Ситуация такая: где-то пару недель назад утеплил чердачное перекрытие (частный дом, Питер), запустил отопление. Сегодня слазил на чердак, а там под пленкой (изоспан B) образовался конденсат. Свою ошибку понимаю - я не постелил Изоспан B (пароизоляцию) снизу под утеплителем (планировал потом после отопления, а зря лучшеб потратил пол дня). Сечас пирог такой сверху вниз: доска дюймовка с шагом 300 Изоспан B изовер 200 оргалит доска дюймовка с шагом 300

Вопросов вобщем-то два:

  1. Верхний слой Изоспана B я снял для просушки, снизу прибил Изоспан B. Что еще нужно сделать?
  2. На сайте производителя для чердачного перекрытия используется Изоспан B над утеплителем и под утеплителем. А вот для наклонной кровли над утеплителем Изоспан А (ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана), а под утеплителем Изоспан B. Вопрос может мне тоже использовать сверху паропроницаемую мембрану? Или вообще ничем не накрывать вату? Посоветуйте.

Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

27.10.2009 в 07:29:25

#1440810

На сайте производителя для чердачного перекрытия используется Изоспан B над утеплителем и под утеплителем. Это неправильно. (ошибка)

Вопрос может мне тоже использовать сверху паропроницаемую мембрану? Да.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

27.10.2009 в 09:36:20

#1440910

2Балтиец. Они бы его ещё в три слоя в середину утеплителя засунули, лишь бы брали километрами :)

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
rg2004

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

27.10.2009 в 10:34:30

#1441013

Ёкарный бабай, а я думал что это я не понимаю чего-то. Кстати в листовках аналогичные рисунки: пароизоляция с двух сторон. Спасибо.

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.10.2009 в 10:45:45

#1441035

rg2004 написал : пароизоляция с двух сторон.

Идиоты они! Сверху- вообще ничего не надо класть. От пыли- строительный картон достаточно.

Аватар пользователя
rg2004

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

27.10.2009 в 11:26:08

#1441098

Ни разу не встречал такого. Паропроницаемую мембрану наверное проще купить в любом стоймаге. Есть правда обои старые :o бумажные конечно

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.10.2009 в 11:44:51

#1441124

rg2004 написал : Ни разу не встречал такого

http://www.isover.ru/private/index.php?pid=4#dom-stage Можно попробовать супердиффузионную мембрану Изоспан АМ (но лучше- не рисковать-:)).

Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

27.10.2009 в 13:45:41

#1441296

rg2004 написал : На сайте производителя

У гексы?

Михалыч написал : Идиоты они!

Ну зачем так? Просто курс строительной физики прогуляли :). На самом деле (сугубо ИМХО) инструкция к пленке - это не инструкция к электрочайнику. Предполагается, что пользователь пленки хоть чуть-чуть понимает, как работает пирог перекрытия, и чувствует разницу в вариантах:

  1. Холодный подвал - теплая комната 1 этажа.
  2. Теплая комната 1 этажа - отапливаемая мансарда.
  3. Теплая комната 1 этажа - холодный чердак. "Идиотизм" производителя заключается в том, что для всех вариантов он дал одну схему. Правда, подстраховался словом "вентзазор", не объяснив, что вентзазор, это не просто зазор, а такой зазор, в котором есть постоянный приток и отток воздуха (грубо говоря, воздухообмен). ИМХО, тему утеплителей-пленок давно пора вынести в ФАК. Который год одно и то же :(.

Аватар пользователя
rg2004

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

27.10.2009 в 15:38:41

#1441461

sansan21 написал : У гексы?

угу вот тут http://www.gexa.ru/isospanB.html sansan21, я понимаю так что изнутри мопещения должна быть пароизоляция, снаружи мембрана ветро-влагозащиты. и кстати попутный вопрос что должно быть в перекрытии над ванной комнатой, если выше перекрытия отапливаемая комната?

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.10.2009 в 15:48:29

#1441481

sansan21 написал : в котором есть постоянный приток и отток воздуха (грубо говоря, воздухообмен).

Это главное.

rg2004 написал : то должно быть в перекрытии над ванной комнатой

Тоже самое- пароизоляция на потолке.

Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

27.10.2009 в 18:20:37

#1441686

2rg2004 Михалыч, как всегда, прав :). И еще - нет идеальных вариантов утепления/пароизоляции каркасных структур, ну не придумала еще строительная наука. Выигрывая в одном (например, спасая утеплитель от увлажнения), проигрываем в другом (получаем конденсат на пленке, и при непродуманном монтаже увлажнение каркаса). Грамотное решение всегда индивидуально, для этого строителей (как и другую инженерию) 5 лет в институтах учат. Впрочем, я хоть и инженер, но не строитель, и начитавшись этого форума, иногда даю правильные советы :).

Аватар пользователя
alevik

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Новороссийск

Сообщений: 2

07.11.2014 в 13:56:12

#4818227

Здраствуйте! Не хотел создавать еще одну тему, так сказать что бы не плодить лишнего флуда. Так вот, утеплил крышу в пристройке, запустил отопление. Сегодня увидел пару капель воды на утеплителе, вскрыл, а там на пароизаляционной пленке образовался конденсат. Сечас пирог такой сверху вниз: металлочерепица доска дюймовка с шагом 300 пароизаляционная пленка воздушная прослойка 20см изовер 200

Посоветуйте пожалуйста, что сделать, чтобы не было конденсата?

Аватар пользователя
bloshkin

Местный

Регистрация: 11.12.2011

Новосибирск

Сообщений: 83

07.11.2014 в 14:17:21

#4818258

alevik написал : Здраствуйте! Не хотел создавать еще одну тему, так сказать что бы не плодить лишнего флуда. Так вот, утеплил крышу в пристройке, запустил отопление. Сегодня увидел пару капель воды на утеплителе, вскрыл, а там на пароизаляционной пленке образовался конденсат. Сечас пирог такой сверху вниз: металлочерепица доска дюймовка с шагом 300 пароизаляционная пленка воздушная прослойка 20см изовер 200

Посоветуйте пожалуйста, что сделать, чтобы не было конденсата?

Разобрать крышу и переделать. Должно быть: Металлочерепица, обрешотка из дюймовки., контробрешотка из бруска 5 см по стропилам, ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТА а не пароизоляция, и потом уже утеплитель. Пароизоляционная пленка должна быть изнутри помещения, между помещением и утеплителем. А между утеплителем и кровлей должна быть ветро-влагозащитная мембрана типа Tyvek Solid

Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

07.11.2014 в 14:20:16

#4818266

Подшить снизу пароизоляцию, к примеру Изоспан B