BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

03.06.2012 в 22:15:32

Проверьте пожалуйста, время отключения, по верхнему пределу. Очень непонятна цифра в 0,06 сек.Я хоть и написал им вопрос, но сильно сомневаюсь на компетентный ответ. Вам бы "ЗАО "Меандр"", выходы на Украину поискать, а то уж очень сложно найти УЗМ. В моем случае рассматривал покупку в Белгороде, но коль есть почти альтернатива, смотрю на Диджитоп.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

04.06.2012 в 11:52:14

BLANCO написал : В описании время срабатывания 0,02 сек, а в инструкции 0,06, чему верить?

При превышении порога срабатывания (скачке напряжения) хоть на 5В, хоть на 100 - время отключения 14,9мс при скачке на положительной полуволне сетевого напряжения и 24,8мс - при отрицательной (у моего экземпляра). Это значит, что измерение напряжения производится только положительной полуволны. В любом случае время отключения не более 30мс.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

04.06.2012 в 18:25:13

Большое спасибо за проверку.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

05.06.2012 в 08:40:28

BLANCO написал : новое творение DigiTop MP-63

Титул "многофункциональное" означает мониторинг напряжения, тока и мощности, но к повышению эффективности защиты не имеет никакого отношения. Это всего лишь антураж, а по сути время срабатывания в 30 мсек. никак не изменилось, да и в качестве защиты используются только контакты реле. ИМХО не туда энергия созидателей уходит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2012 в 09:00:34

mastak, спасибо! А другие ячейки заполним? ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

05.06.2012 в 15:19:36

mastak, а у Вас какая дата изготовления МР-63?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

08.06.2012 в 09:18:52

mastak написал : Образец у меня есть. На досуге проверю время переключения.

BLANCO написал : mastak, а у Вас какая дата изготовления МР-63?

Прошу у всех прощения, - бес попутал. У меня образец Дигитоп 63А а не МР-63 от августа 2011 года.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

10.06.2012 в 13:12:48

Жаль, я купил МР-63, и поставил, светит мигает, но теперь дилемма по прежнему 0,02 или 0,06.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

13.06.2012 в 14:54:55

Подскажите, насколько критично, что время отключения будет 0,06 сек? Против 0,02.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.06.2012 в 16:37:35

BLANCO написал : насколько критично, что время отключения будет 0,06 сек? Против 0,02

Оптимально - 0.01 сек. (один полупериод). Не успевает зарядиться конденсатор БП.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

14.06.2012 в 12:12:32

0,01 обеспечивает только тиристор в ЗАСе, для реле такие времена по моему недоступны?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.