Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2006 в 11:48:51

Не знаю куда правильно - в отопление или сюда. Запостил на всякий случай везде.
Посоветуйте пожалуйста, какой поставить водонагреватель. Автомат максимальный 20 ампер, но в квартире есть три фазы. Накопительный ставить не хочется - много места занимает...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.04.2006 в 14:49:15

те на каждой фазе автомат по 20 ампер?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2006 в 15:02:11

почему? трехполюсный автомат

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.04.2006 в 15:06:29

InProcess написал : почему? трехполюсный автомат

Для двухфазной нагрузки 7 кВт ток составит 18,4 Ампера. Если больше никакой нагрузки на этих фазах нет, то работать будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2006 в 15:57:09

дык это понятно, что работать будет, спасибо за ответ. вопрос в другом - хорошую модель водонагревателя не посоветуете ли?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.04.2006 в 00:24:58

2InProcess Куда ставим (душ или мойка)? Ставим стационарно или быстросьемно? Данные о трёхфазном вводе верны? - счетчик трехфазный? Год постройки дома? Сколько магистралей в электростояке - четыре или пять? (Хорошо бы фотку магистрали сюда запостить).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2006 в 08:28:22

  1. вообще хочу на обслуживание нескольких точек.
  2. стационарно
  3. счетчик пока не трехфазный - дом еще не сдан :-). Но в электропроекте у меня указано три фазы. На электроплиту идет провод 5 жил.
  4. соответственно - 2005
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2006 в 11:34:43

Насчет водонагревателя вроде определился - Kospel Amicus - http://www.stroynet.ru/avetrade/unit19590.htm насчет УЗО посоветуйте, пожалуйста. Ставить/не ставить, если ставить, то какой.

Мне почему-то мой электропроектщик насчитал на наждую группу розеток Диф Автомат и на теплый пол.. а на плиту и на водонагреватель сказал не надо.

P.S. Туда же вопрос - на розетки какие диф. автоматы надо ставить - однополюсные или двухполюсные?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 00:39:10

Лично себе я бы такую штуковину никогда не поставил и Вам не советую . Есть накопительные
бойлера ГОРИЗОНТАЛЬНОГО исполнения , которые устанавливаются под потолком и ни кому не мешают в отличие от вертикальных ( особенно когда он висит над унитазом :)) ).
Я бы не встал под душ если бы знал что где-то рядом 7,5 кВт. Ну а если Вы уже настроились его покупать - делайте эл.защиту максимальной с заземлением и УЗО ( я бы взял 10 ma ) .

Интересно было бы узнать мнение СПЕЦОВ в отношении проточных водонагревателей.У них дома стоят такие ?

0
Nikolaj
Nikolaj
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 348

19.04.2006 в 02:42:52

Стоял такой в доме. Если ставить, то ставить чем ближе тем лучше к мезту где нужна горячая вода. Почему стоял, забился накипь напор воды слабый. Поставил накопительный, а проточный валяется.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.04.2006 в 03:22:13

InProcess написал : Насчет водонагревателя вроде определился - Kospel Amicus

Не встречал...

InProcess написал : а на плиту и на водонагреватель сказал не надо.

Проектировщик балбес, посмотрите толковый проект в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6609

егор написал : особенно когда он висит над унитазом

100 кг над головой и ежедневная мысль о качестве крепления...

егор написал : мнение СПЕЦОВ в отношении проточных водонагревателей.У них дома стоят такие ?

8кВт на душ, 5кВт на кухню, дом серии П44, однофазный 50А ввод, "ущербная" TNCS

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу