном фото разглядели!
Mazayac написал: нельзя проваливать "батарею" ниже уровня отводов.
Mazayac, ну вроде этот нерешаемый вопрос оказался решаемым.)
Но вопросы 1й и 2й все таки остались.
16.04.2021 в 11:28:38
VAT, да, сборка на резьбах вполне хороша. Краны и отводы можно смело до 3/4" уменьшить.
16.04.2021 в 13:08:04
Mazayac, ок, спасибо
16.04.2021 в 13:54:53
VAT, Сожалею, но Вы меня неправильно поняли. Я тоже сначала хотел написать другое, примерно как Mazayac
Mazayac написал: сборка на резьбах вполне хороша
но потом увидел эту муфту
VAT написал: На таком темном фото разглядели
просто она всегда там... и всегда её надо удалять... значит без сварки не обойтись-поэтому отпадает "надобность городить горбатого".
16.04.2021 в 14:54:58
master.msk и Mazayac, спасибо! Уговариваю их на схему от master'a. Даже на бумаге рисовал и объяснял почему, при сужении байпаса, при нижней подаче скорее всего не будет циркуляции в полотенцесушителе. Посмотрим, что в итоге получится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.