TankBoy написал :
Посмотрите схему, пожалуйста. Будут критические замечания?
Наверняка будут, на всех на форуме не угодишь
Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал несколько по-другому.
Не знаю какое оборудование вы будете использовать, но я бы использовал Legrand DX, причем, автоматы после УЗО 1P+N.
На ввод бы я поставил рубильник 32А ( 1 модуль ), учитывая, что после реконструкции стояка ограничивающий автомат могут увеличить до 32А. По той же причине, УЗО 25А заменил бы на 40А. Еще одно такое же УЗО не помешало бы и для освещения.
После УЗО 16А 10мА я бы поставил два автомата 10А и 6А - первый для розеток, в том числе и для СМ, и второй для теплого пола санузла, если линии еще не протянуты, то 3х1,5 ( 2,5 в регулятор ТП заряжается со слезами на глазах ).
По той же причине и на ТП коридора можно поставить автомат 10А с кабелем 3х1,5.
И, разумеется, я поставил бы на выходе вводного рубильника и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...