Будет устанавливаться дымовая стальная труба 8 метров, которая соединяется с дымососом и котлами металлическими дымоходами. Есть 2 мнения по поводу устройства штыревого молниеприемника: 1 вариант-приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода. 2 вариант-сделать на вершине трубы изолированный молниеприемник (штырь) и и отдельный молниеотвод (мет. полоса и пр.). Есть подозрение, что если не сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов, или я ошибаюсь? Заранее благодарю за ответ.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

02.11.2009 в 13:17:44

vsv_79 написал : ответ

vsv_79 написал : приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода

потому что

vsv_79 написал : если:scare сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов

0
Аватар пользователя
vsv_79

Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

02.11.2009 в 14:01:15

Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

02.11.2009 в 14:16:30

vsv_79 написал : Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?

угу, только дымоходы тоже на землю садите

0
Аватар пользователя
vsv_79

Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

02.11.2009 в 15:45:47

Спасибо большое, уберегли от глупостей )

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.11.2009 в 21:26:39

vsv_79 написал : Это из за наведения эл. тока в трубах?

Из-за этого и из-за возможного перекрытия с изолированого молниеприемника на трубу.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

02.11.2009 в 22:53:59

А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

03.11.2009 в 05:20:02

rele_svg написал : А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?

Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
vsv_79

Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

03.11.2009 в 13:01:10

Посититель написал : Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.

Не угадал. Только фундамент раскопали и начали думать. А в чем разница-не изолировать трубу и изолировать дымоход??? Физика будет та же. И как дымоход вообще можно изолировать, болты то все равно на фланцах металлические?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:05:04

не заморачивайтесь, ответ в постах 2 и 4

0
Аватар пользователя
Ольga

Местный

Регистрация: 04.09.2009

Калининград

Сообщений: 22

03.11.2009 в 14:59:19

vsv_79, Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических следует использовать их железобетонные фундаменты согласно. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом. А вообще есть РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Вам смотреть молниезащиту по 3 категории

0
Аватар пользователя
vsv_79

Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 320

03.11.2009 в 17:41:50

аматор1 написал : не заморачивайтесь, ответ в постах 2 и 4

Ольga написал : vsv_79, Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических следует использовать их железобетонные фундаменты согласно. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом. А вообще есть РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Вам смотреть молниезащиту по 3 категории

Всем спасибо

0
Аватар пользователя
sledoput

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

03.10.2010 в 11:27:49

Какой молниеприемник можно применить для кирпично-монолитного дома S=1000м.кв., цокольный этаж + 2 жилых? Высота конька -метров 12, металлочерепица. Контур и токоотвод готовы, надо только узнать размеры диаметр, длину и материал штыря.

0
Аватар пользователя
sledoput

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

07.10.2010 в 20:22:27

Ап!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2010 в 22:31:24

Даун : Каталог элементов молниезащиты Лук...