Здравствуйте. Помогите советом. Меняю проводку в хрущевке. Дошло дело до замены эл. щитка. Изначально нарисовал схему "Версия 1" и заказал комплектующие (Мерлин Герин). Потом подумал, и нарисовал "Версию 2". Теперь не знаю, какую из них выбрать. Во всех помещениях розетки и освещение объединены в одну группу в распред. коробке, развести их отдельно на щиток уже нельзя. Собственно вопросы :

  1. Правильны-ли вообще схемы ?
  2. Какую схему выбрать ?
  3. Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
  4. Можно-ли объединить розетки в ванной и свет + звонок входной двери (это пока еще не объединено) или лучше свет убрать куда-нибудь на автоматы других комнат ?
0
Вложение
z_u
z_u
Новичок

Регистрация: 02.07.2009

Ярославль

Сообщений: 28

15.10.2009 в 13:39:28

Вторая схема правильная. В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата. С чего должно срабатывать УЗО? Причин не вижу. Розетки и свет в ванной должны висеть на отдельном 10 мА УЗО. И еще. Я бы добавил еще одно УЗО на ввод. Те отдельное УЗО на зал и кухню и отдельное на спальню и детскую.

0
IvanZ
IvanZ
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Челябинск

Сообщений: 15

15.10.2009 в 14:02:34

Спасибо. По всем пунктам ваше мнение совпалает с моим )) Единственное не понял -

z_u написал : В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата.

оно вроде так и есть - автомат 16А->УЗО 10мА->розетка ... просто в первом варианте группа в ванной находится под контролем двух УЗО, что я считаю лишним

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 15:27:02

Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А (предыдущий шаг уставки автоматов), на УЗО придется 40А. Оно сгорит. Хотя у Вас и стоит на вводе 25А, лучше взять УЗО на 32А. Так надежнее. И потом: на вводе 25А, так для чего такой высокий ампераж групповых автоматов? Вы хорошо все посчитали?

0
Хупх
Хупх
Местный

Регистрация: 25.09.2009

Краснодар

Сообщений: 230

15.10.2009 в 16:41:06

  1. Вторая схема правильная, не считая номиналов автоматов и УЗО Какой ввод в дом? С него нужно плясать...
  2. Вторую схему, доработанную на счет номиналов
  3. ?
  4. Свет и розетки ванной комнаты лучше убрать за УЗО и защитить автоматом и все это отдельно...

На счет номиналов: Если позволяет, можно поставить 40А ввод, можно такое же УЗО на ввод.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 17:34:40

Хупх написал : можно поставить 40А ввод

Это "хрущевка", там, скорее всего, разрешенная мощность 3-4 кВт, так что поставить 40А не дадут

0
Хупх
Хупх
Местный

Регистрация: 25.09.2009

Краснодар

Сообщений: 230

15.10.2009 в 17:38:05

тогда и 32 нельзя...(32*220=7кВт) как и 25(25*220=5.5кВт)...

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.10.2009 в 18:18:12

Хупх написал : тогда и 32 нельзя

Я говорил про УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает. А 25 на вводе таки да, могут зарезать. Автору хорошо бы узнать, какая у него разрешенная мощность на квартиру

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2009 в 19:12:34

Impuls написал : УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает.

Как ни странно... уже есть.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

15.10.2009 в 20:52:50

какое сечение проводов? номиналы автоматов нужно согласовывать с диаметром жил. Какой тип УЗО применяете? на стиралку желательно не АС (или поправьте, если я ен прав)

0
crusaider
crusaider
Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

15.10.2009 в 21:49:04

ну сечение проводов тут необязательно пока, а если провода проложенны, то тогда конечно стоит

0