новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

03.11.2009 в 13:28:10

ВТБ! написал : Укажите марку кабеля/провода, число и сечение жил. А также марку, номинал и характеристику автомата.

ВВГ-п 3х2,5, причём среднюю жилу задействовать не буду - будет как доп. изоляция. РЕ у меня в доме нет. Автоматы С25 Сименсовские.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:29:53

ВТБ! написал : А как же рекомендации производителя?

сделав

ПPOPAБ написал : плотную скрутку

и

ПPOPAБ написал : с усилием накручиваем СИЗ

можна легко свернуть жилы окончательно!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 13:30:27

аматор1 написал :

ПPOPAБ написал : Мы делаем плотную скрутку, обрезаем на длинну СИЗа и с усилием накручиваем СИЗ. Масло - маслянное, или береженого бог бережет?

нарушение технологии монтажа СИЗом,

Как по мне - так ничего особо предосудительного. Главное, чтобы на готовую скрутку его тоже накручивали с силой, а не "лишь бы держался, чтобы скрутка голой не была".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 13:32:07

аматор1 написал : можна легко свернуть жилы окончательно!

Наверное, я все же погорячился с размером букв в 24-м посте :D

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:33:12

Kamikaze написал : Как по мне - так ничего особо предосудительного

согласен, но зачем лишняя операция? ПС. Я за пайку/сварку

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.11.2009 в 13:33:40

аматор1 написал : нарушение технологии монтажа СИЗом, он сам скручивает и врезается в жилы

В чём нарушение ? Финские были СИЗы, теми -да скручивали, к ним еще рукоятка была, типа отвертки.

ВТБ! написал : Главное с направлением не ошибиться.

Да только по часовой, скрутки делать .. Для монтажников левшей не удобно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

03.11.2009 в 13:34:16

новосиBEERец написал : Автоматы С25 Сименсовские

Можете поиметь проблемы с плоскопружинными клеммниками. И сработает ли электромагнитный расцепитель при КЗ на конце линии да ещё, к примеру, в электроинструменте с длинным шнуром? Или при заклинивании диска циркулярки?

Для деревянного "домика в деревне" лучше В16. А если до КТП километр, то и В10 не повредит.

РЕ у меня в доме нет

Кто мешает сделать? Для ТТ маленькое сопротивление и не требуется.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 13:37:10

аматор1 написал : согласен, но зачем лишняя операция?

Дань традиции? :o :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:37:48

ПPOPAБ написал : В чём нарушение ? Финские были СИЗы, теми -да скручивали, к ним еще рукоятка была, типа отвертки.

СИЗ забугорный с рукояткой позволяет сам качественно крутить жилу, а применять СНГовское дерьмо "аля колпачёк" никогда, поэтому

аматор1 написал : Я за пайку/сварку

0
новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

03.11.2009 в 14:40:35

ВТБ! написал : Можете поиметь проблемы с плоскопружинными клеммниками.

Уже склоняюсь к СИЗам или даже пайке.

ВТБ! написал : И сработает ли электромагнитный расцепитель при КЗ на конце линии

Да куда он денется!

ВТБ! написал : Или при заклинивании диска циркулярки?

Не имею в наличии.

ВТБ! написал : Для деревянного "домика в деревне" лучше В16. А если до КТП километр, то и В10 не повредит.

Домик у меня весьма уединённый, но практически в центре Новосибирска! До ТП (400, если не 630 кВА) от угла дома по диагонали не более 10-12 метров. Думаю, ток КЗ будет достаточный для срабатывания защиты.

ВТБ! написал : РЕ у меня в доме нет

Кто мешает сделать?

А зачем? Дом дровянной, токопроводящих частей, приходящих извне нет. Смысла не вижу в РЕ.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 14:44:16

новосиBEERец написал : или даже пайке

оцэ вже дило!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу