Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2006 в 13:54:52

У меня частный дом. Трёхфазная цепь, на щитке пробки по 10А, проводка старая, местами заменена на новую, где подключены мощная бытовая техника (бойлер, стиральная машинка и т.д.). Очень сильно греется нулевой провод и выбивает пробки, пробовал ставить пробки на 25А - всё равно горят...Что это может быть и как лучше всего решить проблему ? не менять же полностью всю проводку в доме? а если и потом проблема останется ?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.07.2006 в 14:27:25

IPDesign написал : Что это может быть и как лучше всего решить проблему ?

Это может быть неисправность в электропроводке. Лучше всего позволить разобраться с ней профессионалу (электрика вызвать).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2006 в 18:56:53

IPDesign написал : У меня частный дом. Трёхфазная цепь, на щитке пробки по 10А, проводка старая, местами заменена на новую, где подключены мощная бытовая техника (бойлер, стиральная машинка и т.д.). Очень сильно греется нулевой провод и выбивает пробки, пробовал ставить пробки на 25А - всё равно горят...Что это может быть и как лучше всего решить проблему ? не менять же полностью всю проводку в доме? а если и потом проблема останется ?

По аккуратнее раскидай по фазам мощных потребителе, ноль и
перестанет греться.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2006 в 11:32:08

filvik написал : По аккуратнее раскидай по фазам мощных потребителе, ноль и
перестанет греться.

Спасибо !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.