andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 19:16:30

Прошу совета, как грамотно решить проблему. Есть старый дом с рабочей системой (АГВ-80) 40квадратов, есть пристрой 50, в переспективе 100 квадратов. Дом и пристрой разделены холодными сенями и баней. Не могу сообразить, как завести в новый дом отопление, желательно через баню. Если ставить насос на второе крыло, то как отрегулировать равномерную теплоотдачу на два дома? Кранами? Насосом? Чего-то сомневаюсь... что тут все просто. Старая система проведена трубами на полтора дюйма (примерно), новая планируется 3/4", 1" Как придушить старую систему??? Еще вопрос, хочу менять котел, на "протерм" со встроенным насосом и ГВС, НО... фишка в том, что отвод на вторую половину от середины первой, т.е. регулировать насосом вообще не получится?? Кароче... мозг плющит от непосильных нагрузок... спасайте!

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

21.10.2009 в 20:53:37

2andrey_o Всё получится. Схему рисуйте- всё станет ясно сразу. С Протермом всё будет проще.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

21.10.2009 в 21:00:48

Все получится. ГЛавное ставьте правильно диаметры подобрать и побольше регулирующей арматуры поставить. Нужна схема, размеры, диаметры, бюджет

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

21.10.2009 в 21:08:59

Вы план дома лучше дайте. Тогда спецы подскажут точнее. А что, нельзя разве вывести трубу от котла к точке разветвления, а уже оттуда на оба дома?

0
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 22:35:39

Примерная схемка.

Красный квадратик - котел, красные линии - подача, синие обратка.

0
Вложение
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 22:43:09

Вообще была задумка переместить котел в сени, после утепления ессно, но пока осилил только второй дом.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

21.10.2009 в 22:46:18

2andrey_o Сейчас- без насоса? Надо один общий насос, две ветки и по крану на каждую ветку для балансировки. Всё. Это уже обсуждалось месяца полтора-два назад.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

21.10.2009 в 22:48:14

Что было понятнее - см фото.

  1. Определите бюджет. Если нужно дешево и чтобы работало: Вам лучше поставить два насоса, можно поставить самые дешевые например 25/40.
    Перед приборами поставьте вентили терморегулирующие, чтобы можно было потом систему настроить
0
Вложение
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 23:28:35

Михалыч написал : 2andrey_o Сейчас- без насоса?

Да. Одна обратка и две подачи.

0
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 23:31:59

АКВАГАЗ написал : Вам лучше поставить два насоса....

А если один встроенный в котел, второй независимый??

И еще... по фото... перед и после каждого насоса стоят краны. Зачем? В смысле зачем по два?

0
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.10.2009 в 23:39:20

Михалыч написал : две ветки и по крану на каждую ветку для балансировки.

Если сделать так, то вторая ветка пойдет через комнату первого дома и ессно там будет жара. Т.е. в этой комнате надо ставить еще кран? Довольно сложно получится регулировать, т.к. часть первого дома попадает в систему отопления второго.

0