12.10.2009 в 11:05:24
Да-да, именно так. :) Бурил коронкой место под розетку, попал в вент.канал, идущий, видимо, от нижней квартиры (дом сталинский, я слышал, что в сталинках все квартиры имеют собственный вент.канал). Вопрос - есть ли какие-нть жесткие запреты на то, что подрозетник будет задней частью выходить в вент канал?
12.10.2009 в 12:50:56
СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования" 6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
12.10.2009 в 13:56:36
Вот блин попадалово...:cool:
12.10.2009 в 17:15:42
Twilight написал : 6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку,
Воздуховоды и стояки вентиляционных каналов - одно и то же? Ибо в своем доме (1987 год) труба стояка газа проходит у стенки венткороба. В другом доме (1983) аналогично, труба газового стояка проходит вдоль стенки с вентканалами.
Но если по теме - и официально нельзя, и чисто по эксплуатации тоже нехорошо получится. Если негерметично розетку поставить, то внутренности моментально загрязнятся.
12.10.2009 в 17:53:44
Мишутк написал : Воздуховоды и стояки вентиляционных каналов - одно и то же? Ибо в своем доме (1987 год) труба стояка газа проходит у стенки венткороба. В другом доме (1983) аналогично, труба газового стояка проходит вдоль стенки с вентканалами.
да - одно и тоже. неужели стена+штукатурка+зазор до трубы меньше 100мм? могли согласовать (если нормы на тот момент что-то подобное требовали) нормы обратного действия, обычно, не имеют. кроме отдельных случаев. а что там было в 2.04.05-86 и раньше, я не знаю.
13.10.2009 в 09:54:11
Twilight написал : неужели стена+штукатурка+зазор до трубы меньше 100мм?
А, если границу воздуховода по внутреннему каналу считать, то да. 3 до стенки, и толщина сантиметров 5. А если мерять расстояние от внутреннего отверстия газовой трубы... 8)