Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2009 в 19:17:25

ЗДРАВСТВУЙТЕ имеится квартира на втором этаже старой 5 этажке система электроснабжения TN-C стояк 3 фазы -1ноль с ореха идет на изолированную калодку заходит к каждому потребителю отдельно ВОПРОС можно ли организовать отдельный РЕ запитавшисись отдельным прводником соответствующего сечения во ВРУ подвала теоретически

0
crusaider
crusaider
Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 141

02.11.2009 в 19:25:45

вообще можно конечно, все зависит от развотки

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

02.11.2009 в 19:41:39

mozg написал : теоретически

Теоретически- нужно сначала прочитать статьи в теме : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.11.2009 в 20:22:05

mozg написал : ВОПРОС можно ли организовать отдельный РЕ запитавшисись отдельным прводником соответствующего сечения во ВРУ подвала теоретически

Теориетически можно, а практически может быть опасно! По мимо сечения кабеля должны быть соблюдены ВСЕ действующие нормы!

Для повышения безопасности заочно могу посоветовать только двухуровневую дифзащиту, общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата, это как минимум, и электромеханические УЗО 10 мА после групповых автоматов. Если групп много допускается после электромеханических УЗО 10 мА ставить несколько групповых автоматов, при этом если рабочий ток электромеханических УЗО 10 мА меньше номинала водного автомата перед электромеханическими УЗО 10 мА должен стоять общий групповой автомат с номиналом соответствующим электромеханическим УЗО 10 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.11.2009 в 20:58:29

моск поплыл.. :( Не затруднит ли, то же самое, но обычным шрифтом и со знаками препинания?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2009 в 21:32:54

повторю свой вопрос 2 этаж 5этажки TN -C 3-ФАЗЫ 1-НОЛЬ фазы и нули накаждого потребителя идут через пакетный переключатель далее на счетик далее фазы идут АВ а ноли идут на изолированный клемник к каждому отдельно при отгорание нуля во ВРУ будет ли перенапрежение ведь нули отдельно в следствии чего могу ли я кинуть отдельно изолированный провод с этажного щита до ВРУ на ГЗШ для нормальной работы узо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2009 в 21:46:22

2mozg

sergey_sav написал : и со знаками препинания

А?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.11.2009 в 21:52:04

mozg написал : могу ли я кинуть отдельно изолированный провод с этажного щита до ВРУ на ГЗШ для нормальной работы узо

Электромеханическое УЗО нормально работает и без РЕ.

А если вы кинете себе РЕ с ВРУ и в стояке отгорит ноль то между Вашим РЕ, то есть корпусами электроприборов и токопроводящими частями здания будет разность потенциалов которая может оказатся опасной!

Единственное что можно еще сделать к тому что я написал выше это поменять двухпроводку на трехпроводку, в этажном щите подключить РЕ к той части щита к которой непосредственно должен быть подключен PEN, то есть сначала пригласить электрика чтоб он подключил PEN к корпусу этажного щита как требуют нормы. Возле розеток и светильников РЕ не подключать, заизолировать. РЕ в составе кабеля в связке с УЗО в некоторой степени повысит пожарную безопасность.

Для защиты электроприборов от недо/перенапряжения в случае обрыва ноля поставте реле напряжения.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

aksktis
aksktis
Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

02.11.2009 в 22:20:46

Посититель написал : Теориетически можно, а практически может быть опасно! По мимо сечения кабеля должны быть соблюдены ВСЕ действующие нормы!

Для повышения безопасности заочно могу посоветовать только двухуровневую дифзащиту, общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата, это как минимум, и электромеханические УЗО 10 мА после групповых автоматов. Если групп много допускается после электромеханических УЗО 10 мА ставить несколько групповых автоматов, при этом если рабочий ток электромеханических УЗО 10 мА меньше номинала водного автомата перед электромеханическими УЗО 10 мА должен стоять общий групповой автомат с номиналом соответствующим электромеханическим УЗО 10 мА.

АГА! УМНО ))))) Советы так раздавать)

А Вы узнали, хочет-ли человек менять всю свою проводку? А если он хочет только заземление проложить по квартире? А вы ему

Посититель написал : общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата

, А в добавок ещё и

Посититель написал : электромеханические УЗО 10 мА после групповых автоматов.

  • Человек Зае....ся бегать узошки включать! На старую проводку, которая наверняка дает утечки общее УЗО не меньше 100 мА, а групповые не меньше 30 мА!!!

А если проводка новая в квартире будет, то тогда да)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.11.2009 в 22:42:29

aksktis написал : А если он хочет только заземление проложить по квартире?

Какое заземление в системе TN-C! Только зануление, которое без соблюдения ВСЕХ действующих норм делать нельзя.

aksktis написал :

  • Человек Зае....ся бегать узошки включать!

Если их будет ставить опытный мастер то ни чего постоянно не надо включать, достаточно включать раз в месяц после нажатия кнопки ТЕСТ!

aksktis написал : На старую проводку, которая наверняка дает утечки общее УЗО не меньше 100 мА

При отсутствии зануления по нормам не более 30 мА! Вы наверно были не внимательны, так как я предложил как минимум УЗО 30 мА на тот случай если 10 мА будут выбивать. А если выбивают 30 мА то нужно устранять неисправность, а не нарушать нормы!

Из моей практики если ни где ни чего не заливает то УЗО 10 мА работают на очень древних проводках!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

02.11.2009 в 22:44:37

Посититель написал : А если вы кинете себе РЕ с ВРУ и в стояке отгорит ноль то между Вашим РЕ, то есть корпусами электроприборов и токопроводящими частями здания будет разность потенциалов которая может оказатся опасной!

Т.Е. надо понимать, что токопроводящие части здания "крепятся" на "этаже"? В таком случае переходу меж этажами будет мешать "шаговое напряжение".

mozg с подвала от ГЗШ (главная заземляюшая шина) можно! А то чем вас пугал Посититель было бы возможно, если бы провели "землю" со штыря перед окном. А ссылки приведенные выше, всетаки не помешало бы просмотреть - хотя бы для расширения кругозора

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу