And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

05.11.2009 в 21:46:25

Викторыч, схемку то нарисуй. Без схемы помочь сможет только шаман.

0
викторович
викторович
Новичок

Регистрация: 19.10.2009

Москва

Сообщений: 10

06.11.2009 в 10:40:42

Вот с рисованием - проблема огоромная! Попробую на словах. От котла идет 2* дюймовая труба (вертикально). Разходится на два контура: в дом и в пристройку (трубы 1,5 дюйма). Кранов нет. От контура, идущего в дом ветка в гараж, и а душевую, вот там металлопласт 3/4. Насос стоит на обратке, перед котлом. В выходные заметил, что при снижении температуры на котле, контур в пристройке холодный, при работающем насосе. А в душевой батарей немного прогреваются. Может насос слабоват? Не знаю его данных. Да и на нем не написано.

0
ушаков
ушаков
Местный

Регистрация: 29.09.2009

Рязань

Сообщений: 361

06.11.2009 в 12:52:28

надо поставить краны на разветление(или концах разветлений) и пробовать делать настройку с помощью кранов добиваясь нужной температуры на контурах. В вашем случаее надо ставить на каждую ветку так как неизвестно как поведет себя система в дальнейшем

0
SANDERG
SANDERG
Местный

Регистрация: 24.12.2006

Мурманск

Сообщений: 216

07.11.2009 в 23:03:08

обратка обраткой перепад должен быть,тоесть разница между подачей и обраткой сколько?если все почти одинакова ,нет циркуляции -насос мощьней,антиулон есть? не должно быть, слабый насос не потянет.попробуй поставить насос на обратку.Я ставил на двух подьездную 9этажку на обратку эффект был.Теплосет поменяла трассу я его снял.ДА по большому счету все одинаково греть не будут,много причин,чем дальше идет тем больше остывает.ПОСТАВЬ НА КОНЦЕ МАЕВСКИЙ НЕ ПОМЕШАЕТ ВОЗДУХ БУДЕТ ПОЛЮБОМУ И УДАЛЯТЬ ЕГО ПРИДЕТЬСЯ.Можно попробовать зашабировать обратку,подбор отверствия шайбы методом пробы или делать сложный расчет но это полная хрень, расчеты все равно будут неверны-в книгах одно а в дейсвительности совсем другое.Ученые расчитывають все примерно при ИДИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ.А вы их не сделаете.Эти параметры.Поверьте есть опыт в этом,делали мне расчеты не идут пожали плечами и все.

0