Приветствую.

Посмотрите схемку, какие косяки я допустил?

На первой картинке - планируемая схемка заземления.

Заранее спасибо!

0
Вложение
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

15.10.2009 в 19:41:44

Ап :(

0
crusaider
crusaider
Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

15.10.2009 в 20:01:29

автоматы свои пересмотри а то они у тебя расчитанны неправильно, по силе тока посчитай нормально ты от куда скачал эту схему то?:swoon

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

15.10.2009 в 20:04:48

Добрый вечер! 1.Не понятно зачем вешать перед каждым автоматом по УЗО? Так не делают. 2.Смысл в УЗО 300мА в вводном щитке? 3.Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани. 4.Автоматы для водонагревателей 10А-мягко говоря маловато будет.

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

15.10.2009 в 20:34:58

если вы еще написали какое сечение и где исспользуеться можно было бы поговорить о правильности схемы. автоматы которое ставять в щитах ставятся для защиты электро проводки а не для защиты оборудования .пересмотрите автоматы .потом я согласен с "добрых дел м" слишком много узо.потом сдесь нехватает узм на вводе в дом после счетчика.

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

15.10.2009 в 21:27:03

crusaider написал : автоматы свои пересмотри а то они у тебя расчитанны неправильно

Какие именно неправильно?

crusaider написал : ты от куда скачал эту схему то?

Сам нарисовал в Илюстраторе.

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

15.10.2009 в 21:30:35

Добрых Дел М написал : Добрый вечер! 1.Не понятно зачем вешать перед каждым автоматом по УЗО? Так не делают. 2.Смысл в УЗО 300мА в вводном щитке?

Дублирование хотел реализовать на случай отказа УЗО в целях безопасности. 300 МА - селективный, даёт возможность сработать нижестоящим УЗО. Так рекомендуют ведущие производители, И Легран, и АББ и Шнейдер.

Добрых Дел М написал : 4.Автоматы для водонагревателей 10А-мягко говоря маловато будет.

Водонагреватели у меня накопительные, 1500 Вт.

Добрых Дел М написал : 3.Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани.

А чем именно правильней? Я читал, в том числе и здесь, на форуме, что чем больше в одом контуре заземлителей, тем меньше сопротивление контура, чего и нужно добиться.

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

15.10.2009 в 21:57:29

На розеточные группы лучше поставить 16А автоматы. С таким количеством УЗО проводка получится "золотая":)

0
Добрых Дел М
Добрых Дел М
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 19

15.10.2009 в 22:12:50

В чем необходимость установки УЗО 16А 10мА на розеточные группы и на освещение?

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

15.10.2009 в 22:24:19

Добрых Дел М написал : На розеточные группы лучше поставить 16А автоматы.

Да, точно :)

Добрых Дел М написал : В чем необходимость установки УЗО 16А 10мА на розеточные группы и на освещение?

Заземление уменя ТТ выходит, защита всех цепей УЗОшками обязательна. Или я ошибаюсь?

0
kadett
kadett
Новичок

Регистрация: 25.09.2009

Смоленск

Сообщений: 45

15.10.2009 в 22:52:15

УЗО на осветительную сеть необязательно. На счет

proba999 написал : Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани

абсолютно не согласен. Контур заземления на дом ОДИН, а в душе (если там стоит водонагреватель) надо проводить шину дополнительного уравнивания потенциала (ШДУП).

0