13.10.2009 в 19:56:13
Доброе время суток всем! Купил гидромассажную ванну. Перед ее установкой почитал на форуме о защите гидромассажных ванн. Встал вопрос - какую защиту лучше поставить: заземление или просто хватит УЗО? Дом старый, в доме двухпроводная проводка.
13.10.2009 в 20:47:52
2satas ,только УЗО,хватит,номиналом не более 30мА.
14.10.2009 в 12:57:44
satas написал : Дом старый, в доме двухпроводная проводка.
После вводного автомата УЗО 63А 30 мА, потом автомат 2Р или 1Р+N, исходя из мощности гидромасажа, после автомата УЗО ≥16А 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
14.10.2009 в 19:51:03
У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.
14.10.2009 в 19:56:45
satas написал : У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.
На гидромассаж отдельная линия? Если да,ставьте АВ на 6А.
14.10.2009 в 19:59:30
смотрите инструкцию. часто УЗО уже входит в комплект ванной
14.10.2009 в 20:12:47
Да, на гидромассаж хочу тянуть отдельную линию. А в инструкции просто написано, цитирую: ""питание должно проходить через автомат отсечки и УЗО-автомат защиты отключения, рассчитанный на ток не менее 30мА"
14.10.2009 в 21:17:40
satas
на ток не менее 30мА"
Оригинальный текст на английском есть в том мануале? Я бы уточнил, т.к. по логике просится "...не более 30 мА".
У меня 30 мА на вводе. Вся техника на кухне, санузел и ванная - на 10 мА.
14.10.2009 в 21:31:19
Думаю вы правы .так перевели.
14.10.2009 в 21:46:01
Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?
14.10.2009 в 21:58:29
satas Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?
Не уверен, что найдете УЗО на 6А и 10 мА. Поставьте лучше дифф. автомат 10А 10 мА, например DX 07745 от Legrand. Стоит он, правда, зараза, около 4-х ТыР, но своя личная и близких своих безопасность прежде всего, IMHO. У меня вон один приятель подключил просто через 10А автомат после вводного УЗО 100 мА, и не парится. Но это - его личное дело, если ему на себя и семейных своих нас&%@ть. Я его предупреждал, что так не надо - пофиг. Свой мозг в чужую башку не вложишь ведь...