satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

13.10.2009 в 19:56:13

Доброе время суток всем! Купил гидромассажную ванну. Перед ее установкой почитал на форуме о защите гидромассажных ванн. Встал вопрос - какую защиту лучше поставить: заземление или просто хватит УЗО? Дом старый, в доме двухпроводная проводка.

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.10.2009 в 20:47:52

2satas ,только УЗО,хватит,номиналом не более 30мА.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.10.2009 в 12:57:44

satas написал : Дом старый, в доме двухпроводная проводка.

После вводного автомата УЗО 63А 30 мА, потом автомат 2Р или 1Р+N, исходя из мощности гидромасажа, после автомата УЗО ≥16А 10 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 19:51:03

У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.10.2009 в 19:56:45

satas написал : У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.

На гидромассаж отдельная линия? Если да,ставьте АВ на 6А.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.10.2009 в 19:59:30

смотрите инструкцию. часто УЗО уже входит в комплект ванной

0
satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 20:12:47

Да, на гидромассаж хочу тянуть отдельную линию. А в инструкции просто написано, цитирую: ""питание должно проходить через автомат отсечки и УЗО-автомат защиты отключения, рассчитанный на ток не менее 30мА"

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

14.10.2009 в 21:17:40

satas
на ток не менее 30мА"

Оригинальный текст на английском есть в том мануале? Я бы уточнил, т.к. по логике просится "...не более 30 мА".
У меня 30 мА на вводе. Вся техника на кухне, санузел и ванная - на 10 мА.

0
satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 21:31:19

Думаю вы правы .так перевели.

0
satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 21:46:01

Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

14.10.2009 в 21:58:29

satas Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

Не уверен, что найдете УЗО на 6А и 10 мА. Поставьте лучше дифф. автомат 10А 10 мА, например DX 07745 от Legrand. Стоит он, правда, зараза, около 4-х ТыР, но своя личная и близких своих безопасность прежде всего, IMHO. У меня вон один приятель подключил просто через 10А автомат после вводного УЗО 100 мА, и не парится. Но это - его личное дело, если ему на себя и семейных своих нас&%@ть. Я его предупреждал, что так не надо - пофиг. Свой мозг в чужую башку не вложишь ведь...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.