26.10.2009 в 23:20:48
Ситуация такая: где-то пару недель назад утеплил чердачное перекрытие (частный дом, Питер), запустил отопление. Сегодня слазил на чердак, а там под пленкой (изоспан B) образовался конденсат. Свою ошибку понимаю - я не постелил Изоспан B (пароизоляцию) снизу под утеплителем (планировал потом после отопления, а зря лучшеб потратил пол дня). Сечас пирог такой сверху вниз: доска дюймовка с шагом 300 Изоспан B изовер 200 оргалит доска дюймовка с шагом 300
Вопросов вобщем-то два:
27.10.2009 в 07:29:25
На сайте производителя для чердачного перекрытия используется Изоспан B над утеплителем и под утеплителем. Это неправильно. (ошибка)
Вопрос может мне тоже использовать сверху паропроницаемую мембрану? Да.
27.10.2009 в 09:36:20
2Балтиец. Они бы его ещё в три слоя в середину утеплителя засунули, лишь бы брали километрами :)
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
27.10.2009 в 10:34:30
Ёкарный бабай, а я думал что это я не понимаю чего-то. Кстати в листовках аналогичные рисунки: пароизоляция с двух сторон. Спасибо.
27.10.2009 в 10:45:45
rg2004 написал : пароизоляция с двух сторон.
Идиоты они! Сверху- вообще ничего не надо класть. От пыли- строительный картон достаточно.
27.10.2009 в 11:26:08
Ни разу не встречал такого. Паропроницаемую мембрану наверное проще купить в любом стоймаге. Есть правда обои старые :o бумажные конечно
27.10.2009 в 11:44:51
rg2004 написал : Ни разу не встречал такого
27.10.2009 в 13:45:41
rg2004 написал : На сайте производителя
У гексы?
Михалыч написал : Идиоты они!
Ну зачем так? Просто курс строительной физики прогуляли :). На самом деле (сугубо ИМХО) инструкция к пленке - это не инструкция к электрочайнику. Предполагается, что пользователь пленки хоть чуть-чуть понимает, как работает пирог перекрытия, и чувствует разницу в вариантах:
27.10.2009 в 15:38:41
sansan21 написал : У гексы?
угу вот тут
27.10.2009 в 15:48:29
sansan21 написал : в котором есть постоянный приток и отток воздуха (грубо говоря, воздухообмен).
Это главное.
rg2004 написал : то должно быть в перекрытии над ванной комнатой
Тоже самое- пароизоляция на потолке.
27.10.2009 в 18:20:37
2rg2004 Михалыч, как всегда, прав :). И еще - нет идеальных вариантов утепления/пароизоляции каркасных структур, ну не придумала еще строительная наука. Выигрывая в одном (например, спасая утеплитель от увлажнения), проигрываем в другом (получаем конденсат на пленке, и при непродуманном монтаже увлажнение каркаса). Грамотное решение всегда индивидуально, для этого строителей (как и другую инженерию) 5 лет в институтах учат. Впрочем, я хоть и инженер, но не строитель, и начитавшись этого форума, иногда даю правильные советы :).
07.11.2014 в 13:56:12
Здраствуйте! Не хотел создавать еще одну тему, так сказать что бы не плодить лишнего флуда. Так вот, утеплил крышу в пристройке, запустил отопление. Сегодня увидел пару капель воды на утеплителе, вскрыл, а там на пароизаляционной пленке образовался конденсат. Сечас пирог такой сверху вниз: металлочерепица доска дюймовка с шагом 300 пароизаляционная пленка воздушная прослойка 20см изовер 200
Посоветуйте пожалуйста, что сделать, чтобы не было конденсата?
07.11.2014 в 14:17:21
alevik написал : Здраствуйте! Не хотел создавать еще одну тему, так сказать что бы не плодить лишнего флуда. Так вот, утеплил крышу в пристройке, запустил отопление. Сегодня увидел пару капель воды на утеплителе, вскрыл, а там на пароизаляционной пленке образовался конденсат. Сечас пирог такой сверху вниз: металлочерепица доска дюймовка с шагом 300 пароизаляционная пленка воздушная прослойка 20см изовер 200
Посоветуйте пожалуйста, что сделать, чтобы не было конденсата?
Разобрать крышу и переделать. Должно быть: Металлочерепица, обрешотка из дюймовки., контробрешотка из бруска 5 см по стропилам, ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТА а не пароизоляция, и потом уже утеплитель. Пароизоляционная пленка должна быть изнутри помещения, между помещением и утеплителем. А между утеплителем и кровлей должна быть ветро-влагозащитная мембрана типа Tyvek Solid
07.11.2014 в 14:20:16
Подшить снизу пароизоляцию, к примеру Изоспан B