LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

21.10.2009 в 15:18:31

evgenygrig написал : Защита от протечек - без УЗО, только автомат на 3...6 А.

:nо:
Особенно, если розетка стоит рядом с стояком и разводкой воды:)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.10.2009 в 17:32:48

7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Защита от протечек – стационарное оборудование, подключать которое желательно соответствующим образом в водозащищенной ответвительной коробке. А не в открытую розетку в сантехшкафе, где при аварии могут хлестать фонтаны воды.

К примеру, у системы ГИДРОЛОК кабель питания подключается непосредственно в брызгозащищенный блок управления. У других не интересовался.

0
korsar1000
korsar1000
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 77

21.10.2009 в 20:01:05

evgenygrig написал : у системы ГИДРОЛОК кабель питания подключается непосредственно в брызгозащищенный блок управления. У других не интересовался.

Как раз гидролок и планируется. Про такие тонкости подключения не в курсе был. Т.е. по аналогии нада и вилку водогрея под нож и провод напрямую к силовому в какой то влагозащищенной коробке? И отключать его посредством автомата в щитке? Где такие коробки посмотреть можно?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.10.2009 в 23:36:30

Кабель водогрея накопительного резать не надо. Просто ставите хорошую брызгозащищенную розетку.

Если же водогрей проточный, особо мощный, то кабель питания соответствующего (большого) сечения подключается в него напрямую (приходится снимать кожух водогрея). Отключение осуществляется с помощью автомата в электрощите. Причем автомат неплохо бы 2-полюсный.

Водогрей обязательно подключать под УЗО.

0
korsar1000
korsar1000
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 77

21.10.2009 в 23:42:11

ОК Спасибо!

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

22.10.2009 в 00:33:19

korsar1000 написал : как определить соответствует или нет?

Должен быть 5-ти проводной стояк, то есть три провода трех фаз, один нейтральный провод, один защитный провод, провода по алюминию должны быть ≥16, провода по меди должны быть ≥10, этажные щиты должны быть подключены по трехфазной схеме.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов