Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

11.11.2014 в 18:21:36

Сантехники помогите, два года бойлер стоял воду грел проблем не доставлял, сейчас стал течь предохранительный клапан, поставил манометр, с города 3.5 кило, после нагрева давление повышается до 7 и соответственно начинает срабатывать клапан ? Вопрос какого фига 2 года всё было хорошо а щас началось, бойлер 120 литров thermex. П.С Клапан абсолютно новый сегодня купленный.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2014 в 18:57:52

Так и должно быть! Вопрос почему 2 года до этого у Вас не работал клапан?

0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

11.11.2014 в 19:08:05

Mazayac написал : ...почему 2 года до этого у Вас не работал клапан?

Да в общем ответ такой же простой, лишние атмосферы стравливались через.... а дальше выбирайте сами: гибкую подводку, не герметичные соединения и т.д. по трубе горячей воды... Мы же не знаем что еще поменялось у ТС

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

11.11.2014 в 19:37:09

Сосед купил тоже термекс, поставили неделю назад всё отлично работает клапан не срабатывает ? У родителей дома бойлер 10 лет отработал клапан не разу не сработал ? У друга бойлер стоит клапан не срабатывает ? От чего это зависит то ? П.С Клапан уже год назад менял, старый оригинальный свистел при включение горячей воды, год всё было хорошо а щас начал течь, поменял, поставил манометр, понял почему течёт.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2014 в 19:50:52

Есть два типа штатных клапанов.

Первый - три в одном: обратный клапан (ОК) между подачей и бойлером, клапан давления между бойлером и спуском (настроен на 6-8 атмосфер) и клапан давления между бойлером и подачей (настроен на 1-2 атмосферы). С этой конструкцией из носика как правило ничего не льётся - при превышении давления вода стравливается в стояк (если на вводе нет редуктора или ОК после счётчика).

Второй - два в одном: обратный клапан (ОК) между подачей и бойлером и клапан давления между бойлером и спуском (настроен на 6-8 атмосфер). С этой конструкцией из носика льётся при каждом цикле нагрева.

Также ничего никуда не льётся при неисправном ОК между подачей и бойлером :) Чревато выходом из строя ТЭН-а при включённом бойлере и отключении ХВС.

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

11.11.2014 в 19:57:24

Т.е в комплекте с бойлером идёт первый вариант всегда, а есть какое то специфическое название у него ? Всё равно странно что два клапана стояли и не текли даже при нагреве и только в последнее время начали, если полагать что оригинальный первого исполнения а два других второго.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2014 в 20:08:02

Не всегда в комплекте идёт первый вариант. Скорее всякая дешёвка изначально не герметична в области ОК. Если не выкинули старый - фотографии сделайте с разных сторон - опознаем тип.

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

11.11.2014 в 23:25:54

Вроде похож на первый вариант.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2014 в 23:32:36

Да, он самый. Две пружины - два клапана, обратный и "перепускник". Он никогда не травит наружу при вышеописанных условиях.

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

11.11.2014 в 23:44:23

Mazayac написал : Да, он самый. Две пружины - два клапана, обратный и "перепускник". Он никогда не травит наружу при вышеописанных условиях.

Но начал, может за год исхудал, ясно спасибо завтра буду искать такой же. Можете посоветовать фирму какую лучше купить ?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2014 в 00:26:51

Из готовых гляньте "Группу безопасности Stiebel Eltron SV EX 1/2" Но она, судя по описанию, построена по 2 варианту, без перепуска обратно в ХВС. И большинство брендовых, если не ошибаюсь, также. Если нет слива - беда (хотя обязан быть для любого клапана - в случае реальной аварии на пол же будет литься вода).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу