TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

29.10.2009 в 07:03:29

Рано ж Вы работать начинаете ;-) А что у УЗО какие-то ограничения по току, кроме номинала? Я схему составлял из "того что было" (прочитал пол форума), что-то пропустил? В щитке рубильник после счетчика - прихоть дэзовского электрика, я так понимаю...

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

29.10.2009 в 07:19:34

2TankBoy Работать я буду ночью. И именно работать, а не общаться в форумах. У УЗО есть такой номинал, как ток отсечки (по утечке). Так вот, стиралка сама легко может набрать до 3мА диффтока при полной исправности оборудования. УЗО просто будет ложно срабатывать. Данные УЗО предназначены для защиты ОДНОГО прибора.

TankBoy написал : В щитке рубильник после счетчика - прихоть дэзовского электрика,

Выкиньте. Зачем Вам лишние контакты? Свои прихоти он пусть дома с женой удовлетворяет, а тут - пусть обоснует нахождение данного прибора.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 12:27:31

Alex_Penza написал : И для чего в подъездном щите после счетчика рубильник?

Это автоматический выключатель АЕ1031 и он необходим после счетчика, если длина линии до квартирного щитка превышает три метра.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.10.2009 в 16:18:55

Alex_Penza написал : Так вот, стиралка сама легко может набрать до 3мА диффтока при полной исправности оборудования.

Наверно неисправна, если такой ток набирает.

Alex_Penza написал : Данные УЗО предназначены для защиты ОДНОГО прибора.

Чет новенькое, откуда инфа?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 16:43:06

TankBoy написал : Посмотрите схему, пожалуйста. Будут критические замечания? Наверняка будут, на всех на форуме не угодишь

Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал несколько по-другому. Не знаю какое оборудование вы будете использовать, но я бы использовал Legrand DX, причем, автоматы после УЗО 1P+N. На ввод бы я поставил рубильник 32А ( 1 модуль ), учитывая, что после реконструкции стояка ограничивающий автомат могут увеличить до 32А. По той же причине, УЗО 25А заменил бы на 40А. Еще одно такое же УЗО не помешало бы и для освещения. После УЗО 16А 10мА я бы поставил два автомата 10А и 6А - первый для розеток, в том числе и для СМ, и второй для теплого пола санузла, если линии еще не протянуты, то 3х1,5 ( 2,5 в регулятор ТП заряжается со слезами на глазах ). По той же причине и на ТП коридора можно поставить автомат 10А с кабелем 3х1,5. И, разумеется, я поставил бы на выходе вводного рубильника и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.10.2009 в 17:17:17

avmal написал : и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...

иногда помогает сберечь продукт от завяливания:o если щиток в квартире и крышка прозрачная

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.10.2009 в 17:20:20

avmal написал : Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал

замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 17:23:09

аматор1 написал : замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК

Когда квартирный щиток будет готов и установлен, то весь "тирасполь" из этажного выкидывается и устанавливается ставропольский селективный диффавтомат на 100-300мА.

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

29.10.2009 в 17:31:30

Спасибо. Ушел анализировать...

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

29.10.2009 в 20:53:42

а как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))
есть ли у кого фото такого щитка?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 21:09:43

mazai999 написал : как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))

Ни в одном щите жилого фонда нет заземления - есть защитный ноль, поскольку электроснабжение выполняется по схеме с глухозаземленной нейтралью. Отличительная особенность системы TN-C-S ( TN-S у нас пока не делается ) - пятипроводный стояк. Или некий суррогат TN-C-S при четырехпроводном стояке, если в квартирах установлены электроплиты. И то при соответствующем сечении совмещенного нуля в стояке.

0