Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему щита коттеджа. Пока только первый этаж. На втором будет отдельный, запитаный разумеется от этого. Ввод подземный. Подстанция в 20 метрах. Заземление делается рядом с домом и подключается к шине защитного заземления. Перекидной рубильник (после счётчика) подключает, в случае пропадания основного питания аварийный однофазный бензогенератор. Особо интересно включение УЗО. Насколько правильно, безопасно, удобно применение четырехполюсных перед автоматами на линии? На схеме возможно назначение автоматов не совсем правильное, но их общее количество меньше 18 пока не получается. И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2009 в 21:10:50

v1kt2 написал : И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

В Вашем щитке не нужен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.10.2009 в 21:15:39

Нулевой проводник входящей линии подключается к верхней шине (её, в отличии от первого УЗО, можно оставить), от неё к счётчику и к РЕ шине всех линий. Со счётчика ноль на входы УЗО, с которых на свою (каждый на свою) нулевую шинку, не связанную с шиной РЕ

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.10.2009 в 21:16:43

вводной кабель лучше АБбШВ положить.63А-вводной автомат:у вас 40кВТ?УЗО 63А 300мА желательно установить.а дальше лучше однофазными УЗО на 30мА групповые линии защитить.такими же и на 10мА на ванные комнаты.

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 06:32:11

вводной кабель АВВГ 4х16 уже лежит, отведённая мощность 25 кВт - чем плох 63 А вводный автомат, АВВГ 16мм значительно больше держит? Однофазные УЗО займут поболе места в щите, и так уж больше 40 модулей. Ещё хочется отопление через реле времени с контактором включить, чтобы будние дни, когда дом пустой, не греть. Так чем плохи трёхфазные?

0
Аватар пользователя
aliexey

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

21.10.2009 в 06:35:48

4Серый написал : такими же и на 10мА на ванные комнаты

Это откуда интересно, всегда было 30мА

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

21.10.2009 в 07:03:23

v1kt2 написал : действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

Проект будет согласовываться?

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 07:05:01

Проект согласовываться не будет

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

21.10.2009 в 09:24:57

v1kt2

Тогда не нужен - если не планируете ковыряться в щитке под напряжением.

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 10:52:32

Не исключено что буду ковыряться, но скорее всего после УЗО 10 и 30 мА, т.е. уже на нагрузках. Да и скорее всего будет возможность обесточить.

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 10:56:25

Да как всё-таки насчёт трёхфазных УЗО, экономия по сравнению с однофазными 4 модуля - стоит ли? Могут возникнуть дополнительные сложности при монтаже щитка?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

21.10.2009 в 11:13:46

v1kt2

Ноль вообще нежелательно коммутировать в трёхфазке, поэтому только двухполюсные УЗО - если нет трёхфазных потребителей.

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

21.10.2009 в 11:22:02

v1kt2 написал : И на действительно ли нужно вводное 300 мА УЗО?

Селективное УЗО хотели или обычное АС? Автоматика какая планируется? Домик какой:камень или дерево?

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 18:18:45

По идее, конечно, должно быть селективное УЗО 300 мА, но пока не смотрел честно говоря есть ли такие в наличие у нас и сколько стоит. В такой схеме стоит ставить только S? Домик дерево.

0
Аватар пользователя
v1kt2

Местный

Регистрация: 18.10.2009

Иркутск

Сообщений: 9

21.10.2009 в 18:25:03

Автоматика какая планируется?

Вопрос насчёт бренда? Видимо отдельная тема священной войны. Для себя пока однозначно не решил. С одной стороны +- ~5 тыр теряется в общей стоимости строительства, с другой - то же свои деньги...

0