Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

13.10.2009 в 19:56:13

Доброе время суток всем! Купил гидромассажную ванну. Перед ее установкой почитал на форуме о защите гидромассажных ванн. Встал вопрос - какую защиту лучше поставить: заземление или просто хватит УЗО? Дом старый, в доме двухпроводная проводка.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.10.2009 в 20:47:52

2satas ,только УЗО,хватит,номиналом не более 30мА.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.10.2009 в 12:57:44

satas написал : Дом старый, в доме двухпроводная проводка.

После вводного автомата УЗО 63А 30 мА, потом автомат 2Р или 1Р+N, исходя из мощности гидромасажа, после автомата УЗО ≥16А 10 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 19:51:03

У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.10.2009 в 19:56:45

satas написал : У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А .эл.двигатель у гидромассажа на 600ВТ.

На гидромассаж отдельная линия? Если да,ставьте АВ на 6А.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.10.2009 в 19:59:30

смотрите инструкцию. часто УЗО уже входит в комплект ванной

0
Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 20:12:47

Да, на гидромассаж хочу тянуть отдельную линию. А в инструкции просто написано, цитирую: ""питание должно проходить через автомат отсечки и УЗО-автомат защиты отключения, рассчитанный на ток не менее 30мА"

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

14.10.2009 в 21:17:40

satas
на ток не менее 30мА"

Оригинальный текст на английском есть в том мануале? Я бы уточнил, т.к. по логике просится "...не более 30 мА".
У меня 30 мА на вводе. Вся техника на кухне, санузел и ванная - на 10 мА.

0
Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 21:31:19

Думаю вы правы .так перевели.

0
Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 21:46:01

Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

14.10.2009 в 21:58:29

satas Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА. А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

Не уверен, что найдете УЗО на 6А и 10 мА. Поставьте лучше дифф. автомат 10А 10 мА, например DX 07745 от Legrand. Стоит он, правда, зараза, около 4-х ТыР, но своя личная и близких своих безопасность прежде всего, IMHO. У меня вон один приятель подключил просто через 10А автомат после вводного УЗО 100 мА, и не парится. Но это - его личное дело, если ему на себя и семейных своих нас&%@ть. Я его предупреждал, что так не надо - пофиг. Свой мозг в чужую башку не вложишь ведь...

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.10.2009 в 21:58:58

satas написал : Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА.

Автомат ставьте на 6А а УЗО не более 30мА,а по току для Вас не критично (на 6А их и нет),но лучше установить именно на 30мА и на большой номинал(40-63А) ,в будущем будет возможность к этому УЗО добавить автомат и подключить ещё одного потребителя.

0
Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 22:15:39

Спасибо за советы,вроде все понял.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.10.2009 в 00:24:22

satas написал : У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А

Скорей всего вводного автомата нет, только пакетник. Если найдете опытного электрика, так как пакетник под напряжение и от старости может рассыпатся с феерверком, то вместо пакетника лучше поставить двух полюсный 2Р или 1Р+N автомат, который станет вводным.

satas написал : Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА.

По поводу автомата правильно поняли 6А, двух полюсный 2Р или 1Р+N, 1Р+N есть занимающий одно место, а по поводу УЗО не совсем правильно поняли. УЗО с рабочим током 6А не нужно, да и такого скорей всего нет, я же написал УЗО ≥16А 10 мА, то есть рабочий ток может быть 16 и более ампер, а уставка только 10 мА!

satas написал : А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

По этому поводу я тоже писал, УЗО 63А 30 мА, это УЗО ставится где-то после вводного автомата на всю квартиру, которого предположительно у Вас нет, пока нет вводного автомата это УЗО не ставить так как УЗО должно как и линия защищаться выше стоящим автоматом. Рабочий ток общего УЗО может быть меньше, но не меньше номинала вводного автомата, чтоб не заморачиваться берите стазу на 63А, если есть или будете ставить вводной автомат. Уставка для общего УЗО должна быть 30 мА!

В инструкции на гидромасаж указана максимальная уставка УЗО допускаемая нормами, 30 мА, которую нужно поставить, и подразумевают что про автомат должен знать электрик. Но это не так, я на практике видел как без автомата на санузел стояло только УЗО.

Предложенная схема обеспечит двух уровневую диф защиту на гидромасаж и одноуровневую на всю квартиру, что повысит электро и в некоторой степени пожаро безопасность всей квартиры.

То есть, программа минимум, в начале линии на гидромасаж поставить автомат 6А, а после него УЗО ≥10А, так как мы уже знаем номинал автомата, с уставкой 10 мА. По информации производителей УЗО и из других разных источников не отпускание электрического тока при прохождении через человека начинается с 5-10 мА.

Программа максимум где-то после вводного автомата, если его нет то перед установкой общего УЗО обязательно поставить, установить на всю квартиру общее УЗО 63А 30 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
satas

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

15.10.2009 в 20:25:24

Спасибо за подробнейшее объяснение.Вот прилагаю фото вводного щита.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу