#3577142

Антон7, фото должно иметь размер не более 300 кб и разрешение не более 700*700 пикселей.

Регистрация: 20.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Просто к сожалению не могу при грузите картинку, после байпаса идет переход на МП 1/2 и поворот на 90 градусов и еще один поворот, будет ли вода туда поступать или ей легче в байпас?

Антон7, МП использовать вообще не стоит. По фитингам эквивалент 1/2" - 25 МП.
Диаметр труб (Ду) напрямую зависит от подсоединительного диаметра к ПС. При 1/2" Можно подключить Rehau 20.
Смысла делать 1" участок - нет.

Регистрация: 20.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Есть ли смысл трубы от стояка сделать как и стояк 1 длина труб примерно 1.5м,а непосредственно перед самим ПС перейти на МП 1/2 т.к. Подключением ПС на 1/2?

Регистрация: 20.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Между отводами 600мм ПС тоже 600 мм,трубы будут направлены с одинаковым уклоном,параллельно друг другу.

Антон7, Верхний отвод выше ПС, нижний отвод должен быть отдалён от верхнего отвода не менее чем на 2/3 высоты ПС (желательно, если нижний отвод ниже ПС). Подключение к ПС боковое. Трубы долны иметь равномерный уклон. Для подключения необходимо использовать трубы и ФИТИНГИ не создающие заужений бОльших, чем в ПС - рекомендованный минимум Ду (внутренний диаметр) труб и фитингов - 13 мм.

Регистрация: 20.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 5

А если верхний вход будет с уклоном к ПС,а нижний будет с контуклоном к стояку?

Антон7, только с помощью гравитации. Курите 98 страницу.

Регистрация: 20.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Здравствуйте.Прошу помощи, проблема с ПС типа лесенка.Стояк 1 имеет байпас 1 два отвода с кранами дальше переход на МП 1/2 примерно 1.5 м и ПС с вертикальным подключением.ПС не греет, как его правильно подключить,что бы все работало?

Tile_EXP написал :
Надо рассказать людям зачем нужен ПС. Вот сегодня этим и займусь

И так! Для начала приведу цитату из СП 30.13330.2012:

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.

Из цитаты следует, что полотенцесушитель (ПС) - это отопительный прибор, который предназначен для поддержания комфортной температуры в ванной комнате.

Это не просто красивое дополнение к дизайну, висящее на стене. Многие делают ошибку, недооценивая важность ПС!!! Без ПС в ванной становится сыро, холодно и появляется плесень!
Полотенцесушитель - это важный ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ элемент.

Оптимальная температура в ванной:

СанПиН 2.1.2.2645-10
Приложение 2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий
... Холодный период года ...
Ванная, совмещенный санузел ... Температура воздуха, °C ... оптимальная ... 24-26

Т.к. ПС - это ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ элемент, то он должен постоянно и исправно выполнять свою работу.

///////////////////////////////////////////////////

Всё что написано выше - вступление к будущей статье. Далее будет идти описание рекомендованных способов установки. Дополняйте и критикуйте! Внесите свой вклад для данного форума!!!

Tile_EXP написал :
почти 4000 сообщений

Не вижу ничего невозможного, "глаза боятся...."

Tile_EXP написал :
обобщение в одной статье

Вот есть уже такое место: так и называется СТАТЬИ, спициально для писателей)

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,
Тема имеет корни с 2006 года. Не все советы актуальны и вто время не имелось столько накопленного опыта, сколько сейчас. Вы почитайте первую страницу темы - её можно всю сносить.
Так что ИМХО Вы предлагаете полу меры.

Необходима систематизация накопленного опыта и обобщение в одной статье. И желательно, если мы все сделаем это сообща, т.к. один я может и потяну, но это будет крайне долго.

Сделать модерацию почти 4000 сообщений с сохранением необходимого смысла - не реально.

Вот что действительно не помешало бы так это удалить из темы сообщения не по теме.... %30 по моим скромным посчетам. Это не только откровенный оффтоп, но и околонаучные рассуждения на общие темы. Имхо должно выглядеть так: конкретная проблема-решение

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, кто курит тему с самого начала не всегда делают верные выводы, в теме действительно всё есть, но отыскать эту истину среди кучи постов не всегда представляется возможным. Да и ситуаций бывает крайне много, и представление у большинства на счёт ПС не верное, либо отсутствует вовсе. Надо рассказать людям зачем нужен ПС. Вот сегодня этим и займусь )

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

Только правила надо разделить. Одно дело - частный дом, второе - многоэтажка. Вот в моем новом доме сантехник из ТСЖ сказал: я стояк ГВС отключу, а ты сам делай, что хочешь. Я все сделал по правилам

Makarone, у меня были уже подобные мысли. Не мало написал на предыдущей странице, но меня практически ни кто не поддержал (
Скоро буду фото таблицу делать с правильными и неправильными вариантами и пояснениями.
Сейчас в своей голове пытаюсь уместить все вариации размещения.

Makarone написал :
например:

2) делать врезки в стояк(стальной) из ппр, мп, медь.
п.с. - имхо, лучше добавить картинки(так наглядней, не фото) с 100% рабочими вариантами подключения пс(диагональ, нижнее, боковое) и "видами" систем(верхняя, нижняя подача)! может модератор темы этим займётся, и прилепит в шапке тепы?

вот вроде и вторая сотня страниц, а вопросы все одни..видимо пора вывести постулаты, например:

  1. сечение стояков уменьшать НЕЛЬЗЯ!

предлагаю сформировать таблицу и вывесить в верхнем сообщении, а пока - формируйте )

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

Они делают нагревательные элементы для полотенцесушителей из готовых тэнов. Сами полотенцесушители - НЕ ДЕЛАЮТ!

Www.termicom.ru тел 84993919018 работают напремую спроизводителями могут в принцепе любой сделать надо с ними общаться

frair написал :
я сделал вывод что это самый лучший вариант.есть возможность сделать его на заказ.
подскажите такая штука будет нормально работать или и тут может быть воздух

Подскажите, а насколько вообще реально заказать такую конструкцию на заказ и где можно это сделать? Все варианты полотенцесушителей предлагаемые к продаже сами знаете какого качства, не хочется переплачивать.

Mirage42 написал :
кажется в моем случае заужать не стоит.

Именно так.
Будет работать 100% без заужения.

frair, если делать как на рисунке, то работать будет без проблем.

я сделал вывод что это самый лучший вариант.есть возможность сделать его на заказ.
подскажите такая штука будет нормально работать или и тут может быть воздух

Tile_EXP написал :
При гравитационном подключении ПС сам себе делает циркуляцию - Горячая вода остывая движется вниз. Так что всё будет работать без заужений байпаса. Тем более заужать 3/4" до 1/2" само по себе не гуманно.

кажется в моем случае заужать не стоит.

Всем привет!
Думаю что вопрос который я задам, тут был неоднократно. Но тему прочитать до завтра не успею. Есть несколько часов почитаю.

Завтра придут менять ПС. т.к трубы будут на виду, я предложил сделать медью т.к акуратнее чем железом. Сейчас стояк ПС железный на 3/4. Его поменяют с проходом через перекрытие. Хочу впритык к стояку поставить краны и сьемный М образный ПС. Заужение сделать на один размер, до 1/2 с помощью медных трйников 20 20 15. Слесарь про такие тройники не слышал, говорит вези как скажешь так и сделаем. Т.к дом 9 этажный не нарушу я подачу (церкуляцию) воды по всему стояку? Делать ли заужение?

фото не мое, нашел тут, подредактировал

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Tile_EXP написал :
Линчо я советую делать такой байпасс не ниже ПС, а трубы с равномерным уклоном от отводов стояка вниз к ПС.

За то, что стараетесь разместить отводы выше ПС, Вас линчовать надо.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Tile_EXP написал :
И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс
Для нижнего подключения
Смещённый байпас с заужением на диаметр.

Неправильно - идеально, это когда вообще нет байпаса, но подвод воды снизу, от пола. Тогда гравитация продавит воду через ПС в случае любой подачи.

frair написал :
А разьесните вот-такую вешь почему вообше вода вытекает из п/с а неидет га встречу друг другу ведь труба одна.что после байпаса ее уже туда не давит.

Поток по стояку идёт в одном направлении.

frair написал :
И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс
Для нижнего подключения

Смещённый байпас с заужением на диаметр. Линчо я советую делать такой байпасс не ниже ПС, а трубы с равномерным уклоном от отводов стояка вниз к ПС.

скажите пожалуйста а такой будет нормально работать может кто подскажет рисунком что конкретно нужно изменить в моем случае и какая должна быть лесенка чтоб все идеально работало

А разьесните вот-такую вешь почему вообше вода вытекает из п/с а неидет га встречу друг другу ведь труба одна.что после байпаса ее уже туда не давит.

И каким всетоки должен быть идеальный стояк гвс
Для нижнего подключения
Размер трубы гвс 3/4 а байпас на размер меньше

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

frair написал :
неужели если стоит зауженный байпас и давление порядка 10 может не продовить

Абсолютная величина давления в системе ни малейшей роли не играет. Только перепад давления - на байпасе, скажем.

frair написал :
неужели если ... давление порядка 10 может не продовить

Общее давление никак не связано с циркуляцией (циркуляционным давлением / перепадом давлений / дельте). Вообще не связано!
При циркуляции бывают перепады давления, но это вызвано в основном конфигурацией труб, силой насоса и другими факторами.

frair написал :
неужели если стоит зауженный байпас

Если ПС ставить как вы нарисовали то работать должен.

frair написал :
все дело в том что там только нижнее подключение я его уже купил

Адресовано не только вам:
А с начала, совета спросить:"Какой ПС лучше купить?" конечно же нельзя
Т.е. нужно сделать себе проблему, а потом решать её...

И это частые случаи.

P.S. Сегодня меня заказчик удивил. Два раза повторял, что столешницу для двух раковин нужно делать по факту проведённых работ и текущих размеров. Что думаете?! Прихожу на объект, а там лежит столешница сделанная по чертежам "дизайнера", а стена уже подштукатурена под "правильную" столешницу и стиральная машина теперь еле влезает, а столешница не доходит до ванной

Правильно! Нужно сначала делать, а потом думать!!!

все дело в том что там только нижнее подключение я его уже купил вот и хочу выеснить коковы мои шансы.полотенце сушитель грота эко класик.неужели если стоит зауженный байпас и давление порядка 10 может не продовить

При верхней подаче воды и при наличии смещенного байпаса какое подключение предпочтительнее для лесенки? Боковое или нижнее?

frair, боковое подключение не рассматриваете?

а если на рстояние 1м от стояка будет и скажите на сколько его примерно хватит фирма грота

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 298

frair маловероятно.

Добрый день подскажите будет ли прогреваться полотенце сушитель шириной 50см и высотой 120см на 20 этоже 25 этажного дома подача воды сверху.прокладка труб через пол.

ну и естественно углы плавными будут

Романыч, Должен. У меня сейчас так примерно. работает

Подскажите пожалуйста, будет ли работать ПС при таком подключении?
ПС Сунержа Богема 800х500

P.S. Немного не правильно нарисовал
Стояк 1 [SUP]1/2[/SUP], отводы и перемычка 1 дюйм.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

slonenyatko написал :
Вопрос: без насоса работать не будет? П/с 32 стояки и 20 поперечные, нержавейка, подключение нижнее.

В новостройках циркуляция неплохая, возможно, её и хватит (для работы на гравитации выводы под ПС высоковаты). Всем всегда советую: чтобы проверить, а не гадать - подключите по временной схеме, гибкими толстыми шлангами "Гигант" длиной, скажем, по 2м - . Стравите воздух. Дайте поработать несколько дней, дабы понять, стабильно ли, не завоздушивается ли. После перехода на постоянную схему, не забываете, что надо избегать заужений в подводящих воду к ПС трубах: заужения велики в фитингах МП и PEx.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

NNN, смотря, как эксплуатировать.

При мощности электрического ПС 100вт и стоимости кВт\ч 2,5 рубля в год набежит 2190 р.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Электрический. По стоимости, что насос + электроэнергия, что просто платить за электричество - одинаково, но в случае электроварианта, система будет надежнее.

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 298

NNN написал :
Экономически целесообразнее правильно подключить водяной ПС. Без насоса.

Да кто бы спорил. Ну если бы хотелось услышать такой ответ, вопрос бы не задавал.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Thunder745, я никому ничего не должен. Все полотенцесушители, которые ставил, были только в контуре отопления от водогрейных котлов. А до этого я их вырезал и монтировал "пролетку".
И Ваши фото - лукавство. Должно быть так, как предусмотрено проектом. Все. Точка.

Kirk-83 написал :
Мастера подскажите. Что практичней и экономичней. Поставить насос и сделать водяной полотенцесушитель или поставить электрический?

Экономически целесообразнее правильно подключить водяной ПС. Без насоса.

AlexMax написал :
То, что я видел в старых постройках, ПС назвать язык не поворачивается - изгиб трубы (стояка) в ванной комнате.Этот точно работать будет

вот что вы видели и это правильная схема подключения

а если хотите ставить запорную арматуру - подключать нужно так

всё остальное от лукавого

Thunder745 написал :
байпас заужать нельзя так как при снятом ПС будет заужен стояк.

угу, пропустил точку. с фона писал

Makarone написал :
От стояка до байпаса, сам байпас. от байпаса к пс можно уменьшить до сечения самого пс.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

То, что я видел в старых постройках, ПС назвать язык не поворачивается - изгиб трубы (стояка) в ванной комнате.
Этот точно работать будет

AlexMax написал :
Thunder745, а если полотенцесушитель не будет снят, тогда как?

будет нормально работать - посмотрите как сделано отопление в высотках 70х годов постройки там байпасы нигде не заужены и без смещения.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Thunder745, а если полотенцесушитель не будет снят, тогда как?

Makarone написал :
от байпас к пс можно уменьшить до сечения самого пс

байпас заужать нельзя так как при снятом ПС будет заужен стояк.

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 298

Мастера подскажите. Что практичней и экономичней. Поставить насос и сделать водяной полотенцесушитель или поставить электрический?

Nasy написал :
Какие именно трубы нужно заменить на 1 дюйм? Только вертикальный байпас или отводы к полотенцесушителю тоже?

От стояке до байпаса, сам байпас, от байпас к пс можно уменьшить до сечения самого пс
.

Nasy написал :
Какие именно трубы нужно заменить на 1 дюйм? Только вертикальный байпас или отводы к полотенцесушителю тоже?

только байпас к сушилке ведите что хотите.

Prophet45 написал :
одскажите пожалуйста как быть с коррозией Сунержи

Вызвать представителя от продавцов и настоять на замене, по гарантии.Не хотят тогда по правам потребителя.Не раз менял по гарантии.Проблема должна решиться быстро.

NNN написал :
Нужен насос для ГВС. например

Если пропадет вода что будет с этим насосом?

Подскажите пожалуйста как быть с коррозией Сунержи

Makarone написал :
Nasy,
замените 3/4 трубы на 1'. и

Какие именно трубы нужно заменить на 1 дюйм? Только вертикальный байпас или отводы к полотенцесушителю тоже?

slonenyatko написал :
какой нужен насос с чугунным или латунным корпусом? Циркуляционный или повышающий давление?

Нужен насос для ГВС. например

Ок, с насосом понятно. Второй вопрос. Стояк чермет, какой нужен насос с чугунным или латунным корпусом? Циркуляционный или повышающий давление? Подойдет ли циркуляционный насос для систем отопления? Ставить с байпасом для удобства снятие на обслуживание/ремонт или на прямую? Холивар выше по ветке читал, но окончательного вывода так и не нашел...
Спс.

slonenyatko написал :
Вопрос: без насоса работать не будет?

нет

slonenyatko, вероятность, что запустится, есть, но стабильной работы ожидать не приходится. Без насоса можно с помощью теплообменника и боковым подключением.

Подскажите по подключению:
новострой, 7/25, подача снизу , стояк 1" без байпаса, выводы под п/с 1/2" на высоте 130 и 170 от уровня ч.п. Переварить выводы запретила эксплуатирующая компания, ровно как и поставить байпас.
Вопрос: без насоса работать не будет? П/с 32 стояки и 20 поперечные, нержавейка, подключение нижнее.

Nasy,
замените 3/4 трубы на 1'. и

Tile_EXP написал :
Если заужения не было от строителей, то его делать не стоит.

Nasy,
Если заужения не было от строителей, то его делать не стоит. Работать ПС будет в любом случае, если всё соответствует схеме.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Богема 800*500 с вертикальным подключением. У меня стояк 1 дюйм. Я нарисовала примерную схему, скажите, будет ли она работать? Будет ли полотенцесушитель нагреваться? Хватит ли напора соседям, если поставить байпас 3/4? Проходной диаметр полотенцесушитля 1/2. Заранее большое спасибо.

master.msk написал :
hifi, зачем качать насосом больше, чем надо, если у того же зендера в каталоге есть вентили с байпасом для однотрубки

Тут согласен. Однако замена чего либо может стоить больше, чем насос "переест".

таки советуете сместить?))
я чесно говоря не очень в теме различий назначения двух или однотрубного термостата, вот и испугался что не подойдет
ещё вариант делать не регулируемый ПС, но не хотелось бы..

hifi, сделать смещённый байпас, хотя и без смещённого, работать 100% будет. Что, все так термостата испугались? ))) В системе есть насос, при заужении в 15 мм часть воды обязательно устремится через ПС. Да и вариантов как делать немного... )))

Посмотрел Овентроп мультиблоки Т универсальные вроде для одно/двухтрубн. с-м
хорошо, я понял посмотрим инструкцию, напишу позже

hifi, зачем качать насосом больше, чем надо, если у того же зендера в каталоге есть вентили с байпасом для однотрубки

https://t.me/Santehnik_Moskva

понял дождусь мануал, спасибо

Кстати "подсадить" это чем грозит? Все потребители до ПС будут, после него только возврат в бойлер

hifi, не уверен, но в каталоге зендера не нашел этого вентиля.
Самое правильное это почитать мануал этого вентиля для начала, прежде чем планировать в нужном объеме подсадить" ветку гвс байпасом, чтобы можно было использовать этот вентиль для пс.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tile_EXP написал :
Второй вариант - смещённый.

Думаю это лишнее, сделаю редукционными тройниками 22х22х15 по прямой
смещать байпас- лишняя пайка углов, резка кусков трубы)))
В принципе теперь всё понятно, всем участникам дискуссии огромное спасибо!

master.msk написал :
hifi, вентиль на фото для 2-х трубной системы, если не ошибаюсь Мультиблок Т Овентроп.

опа, это всё меняет(((
ну продавец сказал Zehnder, я конечно понимаю, что для них наверняка может и овентроп делать
остается ждать когда будет мануал на руках

PS А есть какие-то варианты на однотрубную повесить?

hifi, вентиль на фото для 2-х трубной системы, если не ошибаюсь Мультиблок Т Овентроп.

https://t.me/Santehnik_Moskva

hifi написал :
Хуже не будет?

Конечно же нет )

hifi написал :
А что значит смещенный?
Это имелось ввиду?

Второй вариант - смещённый.

Tile_EXP написал :
Смещённый байпас можно сделать для некоторого успокоения )))
.

А что значит смещенный?
Это имелось ввиду?

Tile_EXP написал :
22 диаметр на ПС излише.

Я понимаю что излишен, но водорозетки 22-1/2" и 22 медь есть в избытке)))
Хуже не будет?

hifi написал :
Насос такой

Тогда байпас 15, до ПС в идеале 18 (15 тоже пойдёт). Собственно можно вспомнить как подключают батареи - есть такая схема, когда делают заужение магистрали под батареей, всё прекрасно работает. Так что переживать в данном случае не нужно. Смещённый байпас можно сделать для некоторого успокоения )))
22 диаметр на ПС излише.

Tile_EXP В принципе есть кусок 18-й трубы, но не хотел вводить лишний диаметр в систему- придется ехать за фитингами, а 15-22 валом
Может поставить 22х15х15?
Насос , ПС- последний "потребитель" в ветке рециркуляции на возврате в бойлер

Вообще если можно сделать 22-й как планировал к полдюймовым водорозеткам, даже если не имеет смысла, но будет корректно работать, было бы идеально для меня поскольку весь материал и трубы для этого есть

hifi, подвод 22 трубы к водорозетке 1/2" не имеет смысла. Оптимально поставить Viega (медь) Тройник редукционный 22х18х18 арт. 103217.

15 труба будет давать некоторое заужение, если после ПС не больше одного потребителя, то конечно достаточно. Знать бы ещё мощность Вашего насоса, может 15 труба была бы на перемычке актуальна, но только если у Вас маломощный насос.

hifi написал :
вот так нормально будет?

идеально

тогда ещё спрошу нюансы)
Планирую "разрезать" 22 трубу и сделать подключение к водорозетке 22-1/2"
а байпас воткнуть из 15-ки
вот так нормально будет?

hifi написал :
Zehnder

Google документы открыть не могу. Однако считаю байпас нужен. Т.к. циркуляция принудительная, то ПС прогреваться точно будет. Байпас же может помочь, когда ПС будет снят или ещё не поставлен (мало ли...), да и у ПС подулючение 1/2", а у Вас 22 труба (эквивалент 3/4")

Tile_EXP написал :
hifi, Эта штуковина лежит на своей инструкции и там всё нарисовано

Согласен с Вами, но она мне пока недоступна
В другом городе ремонт- готовлюсь так сказать дистанционно
Вдруг у кого был опыт такого подключения- эта хреновина тоже Zehnder

master.msk написал :
hifi, А в этом узле нет байпаса внутри?

hifi, Эта штуковина лежит на своей инструкции и там всё нарисовано

BV написал :
Сколько?


Нет ли таких эксцентриков чтобы дюйм на дюйм были + внешняя и внутренняя резьба были?
Позвонил на счет этих эксцентриков, сказали не подойдет (размер меньше).

как всегда, очень любезно с Вашей стороны)

uOcsQ7VWogJ:www.zehnder.is/ZExp_Yucca_Star_e.pdf,v2_is_IS_file_di11_27.pdf,fileport.html+&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESgypSlJ2Gzn1HJy40Z1QxueCzdjZXeLnXBpemdAOIb8w04izPvu53POkTH24PDEyZHzZgi-may46LKMorSxOIRRXqbvoAbBmIOYMNWaGBrwUgqDuqDWVdeTruMw_CPYwnQfU2QM&sig=AHIEtbSHZcsP2MSRUIhh37e0FaUcXv1gyg" title="" class="external-link" data-text="ссылка" >

hifi, давайте ссылку на Ваш пс и узел, почитаю расскажу потом Вам)

https://t.me/Santehnik_Moskva

даже не знаю((

hifi, А в этом узле нет байпаса внутри?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Итак полотенцесушитель куплен))
Подскажите пожалуйста как его грамотно подключить
Труба горячей воды 22 медь на рециркуляции бойлера
межосевые расстояния полотенчика 50мм, подключение снизу
Хотелось бы иметь возможность полностью перекрывать ПС, но чтобы циркуляция ГВС не останавливалась
Думаю сделать в стене небольшой байпас 15-й трубой
Подскажите гениальное решение

Сергей1111 написал :
полотенцесушитель с 760 межосевым

И.... многие делают на заказ

Nikitonic написал :
После такого ремонта + утепления наружных стен блоками стекловаты толщиной 20 см = стало холодно даже при несильном морозе,

Эти уроды только осваивают средства.... Делают из вполне рабочих систем отопления что-то на них похожее....

Nikitonic написал :
Печааальное зрелище

ппр всё стерпит.............
п.с. - всегда удивляют дебилы, которые футорки так срывают!

Deadfly написал :
Будет ли нарушением врезать 2 крана на ГВС и подключить на них ПС ?

Общие инженерные коммуникации (стояки водо-, газо-, электроснабжения, канализации, отопления, вентиляция и др.) это:

  1. Общая долевая собственность - изменения должно быть согласованы с управляющей компанией (для домов в частной собственности пайщиков - правление ЖСК или ТСЖ, для муниципальных и приватизированных - ДЭЗ или назначенная управляющая компания)

  2. Утверждённый инженерный проект - изменения должны быть оформлены в БТИ по аналогии с перепланировкой.

По собственному усмотрению, но под ответственность квартиросъёмщика можно менять всё, что после узлов раздачи:

  • после отвода в квартиру (водоснабжение, канализация, газ, отопление, вентиляция)
  • после счётчика на квартиру (электропроводка и электрооборудование)

Стены и перекрытия - общая долевая собственность, элементы конструкции дома по утверждённому проекту.
Чтобы просверлить перекрытие или стену, нужно соответсвующее разрешение, даже если они не несущие.
До недавнего времени встроенный шкаф и антресоль считались планировкой и конструкцией дома по утверждённому проекту, и требовалось соответствующее разрешение на изменение.

12-ти этажный дом, утверждённый проект, госкапремонт по субсидии, государственный заказчик .
Исполнители монтажа - подрядная организация , назначенная вышеупомянутым заказчиком.

(с заужением)
Печааальное зрелище, надо бы руки рубить за такую работу

При сварке труб необходимо использовать наружную муфту.
Сварка стыка - недопустимо (см. фото отопления), т.к. внутренний проход непредсказуемо уменьшается.

46 лет (постройка 1966 года) простояли чугунные батареи и в любой мороз в квартире было жарко и открывали форточки.
После такого ремонта + утепления наружных стен блоками стекловаты толщиной 20 см = стало холодно даже при несильном морозе, жалобы жильцов.
Коммунальщики говорят, что давление и температура теплоносителя на пределе. Однако батареи и трубы отопления в квартирах чуть тёплые.

антон 1111 а где ты купил полотенцесушитель с 760 межосевым ищем найти не можем..Кучу магазинов обыскали

у родителей когда в ванной делался ремонт и поставили полотенцесушитель М-образный смежосевым растоянием 760 мм .Через некоторое время положили новую плитку а полотенцесушитель оставили старый,а сейчас он потек может кто посоветует где можно такой найти ,уж больно нехочется перелаживать плитку и пересверливать крепления...заранее благодарен