Проверил схему на живом УЗО (2x 40 A, 30 мА, тип A, двухмодульный).
1) Перемычка ХР1, резистор R2.
Сопротивление от Х9 к Х10 = 7,42 кОм.
УЗО: контакты 1-2 отключились при 153 В, контакты N-N при 154 В.
2) Диод в положении VD1, резистор R1.
Сопротивление от Х9 к Х10 = 3,05 кОм.
УЗО: контакты 1-2 отключились при 128,5 В, контакты N-N при 128,8 В.
3) Диод в положении VD2, резистор R1.
Сопротивление от Х10 к Х9 = 3,05 кОм.
УЗО: контакты 1-2 отключились при 109,3 В, контакты N-N при 110,6 В. 
Результаты I=U/R усредненные:
1) 20,7 мА,
2) 42,2 мА,
3) 36 мА. 
Тестируемое УЗО не защитит от пульсирующего тока ?