ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.11.2009 в 23:09:24

VN13 написал : ну не считая перечисленных Вами по пыли и кз, но то было в "другой" жизни (работал на стройке)

Kotelev написал : У нас тендеры выигрывают дешевые и беларуские (читай "некачественные") товары.

Именно, на стройплощадках и используем, Белорусские, в качестве переносок. Хоть какие ставь, стройбат всё равно раздавит, разобьёт, потеряет(сопрет)... IP44, 10А, двойные, с крышками и кабель КГхл 3х1.5 Расплавленные были (именно пластиковые), без вилки провода сварочного аппарата совали.. Но чтоб загорелись, нет! Зря вы так, на свою продукцию... Вид правда кондовый.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.11.2009 в 23:11:05

Вот вам в тему http://cs-cs.net/ocherednaya-sgorevshaya-rozetka - вчера разобрал. На обоях прямо погорелости были. Причина - непротянутые контакты.

Да, да... я немного, по теме, пиарю свой блог. Извините.

0
VN13
VN13
Новичок

Регистрация: 01.11.2009

Челябинск

Сообщений: 9

01.11.2009 в 23:25:14

ПPOPAБ написал : на стройплощадках и используем

так они просто не доживают когда "течь" начинают, хотя каюсь - один блок остался живой, вон стоит.. надо сменить на всякий. а на переноски стал ставить Этюды немецкие - у них дондышко закрытое. ..что то затянули разговор, откланиваюсь

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

20.11.2009 в 19:37:57

аматор1 написал : так контроль потом был, когда жареный петух в жопу клюнул!

Собственно, это было уже расследование

filvik написал : Марка и производитель розетки? Боюсь ошибиться в названии фирмы (уточню) А от вилки что-то осталось?

Вилка конечно обгорела, но провода в ней не отожглись. Провода медные на розетку отожглись в труху.

BigHarry написал : Как определили? Какой номинал у автомата - может он просто не успел сработать...

Автомат советский 16 ампер, точно не рабочий.

greg111 написал : что-то тут не сростается. или Вы чегойто скрываете или от Вас что-то скрывают. маловероятная ситуация...

Извините, Я был в коммандировке, когда тему обсуждали:( По этому не мог ответить.

filvik написал : Бредятина какая-то негорючая розетка без тока (микроволновка выключена) вдруг
вспыхнула. Колитесь чем поливали..............

. А чем можно полить, что бы вспыхнула?

sergey_sav написал : Как версия (коль автор не колится... ). Розетки шлейфом, вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами, на оконечной приличная нагрузка.... (далее ясно...)

Розетки все паралельные.

ПPOPAБ написал : 2 ТС Ау!? Запашок неделю шел?

От порошкового огнетушителя запах наверное по сей день стоит.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

20.11.2009 в 19:58:30

avmal написал : А как же это?

Цитата: Сообщение от игорь3 все сделано добросовестно.

Разборка остальных розеток показала аккуратность электрика и опыт. Все розетки подключал как будто робот автомат (как ксерокопии одинаковые). Автоматический предохранитель ставили другие, но тех не найти.
Нагрузки точно не было, (ничего не включено) Диверсия со стороны рабочих тоже исключается, так как в бытовке лежали их вещи . Но если плохой изолятор, плюс конденсат, и испачканая в парафине вилка микроволновки...

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

20.11.2009 в 20:02:02

игорь3 написал : Но если плохой изолятор, плюс конденсат, и испачканая в парафине вилка микроволновки...

Огромное спасибо за обсуждение темы, я кажется понял причину.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.11.2009 в 21:23:20

ну так скажите уже нам

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2009 в 22:04:28

greg111 написал : ну так скажите уже нам

Присоединяемся, страшилки с фотками хорошо подавать!

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

21.11.2009 в 10:10:01

greg111 написал : я кажется понял причину.

greg111 написал : ну так скажите уже нам

Я только предполагаю

игорь3 написал : если плохой изолятор розетки, плюс конденсат, и испачканая в парафине вилка микроволновки...

Вилка была испачкана парафином. Да еще в парафине присутствовала магниевая крошка. Если допустить, что вилку часто выдергивали из розетки (только вот зачем это рабочим было надо? Микроволновка то стояла стационарно), то натолкать в розетку парафина с магнием могли много. Вот и токопроводящая пыль и пожароопасная жидкость. Да и магний быстро вспыхивает. Другого объяснения я не вижу. А от рабочих можно было ожидать, это были не адекватные дети (18-20лет)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.11.2009 в 17:08:17

игорь3 написал : Вилка была испачкана парафином. Да еще в парафине присутствовала магниевая крошка.

Классный взрывпакет! Перманганату, только не хватает, что-бы стена насквозь прогорела.. При наличии токопроводящей пыли надо розеточки IP44, не ниже.

игорь3 написал : (только вот зачем это рабочим было надо? Микроволновка то стояла стационарно)

Ну, если:

игорь3 написал : это были не адекватные дети (18-20лет)

Совали на зарядку, свои игрушки, плееры-мобилки..? И каковы Ваши планы на будущее, в свете вышеизложенного?

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

21.11.2009 в 19:23:15

ПPOPAБ написал : И каковы Ваши планы на будущее, в свете вышеизложенного?

Под все розетки подложили листы из оцинковки, поставили УЗО и новые автоматы. Работничков уволили (Производительность в цеху сразу увеличилась в 3 раза).
А потом и цех закрыли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу