Сильно интересует, не ошибся ли я в расчете армирования плит перекрытия, а так же рассчет опорных колонн.
Заранее спасибо за любые комментарии и возможную критику.
С уважением, Андрей.
Преамбула.г.Самара.
Купил участок с готовым фундаментом, отсюда некоторые ограничения по планировке.
Размеры: 12.5х14.5, ширина 0.5м, высота цоколя 0.8м, глубина свыше 1.3м, геометрия кривая, диагонали разные на полметра, по уровню до 100мм.
Проект коттеджа из газобетона.
Стены
первый этаж 300мм
второй этаж 200мм
несущие стены 200мм
внутренние перегородки 100-150мм
гипсокартонные перегородки (на рис. выделены белым цветом)
Перекрытия
планирую на фундаменте залить из бетона пояс выравнивания геометрии высотой от 150мм до 250мм и шириной 400мм с армированием кладочной сеткой.
залить из бетона (или бутобетона) недостающий фундамент под внутренние стены
в напряженных (для перекрытия) местах залить колонны
3D картинка доработанного фундамента
Перекрытие цоколя
монолитные плиты, шаг армирования 250мм, положение арм. указано относительно расположения плит на чертеже:
верхняя левая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d10
верхняя средняя, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d12
верхняя правая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d10
нижняя левая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
нижняя средняя, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
-нижняя правая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
Было предложение, основанное на расчете в «Мономах» для большой плиты, применить другое армирование, а именно: шаг 150мм, верхняя решетка d8, нижняя решетка d12.