Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 13:07:06

Испытание СИЗа освещено в теме Испытание опрессовки. Испытание клеммы Ваго в близких условиях освещено в теме Про испытания клеммников Ваго - 2.1

Когда-то давно шарился по Сети, и узнал (из англоязычных источников) для себя, что СИЗы (буржуйские, конечно) широко применяются в Америке для ответвлений от магистрали к розеткам. При этом на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо. А вот на алюминиевых проводах "горят", что я блестяще и подствердил в "Про испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 13:11:42

новосиBEERец написал : Сразу вопрос - а как правильно? Я как то применял СИЗы на скрученные жилы - это правильно?

Правильно - с силой... нет, не так. Правильно - С СИЛОЙ :) накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.11.2009 в 13:12:15

новосиBEERец написал : КЗ устраивать не собираюсь

а Вы видели хоть кого нибудь из тех кто собирается? я не говорю про тестовые испытания..... как говорится-МЕНЯ НЕ ЗОВУТ! Я САМО ПРИХОЖУ!

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:17:41

Kamikaze написал : Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы

учитывая размерность СИЗа и сечение жилы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

03.11.2009 в 13:19:36

новосиBEERец написал : КЗ устраивать не собираюсь, а перегрузки...

Укажите марку кабеля/провода, число и сечение жил. А также марку, номинал и характеристику автомата.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.11.2009 в 13:20:25

новосиBEERец написал : Т.е. зачистить участок жилы, согнуть и

прикрутить к розетке. Шлейф получится цельным!

Kamikaze написал : Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется

Мы делаем плотную скрутку, обрезаем на длинну СИЗа и с усилием накручиваем СИЗ. Масло - маслянное, или береженого бог бережет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

03.11.2009 в 13:21:34

Kamikaze

"Да пребудет с вами СИЛА!" :)

0
новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

03.11.2009 в 13:23:19

аматор1 написал : вы СИЗ в руках держали

Вёдрами. Но я больше теоретик, чем практик.

Kamikaze написал : на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо.

Я как раз собираюсь люминь на медь менять.

Kamikaze написал : Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.

Спасибо, буду знать. А то я их слегонца "по шерсти" подкручивал.

greg111 написал : а Вы видели хоть кого нибудь из тех кто собирается?

я много видел до какого состояния тёмные в плане электробезопасности пользователи доводят проводку и оборудование. Я у себя хоть всё регулярно осматриваю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

03.11.2009 в 13:23:41

ПPOPAБ написал : Мы делаем плотную скрутку

Главное с направлением не ошибиться. ;)

Масло - маслянное

3М, к примеру, разрешает оба способа.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.11.2009 в 13:25:04

ПPOPAБ написал : Мы делаем плотную скрутку, обрезаем на длинну СИЗа и с усилием накручиваем СИЗ. Масло - маслянное, или береженого бог бережет?

нарушение технологии монтажа СИЗом, он сам скручивает и врезается в жилы, но применим только для меди, для алюминия он хуже "сильной" скрутки

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

03.11.2009 в 13:27:38

аматор1 написал : нарушение технологии

А как же рекомендации производителя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.