Посититель написал :
Теориетически можно, а практически может быть опасно! По мимо сечения кабеля должны быть соблюдены ВСЕ действующие нормы!
Для повышения безопасности заочно могу посоветовать только двухуровневую дифзащиту, общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата, это как минимум, и электромеханические УЗО 10 мА после групповых автоматов. Если групп много допускается после электромеханических УЗО 10 мА ставить несколько групповых автоматов, при этом если рабочий ток электромеханических УЗО 10 мА меньше номинала водного автомата перед электромеханическими УЗО 10 мА должен стоять общий групповой автомат с номиналом соответствующим электромеханическим УЗО 10 мА.
АГА! УМНО ))))) Советы так раздавать)
А Вы узнали, хочет-ли человек менять всю свою проводку? А если он хочет только заземление проложить по квартире? А вы ему
Посититель написал :
общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата
, А в добавок ещё и
Посититель написал :
электромеханические УЗО 10 мА после групповых автоматов.
- Человек Зае....ся бегать узошки включать! На старую проводку, которая наверняка дает утечки общее УЗО не меньше 100 мА, а групповые не меньше 30 мА!!!
А если проводка новая в квартире будет, то тогда да)