2Михалыч
То, что Вы планируете сделать называется антиоблединительной системой и обеспечивает только отсутствие сосулек, но никак не защитит от схода пластов снега с крыши. Для снегоудаления следует дополнительно разместить нагревательный кабель змейкой в местах скопления снега. Для снегоудаления с шагом 4-10 см, для разбивки пласта с шагом ~ 60 см. Бюджетность этого мароприятия весьма сомнительна.
Обратите внимание на существующие снегозадержатели. Раз у Вас наблюдается сход снега с крыши - они не выполняют свои функции. Лучше их усилить, нарастить, развить. А вот уже хорошо работающие снегозадержатели можно дооснастить нагревательным кабелем по нижнему краю снегозадержателей, желобам и водостокам.
Salva написал : На крышу нужен специальный провод - для крыш (уличный) он армирован сильнее, прочнее
Основное отличие уличного кабеля от полового - изоляция допускает использование на свету, т.е. УФ излучение.
Salva написал : Формально экран есть и экранирование не нужно. Но если в таком подогреваемом помещении вы собираетесь жить сами.... поверх кабеля следует уложить металлическую сетку и ее также заземлить - это будет гораздо лучшим экраном (в дополнение к экрану кабеля)
Анекдот про монашку и свечку помните?