2dmitriev01 - Откуда три (две) фазы на алюминии?
18.10.2009 в 11:17:44
2dmitriev01 - Откуда три (две) фазы на алюминии?
18.10.2009 в 11:47:38
Wazawai написал : Откуда три (две) фазы на алюминии?
У нас встречал.
18.10.2009 в 12:14:09
Wazawai написал : Откуда три (две) фазы на алюминии?
А что такого? У нас в доме все плиты - двухфазные, подходит три алюминиевых жилы от щитка.
18.10.2009 в 13:16:56
vasskar написал : У нас в доме все плиты - двухфазные, подходит три алюминиевых жилы от щитка.
Давайте посчитаем. Одна алюминиевая жила - рабочий ноль, вторая - защитный ноль ... По третьей, оставшейся, никак не получается две фазы передать. Даже полторы ...
18.10.2009 в 13:38:36
Плита у топикастера,если верить заводскому шильдику,на 380В.
18.10.2009 в 13:50:02
dmitriev01 написал : Плита у топикастера,если верить заводскому шильдику,на 380В.
На шильдике указано, что при трёхфазном подключении плита потребляет (в максимуме) 9 кВт... Подробная информация (схемы...) о методах подключения, должна быть в клеммной коробке...
18.10.2009 в 13:50:44
Скажите, а обычно в девятиэтажках совесткой постройки на какое напрадяние розетки для плит? Я эту плиту купил с рук, не подключил ещё. Может плита не подойдёт...
18.10.2009 в 13:52:20
Rhjirftyjn написал : Скажите, а обычно в девятиэтажках совесткой постройки на какое напрадяние розетки для плит?
220В одна фаза...
avmal написал : Давайте посчитаем. Одна алюминиевая жила - рабочий ноль, вторая - защитный ноль ...
Rhjirftyjn написал : Я эту плиту купил с рук, не подключил ещё. Может плита не подойдёт..
Откройте клеммную коробку (куда кабель входит...), там должны быть варианты подключения.
18.10.2009 в 14:15:44
Возьмите индикатор и потыкайте в клеммы в розетке гореть по идее должен один контакт, если да то у вас плита должна быть подключена на 220в. В месте где провод входит в плиту 5 контактов с 1го по 3ий будет фаза, N это рабочий ноль, РЕ это защитный ноль. При подключении на 220в эти 3 контакта (1,2,3) должны быть соеденены перемычками, следующий контакт ноль рабочий. При наличии УЗО его легко вычислить просто подключив один из не горящих проводов к клемме N если выбило то это защитный ноль, если нет рабочий. В случае если у вас горят 2 провода вариантов тоже 2. 1ый у вас действительно 2 фазы, соеденяете перемычкой 1ый и 2ой контакты в плите прикручиваете туда 1ый горящий провод. На третий контакт в плите 2ой горящий провод, а N и PE либо соединяете перемычкой либо к РЕ тянете еще 1 провод. Вариант 2 с двумя горящими проводами: У вас отгорел ноль и наводка на проводе показывает наличие напряжения. Отсоединяете ноль от щита и прикручиваете в щите к клемме рабочего ноля, а в плите также перемычкой соединяете N и PE. А дырку можно и запенить но лучше замазать раствором.
18.10.2009 в 16:25:20
avmal написал : Давайте посчитаем. Одна алюминиевая жила - рабочий ноль, вторая - защитный ноль ... По третьей, оставшейся, никак не получается две фазы передать.
Хорошо, не будем пускаться в терминологический спор :) . Допустим, подходит четыре провода. Почему нельзя алюминий?
18.10.2009 в 16:32:47
vasskar написал : Допустим, подходит четыре провода. Почему нельзя алюминий?
По одной простой причине - с 1 января 2001 года запрещено. И подходить в таком случае должно не 4, а 5 ппроводов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу